![]() Гофрированная труба |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Гофрированная труба |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Для защиты от мех.повреждений в тех.характеристиках должен быть показатель IK. У армированной гофры он имеется у обычной его вообще нет.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Гость_Гость_Александр_*_*, - Вот это пойдет? -
Цитата 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Гость_Гость_Александр_*_*, - Вот это пойдет? - 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами ( а кто сказал, что гофра -это не труба) Не подходит этот пункт, так как нет конкретики |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами ( а кто сказал, что гофра -это не труба) Вопрос не в том - труба это или не труба, а достаточность или недостаточность подобной защиты - наступили/задели - помялось? Значит это НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАЩИТА!Цитата Не подходит этот пункт, так как нет конкретики Смешной вы - хотите что б в НТД писали марку провода, труб и коробов? Дык раз не раз другие и новые выходят.Кстати, проведите бронированный кабель - никаких труб и коробов тупо не понадобится - утрирую конечно, это я опять про достаточность и недостаточность -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Мы упёрлись в механическую защиту, а как на счёт противопожарной? Обеспечит-ли её гофра? Что говорят об этом ППБ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если и по пожарке к ней претензии есть, то зачем она вообще нужна?
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Вопрос не в том - труба это или не труба, а достаточность или недостаточность подобной защиты - наступили/задели - помялось? Значит это НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАЩИТА! Смешной вы - хотите что б в НТД писали марку провода, труб и коробов? Дык раз не раз другие и новые выходят. Кстати, проведите бронированный кабель - никаких труб и коробов тупо не понадобится - утрирую конечно, это я опять про достаточность и недостаточность Помяться тоже может по разному, смотря кто и как наступит или стукнет. Металлорукав тоже может промяться, тонкостенная металлическая труба тоже может. Нельзя так судить о защите. Ранее был приведен параметр про IK. Оказывается есть некий стандарт, где про эти параметры прописаны, только русскую версию не нашел, только в википедии имеется упоминание по этим стандартам. И у каждого изделия есть какой либо индекс IK. Только какой именно можно в данном случае не знаю. Не до смеха. Провод уже проложен под партами у детей по полу в гофре, мне обосновать о недопустимости этого надо. Неужели бронированные кабели по полу можно вести в детском учреждении? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Помяться тоже может по разному, смотря кто и как наступит или стукнет. Металлорукав тоже может промяться, тонкостенная металлическая труба тоже может. Нельзя так судить о защите. Разумеется не "камазом", т.к. в классе они не ездют, но вот тупо наступить каблуком - как здрасьте - продавится вплоть до повреждения проводаЦитата Неужели бронированные кабели по полу можно вести в детском учреждении? Это было к слову о защите, никакие провода не должны валяться - убиться можно и не током, а от падения![]() У меня складывается впечатление, что это именно вы так провели и на вас наехали, и теперь тут ищете отмазу, прикинувшись сиротой -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще. я на тот ГОСТ о мех защите через МЭКовский стандарт, действующий на территории РФ вышел, там как раз букаФки заморские указаны. вот не вспомнить только, как он конкретно назывался((((
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Недавно читал, но не смог сейчас найти ответ инспектирующих органов о том что для бытовых помещений достаточно стойкость к удару 5Дж. Или здесь, или на Колане или на eom. ДКС сейчас в своих каталогах пишут не IK, а сразу энергию в джоулях. По этому параметру прходит армированная стандартной серии. А обычная гофротруба не является мех.защитой у нее 0,5 Дж. А коэффициент мех.защиты IK расписан к примеру в каталоге шкафов SAREL (это Шнейдер Электрик)
IK08-энергия удара 5Дж=падению массы 1,7кГ с высоты 29,5см; IK09-стойкость к удару в 10Дж = 5кГ с высоты 20см и т.д. Так что проще запрос сделать в Технадзор -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Недавно читал, но не смог сейчас найти ответ инспектирующих органов о том что для бытовых помещений достаточно стойкость к удару 5Дж. Вот что нашлось, но.... Какие меры можно считать достаточными для обеспечения механической защиты электропроводки? Ответ: Виктор Шатров, референт «Ростехнадзора» (Сайт «Новости ЭлектроТехники», http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=35) Защита от механических повреждений (механическая защита) при открытой прокладке должна выбираться с учетом механических воздействий, возможных в зоне, в которой проложены проводники. В жилых и общественных зданиях защита от механических повреждений должна быть рассчитана на воздействие твердых (жестких) предметов, которые могут перемещаться человеком в местах прокладки. По нашему мнению, энергию воздействия достаточно принимать не более 2 Дж. Этому условию в жилых и общественных зданиях удовлетворяет любой способ защищенной прокладки: в коробах, трубах, плинтусах, пустотах строительных конструкций и др. Что означает фраза "....не более 2 Дж"? И из какого НТД это взято? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ага - фраза Шатрова прокатит!!! (приколите) Может он и "крутой чел" , но на заборе тоже написано!
По нашему мнению, Вот оно - ключевое -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не хочется вырезкой из журнала махать, тем более "наше мнение" Все ЭТО к делу не пришьешь, как и мнение "дяди Васи" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#38
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Был у меня случай с дамой из энергоэкспертизы. Тогда гофра только начала применятся. Сделали мы спуск в гофре, в столярном цехе. Посмотрела, неее говорит, не пойдет переделывайте. Я ей говорю- обоснуйте. Она берет первый попавшийся брусок ( Хорошо уголок не попался ей) и как епнет со всего маху по гофре. Короче написала замечание " не обеспечена мех. защита".
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 29.3.2011, 18:24 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
На раз - тут форум действующих электриков а не проектировщиков - это важно (хотя частенько и эти звери здесь же консультируются - куда катится мир?)
На два - имхо что надо уже есть в теме, остается разобраться в себе.... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |