Доброго всем времени суток!
Подскажите, кто знает! У нас на ГПП110/6 на ОРУ 110кВ разлетелся разрядник(РВС). Лет 10-13 назад на ОРУ 110 установили ОПН-110 (фарфоровый корпус) , но так и не подключили. Скажите, как их испытать, имея в распоряжении только аппарат АИД-70М, и мегаомметр 2500 В, и вообще, есть ли смысл их проверять Состояние ОПН нормальное (сколы, трещины отсутствуют) Спасибо!!! |
|
|
|
30.3.2011, 17:53
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Сопротивление изоляции - не менее 3000МОм
При напряжении ~73кВ - ток 0.4-0.65 мА в вашем случае. АИД-70/50 не дает такое напряжение -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
30.3.2011, 18:05
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Варисторные ОПНы не испытывают так, как пытали разрядники. Эти должны на стандартном напряжении давать ток не более стандартного, см. документацию производителя.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Евген_*_* |
30.3.2011, 20:36
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
30.3.2011, 21:02
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Весь смысл в том, что я не могу дать АИДом стандартное напряжение (73кВ). А какое у них классификационное напряжение? пардон за ошибку - не стандартное, а классификационное. Хотя щас глянул - ОПН-110/88/10/550 УХЛ1 - 110 кВ при классификационном токе 1,5 мА (ампл). То есть не получится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Евген_*_* |
31.3.2011, 5:49
Сообщение
#6
|
Гости |
нашел формулу для расчета тока проводимости при меньшем допустимом напряжении (на странице 6):
ОПН-110 насколько объективным будет расчетное значение? |
|
|
1.4.2011, 15:19
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
насколько объективным будет расчетное значение? Тип ОПНов какой, год выпуска и производитель??? Тут у изготовителя лучше проконсультироватьсяМожно замерить на 50кВ (АИД больше не выдаёт) пересчитать Если примерно по норме, то после включения измерить ток под рабочим напряжением (при наличии устройств для измерения - раньше им комплктовали ОПНы) |
|
|
|
Гость_Гость_Евген_*_* |
1.4.2011, 16:13
Сообщение
#8
|
Гости |
Тип ОПНов какой, год выпуска и производитель???..... ОПН-110УХЛ1 - это все что написано на шильдике, хотя обычно на шильдике должно указываться предельно допустимое напряжение. Год выпуска 1998. Производителя не знаю, позже выложу фотку шильдика со значком завода-изготовителя |
|
|
2.4.2011, 10:36
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Если б какой-то хороший человек проделал бы огромный кусок работы.
На нескольких хороших ОПНах снял опытные точки зависимости тока утечки от приложенного напряжения. Я б и сам такой характеристикой пользовался. Поскольку тоже не имею технических возможностей для проверок ОПН-110, 150 и т.д. Сообщение отредактировал dimone493 - 2.4.2011, 10:37 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
2.4.2011, 17:56
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Есть подозрение, что такое измерение не будет иметь юридической силы. Ибо нормативы берутся практически с потолка.
Кстати, где-то попадалось описание включение двух испытательных установок, создающих на выходе двойное (70+70 кВ) напряжение. С другой стороны: для таких ОПН допустимо ли испытание РАБОЧИМ напряжением? Существуют конструкции ОПН, когда сабж устанавливается не на заземленную конструкцию, а на специальную загогулину, которая содержит в себе устройство, отключающее ОПН при длительном превышении определенного тока. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
4.4.2011, 14:59
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.4.2011 Из: Южный Урал Пользователь №: 22267 |
|
|
|
4.4.2011, 17:16
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.4.2011 Из: Южный Урал Пользователь №: 22267 |
|
|
|
5.4.2011, 12:08
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Измерил сопротивление ОПН-110 - оказалось порядка 1050 МОм. Маловато!!! Кто знает, можно ли ОПН-110 сушить в печи? Не стоит сушить - навряд ли поможет это не РВС. Ваш опн по испытаниям подходит к табл.21.3 "объём и нормы испытания электрооборудования" изоляция не менее 3000МОм (а так же +/- 30% от заводских) испытания 73кВ ток не более 1млА у нас такие же ОПН но на 220кВ стоят. Попробуйте подать 50кВ и ток померить, а потом привести к 73кВ. ОПН-220 допускается половинным напряжением измерять а потом по формуле приводить. |
|
|
5.4.2011, 12:48
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.4.2011 Из: Южный Урал Пользователь №: 22267 |
|
|
|
6.4.2011, 12:02
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
а есть такой документ, где это разрешается? объём и нормы испытания электрооборудования (РД 34.45-51.300-97) 21.3. П, М. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений производится: 1. Перед вводом в эксплуатацию: для ограничителей класса напряжения 3—110 кВ при приложении наибольшего длительно допустимого фазного напряжения; для ограничителей класса напряжения 150, 220*, 330, 500 кВ при напряжении 100 кВ частоты 50 Гц. _________________ * Для ограничителей перенапряжения 220 кВ допускается измерять ток проводимости при напряжении 75 кВ частоты 50 Гц. |
|
|
6.4.2011, 19:43
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.4.2011 Из: Южный Урал Пользователь №: 22267 |
В руководстве на ОПН-110 указано что ограничители не допускается использовать вместе с разрядниками, т.к. ОПН быстро выйдят из строя.
Кто знает, почему? |
|
|
7.4.2011, 10:38
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
|
|
|
7.4.2011, 14:45
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.4.2011 Из: Южный Урал Пользователь №: 22267 |
Нет такого запрета. Уровень защиты от перенапряжений по фазам будет разный и всё. а что тогда это?: "Ограничители перенапряжений необходимо устанавливать одновременно на трех фазах. Категорически недопустимо эксплуатировать ОПН вместе с разрядниками! Такой режим в короткие сроки приведет к выходу ОПН из строя." Это цитата отсюда(стр.7): to_farfor_110_ОПН.pdf ( 279.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4337 |
|
|
7.4.2011, 15:52
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
|
|
|
8.4.2011, 6:59
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Ответ от
Михаил Викторович Дмитриев, к.т.н., начальник отдела научно-технических исследований ЗАО "Завод энергозащитных устройств" (Санкт-Петербург) "было время, когда в паспортах и Руководствах на наши ОПН красной строкой мелькала эта фраза. Я, честно говоря, не знаю, кто ее придумал. Это было до моего прихода в ЗЭУ. Со временем добился того, что эту фразу убрали. Но, во времена компьютерной техники, старинные ляпы периодически выплывают. Ничего общего с действительностью это не имеет." Ответ от Начальник службы инжиниринга и сервиса, КТН Голдобин Дориан Артемьевич ЗАО «ФЕНИКС-88» "никаких инструктивных запретов на такую временную комбинацию РВС и ОПН нет. Да и по смыслу - защитные аппараты в фазах работают практически независимо, ограничение грозовых перенапряжений на фазе "в" будет происходить на более низком уровне, чем "а" и "с"." |
|
|