Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

автоматическое включение резервного ввода. нужна помощь.

Гость_D.T._*
сообщение 2.1.2005, 20:12
Сообщение #1





Гости






Есть задача,
имеем 2 электро ввода. Основной и резервный. однофазные.

нужно при пропадании фазы на основном вводе переключиться на резервный. При восстановлении - вернуться.

дополнительные условия : нужна исключить дребезг или даже теоретическую возможность межфазовой "дуги", возможно переключение с задержкой.

мощность нагрузки до 5 кВт.

допустимо отсутствие напряжения на нагрузке непродолжительное время - там все равно резервный источник м аккумуляторами.


Подскачите как собрать такое устроство, есть идеи об использовании магнитных пускатлей или еще чегото реле-подобного, но я в этой области не спец....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004_*
сообщение 3.1.2005, 22:24
Сообщение #2





Гости






Напиши email вышлю схему.
Как здесь вставлять рисунок не разобрался.
Виктор altera2004@list.ru[/img]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nexor
сообщение 4.1.2005, 22:27
Сообщение #3


Администратор форумов о сварке
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1133
Регистрация: 17.8.2004
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622



Цитата(D.T.)
нужно при пропадании фазы на основном вводе переключиться на резервный. При восстановлении - вернуться.

Вероятно Viktor решит ваш вопрос, но хотел бы обсудить свой вариант, вдруг мне это тоже когда нибудь пригодится !
Попробую идею обрисовать ниже:

I.......................I
/ F1.................../ F2
I.......................I
I----O---земля.......I
I.......................I
/============I
I.......................I
I----------------------
R

F1, F2 - вводные автоматы, от первой и второй линии.
О - катушка пускателя.
Ниже: "/==========I" - это контакты магнитного пускателя. Нормально разомкнутый и нормально замкнутый соответственно.
R - нагрузка 5кВт.

Включать нужно сначала F1 - запускается нагрузка. затем F2 - включение резервной линии в режим готовности.
Если фаза на первой линии пропадёт, то магнитный пускатель отключится, тем самым переключит питание на резвервное. При появлении напряжения на первой линии, пускатель сразу сработает и переключит питание обратно.
Вроде бы просто. Если в чём то прокол, давайте обсудим.
Цитата
дополнительные условия : нужна исключить дребезг или даже теоретическую возможность межфазовой "дуги", возможно переключение с задержкой.

При отсутствии фазы на первой линии, вторая включится без проблем и межфазовой дигу не будет. А над переключением обратно надо подумать. Может куда нибудь реле времени вставить ?! Но я не сторонник в простых схемах использование относительно непростых устройтсв. Тогда уж сразу какое нибудь буржуйское устройство взять (у них есть на все случаи жизни, лищь бы деньги с нас выкачать, даже узаконивают как обязательное применение данных прибамбасов - розетки с заземлением, УЗО и т.п.) Простой вариант есть, он где то рядом, может даже у Viktor'а.

А что запитано по данной схеме ? Хоть это и не обязательно, но узнать интересно.
nexor собака list.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004_*
сообщение 5.1.2005, 5:03
Сообщение #4





Гости






Предлагаю обсудить достоинства и недостатки этих схем.
http://altera2004.narod.ru/photoalbum.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_D.T._*
сообщение 5.1.2005, 19:49
Сообщение #5





Гости






Мне кажется схема с простым переключением рано или поздно даст веселый фейверк.
по причине задерки размыкания (например залипло) а замыкающая группа уже приблизилась на расстояние пробоя...

особенно весело если основной ввод начнет "мигать" с частотой окло 1 герца.... (что бывает когда сами знаете кто, сами знаете где, чтото вставляет и этото "чтото" не сразу встает на место...)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004_*
сообщение 5.1.2005, 21:07
Сообщение #6





Гости






Тогда предлагаю схему с таймером.
Время выставляется необходимое для устойчивого включения сети.
Таймер как правило имеет две группы контактов: временную и обычную. Временная при подаче питания на катушку остается неподвижной в течении установленного значения, затем переключается и остается включенной до снятия питания с катушки.
Я пятый год работаю электромонтером парка каруселей. Подобную схему применял для ночной охраны, чтобы меня не дергали.
При монтаже обратить внимание на питание катушек реле и таймера. Оно должно соответствовать управляющему напряжению: DC-постоянное, AC-переменное. Путать нельзя - сгорит. Контакторы если с катушкой 380V, то соответственно подключать на две фазы.
Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nexor
сообщение 6.1.2005, 0:06
Сообщение #7


