Добрый день. Хотел бы выяснить - сечения нулевого провода и фазы должны быть одинаковыми или сечение нуля может быть меньше? Не обгорит ли ноль в таком случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.4.2011, 13:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
сечения нулевого провода и фазы должны быть одинаковыми
Именно так.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 8.4.2011, 14:03
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Характер нагрузки и мощность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 8.4.2011, 15:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



ПУЭ пп. 1.7.12 (издание 7). При сечениях 16 кв.мм. и менее - одинакового сечения (отклонения в данном пункте ПУЭ оговариваются), при большем сечении можно уменьшить нулевой проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.4.2011, 16:22
Сообщение #5





Гости







Если же просто рабочий ноль в 3-фазке при симметричном приёмнике, то 4-полюсный автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 8.4.2011, 18:18
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Нулевой проводник может имет меньшее сечение, зависит от нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.4.2011, 19:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Михаил Ник... @ 8.4.2011, 19:18) *
Нулевой проводник может имет меньшее сечение, зависит от нагрузки.

Может иметь только в случае трёхфазных нагрузок и при сечениях выше 16 мм2 по меди или 25 мм2 по алюминию и то при определённых условиях (см. ГОСТ Р 50571.15-97 ).

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.4.2011, 17:22) *
Если же просто рабочий ноль в 3-фазке при симметричном приёмнике, то 4-полюсный автомат.

Это имеет отношение к поставленному вопросу или опять понесло?...

PS. Гость_Дмитрий Может пора завязать делать из форума филиал википедии?!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©