Администратор форумов о сварке
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1133
Регистрация: 17.8.2004
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622



Моя схема на гранд конечно не претендует, зато всего с одним пускателем icon_smile.gif А вот схема предложенная Viktor'ом без таймера - то, что нужно. Предотвращение КЗ между обоими сетями достигается выключением первой сети одной катушкой, а включение - второй сети другой катушкой, которая комутируется от первой катушки, т.е. одна после другой, а не одновременно. Но как сказал D.T. рано или поздно фейерверк допустим. Т.к. если контактор К1 бкдет медленно (с залипанием) отключаться, а К2 сработает быстро, то будет сбойчик. Вот если бы сделать паузу между этим переключением (кроме таймера, т.к. схему с таймером мы уже имеем), то схема имеет право на жизнь в ответственных местах, а на даче и в гараже сгодится и моя схема.
К схеме с таймером завтра присмотрюсь, надо нарыть в ней изъян, ато слишком уж быстро и идеально получен ответ на данный вопрос icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004_*
сообщение 6.1.2005, 11:27
Сообщение #8





Гости






Для предотвращения залипания я в схеме управления поставил перекрестные доп. контакты нормально закрытые. Они на одной тяге с основными, и если контакты одного залипли в закрытом положении, доп.контакт будет открыт и второй контактор разрешения на включение не получит.
Кстати здесь разумно будет использовать сборку из двух контакторов, которые применяются обычно для реверсивного запуска двигателей. Два контактора собраны в одном корпусе и механическая блокировка не позволит обоим контакторам одновременно быть нажатыми.
P.S. Как сказал Эдиссон: "Если вы что-то сделали и у вас все заработало - что-то здесь не так..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nexor
сообщение 7.1.2005, 0:49
Сообщение #9


Администратор форумов о сварке
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1133
Регистрация: 17.8.2004
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622



Цитата(Viktor2004)
Для предотвращения залипания я в схеме управления поставил перекрестные доп. контакты нормально закрытые. Они на одной тяге с основными, и если контакты одного залипли в закрытом положении, доп.контакт будет открыт и второй контактор разрешения на включение не получит.

Механическая блокировка - надёжнее не бывает. Этот вариант мне очень нравится.
Цитата
  Кстати здесь разумно будет использовать сборку из двух контакторов, которые применяются обычно для реверсивного запуска двигателей. Два контактора собраны в одном корпусе и механическая блокировка не позволит обоим контакторам одновременно быть нажатыми.

Вот это вообще супер. Тогда ответственнойть за надёжную работу (отсутствие КЗ в момент преключения) ложится на изготовителя контактора и чем дороже контактор, тем надёжнее.
А что касается схемы с таймером, то давайте рассмотрим её работу:
Рассмотрим её в момент, когда источником питания уже служит вторая линия по причине исчезновения напряжения в первой линии. При этом контакт таймера находится в правом положении (как показано по умолчанию). В некоторый момент времени напряжение на первой линии появилось и контактор КМ1 сработал. Подалось напряжение на катушку таймера и что-же дальше ? А ничего. Пошёл отсчёт времени (как видно из схемы - таймер с задержкой на включение). В момент этой паузы ровным счётом ничего не происходит и не важно сколько времени выставлено на таймере, хоть минута, хоть 0 секунд. После переключения контакта таймера происходит отключение К2 и включение катушки К1, которая подключает к нагрузке первую линию. Срабатывание катушки К2 и К1 происходит последовательно, так же как и в схеме без таймера и всё работает до момента, если как упоминалось - контакты К2 не начнут залипать. Т.е. имеем по надёжности всё ту-же схему без таймера, и введёный таймер не обеспечивает того, что на него возложено, а именно паузу между отключением второй линии и вкючением первой. Создаётся мнимое ощущение безопасности.
Так что, пока рулит схема без таймера с доработанной механической блокировкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_андрей_*
сообщение 24.1.2005, 16:43
Сообщение #10





Гости






господа а если содлюсти одинакавую фазировку на обоих в водах ,
не надо не тай мира , не блокиратора, не феерверка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004_*
сообщение 24.1.2005, 17:50
Сообщение #11





Гости






Андрей.
Это если оба источника синхронизированы, а если это дизель-генераторы, как у нас в парке аттракционов. Ночью освещение парка и питание будки охранника от промышленной сети. Если сеть пропадает, автоматически запускается малый дизель 27кВА и переключается нагрузка. Сеть появляется, выдерживается пауза 5 мин и нагрузка переключается на сеть. Дизель работает еще 3 мин и отключается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_сергейабрамов_*
сообщение 24.1.2005, 20:02
Сообщение #12





Гости






В этих случаях можно применить токовое реле , соответственно магнтный пускатель. а напряжение от разных источников сфазировать. icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004_*
сообщение 24.1.2005, 22:26
Сообщение #13





Гости






Сфазировать... Прямо так раз и сфазировать.
В какую сумму обойдется это сфазировать?
И главное ради чего? Чтобы у ночного сторожа под ж...й печка надолго не отключалась. Моя схеме обошлась фирме максимум в 100 руб. А главное меня по ночам не дергают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_андрей_*
сообщение 25.1.2005, 16:24
Сообщение #14





Гости






если вопрс в цене а не в качестве и надёжности тогда да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_андрей_*
сообщение 25.1.2005, 16:36
Сообщение #15





Гости






кстати о АВРах по роду дейтельности собираю схемы.
ГОСПОДА кто что сможет kh.a.s@mail.ru
а как выгледит контролер фаз ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004_*
сообщение 25.1.2005, 17:17
Сообщение #16





Гости






Реле контроля фаз бывают разные.
Есть те, которые контролируют только наличие всех фаз, а есть такие, которые контролируют и направление.
Конструктивно это небольшой блочок с креплением на DIN рейку.
Входы: фаза1, фаза2, фаза3
Выход: контакты реле 2 или 3 в зависимости от типа.
Некоторые имею органы управления и индикации в виде светодиода или жидкокристалличесого дисплейчика.
Органы управления (DIP переключатели или кнопки) настраивают режим работы. Во все функции не вникал, знаю что можно переключать выходные контакты с NC на NO, выбирать рабочее напряжение и в случае кратковременного отключения реле включать его автоматически или после подтверждения.
Предпочитаю ставить реле фирмы PILZ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 25.1.2005, 21:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1854
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



фазировка делается очень просто соединяешь две лампочки накаливания последовательно и фазируй на здоровье.не хочешь лампочками элементарной "цешкой". Только не забыть, что напряжение поступает от разных источников, а то ведь может и "маздануть". icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004_*
сообщение 26.1.2005, 1:54
Сообщение #18





Гости






По моему речь не о том.
При автоматическом включении резервного питания кто будет бегать с лампочками? Да и зачем нужна эта фазировка? Одно отключил, а другое включил и все... Мы ведь не ставим перед собой цель переключение с одного источника на другой без броска напряжения. Вот тогда и нужна фазировка. А прибор для фазировки стоит достаточно дорого. Здесь мало угадать направление фаз. Надо подгонять амплитуду каждой фазы и ее отставание или опережение. У меня на дизелях стоят синхроноскопы, но я ими никогда не пользуюсь. При моей работе они себя не оправдали. Основные коммутационные элементы в моих щитах - рубильники ВР32. Просто и надежно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 2.2.2005, 5:12
Сообщение #19


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



классно Вы тут развернулись, а начинали-то с простого:
"...имеем 2 электро ввода. однофазные..."
А у Вас уже и фазировка в дело включена...

Еще хотел Вас спросить: а что, Вы кроме Интернета другие источники информации не изучаете? Опыт предыдущих поколений из книг не "черпаете"?

Из опыта (пред.покол.): Пока используете реле/контакторы от физ.явления "дребезг контактов" избавиться будет нельзя...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_андрей_*
сообщение 4.2.2005, 16:03
Сообщение #20





Гости






уважаемый а вы уверены что "Пока используете реле/контакторы от физ.явления "дребезг контактов" избавиться будет нельзя..." как показывает опыт если магнито-сердечники перед устоновкой почистить и смазать тех. вазелином то они успешко доживают до капитального тех. обслуживания через 1 год (без всякаго рода казусов)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 0:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены