Помогите с частотником |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите с частотником |
16.4.2011, 17:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2011 Пользователь №: 22481 |
Помогите пожалуйста!
Вопрос следующий: начальство поручило рассчитать экономическую целесообразность установки преобразователей частоты на асинхронные двигатели. Основным критерием начальство считает экономию потребление электроэнергии. Нагрузка разная: от вентиляторов до компрессоров и деревообрабатывающих станков. Может быть кто-нибудь производил уже такие расчёты? И за счёт чего может экономиться потребляемая энергия? Заранее спасибо |
|
|
|
17.4.2011, 1:01
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22485 |
В основном с помощью частотников решают проблемы управления и регулирования тех. процессов. У себя на производстве преобразователи ставили на центробежные насоси подачи воды с регулировкой по уровню в баке, в итоге попусту воду не перекачиваем по кругу - економия, плюс ко всему частотники при точной настройке обеспечивают отличную защиту АД, что тоже немаловажно особенно при больших мощностях оних.
|
|
|
17.4.2011, 5:38
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Помогите пожалуйста! Вопрос следующий: начальство поручило рассчитать экономическую целесообразность установки преобразователей частоты на асинхронные двигатели. Основным критерием начальство считает экономию потребление электроэнергии. Нагрузка разная: от вентиляторов до компрессоров и деревообрабатывающих станков. Может быть кто-нибудь производил уже такие расчёты? И за счёт чего может экономиться потребляемая энергия? Заранее спасибо Только на деревообрабатывающие станки частотники не ставьте, чистоты обработки не будет. удачи -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
17.4.2011, 9:29
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Вроде рассчёт этих экон. пок. не по энергосбережению идёт, а по техпроцессу. Тип эд ментше из строя выходить будут, падений напряжения не будет, и т.п.
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
|
17.4.2011, 10:48
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не только на ЭД, на всю систему благоприятно действует - меньше динамические нагрузки при пусках, меньше токи, более устойчивое потребление ЭЭ, без скачков, точность процессов. все это приводит к экономии потребления ЭЭ, уменьшению негативного воздействия на коммутационное оборудование и, как следствие, меньшим затратам на обслуживание своих сетей
|
|
|
18.4.2011, 9:38
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
У Шнейдеров есть програмка расчета экономии для вентиляторов и насосов что-то типа ЭКО называется, но по моему там еще датчики давления нужны
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
18.4.2011, 9:43
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для указанного Вами оборудования врядли нужен частотник
если бы была перекачка какой либо жидкости или мощный двигатель на какое либо-оборудование -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
18.4.2011, 18:41
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
зря вы так остальные станки обижаете они тоже кушать лишнее любят, особенно мелкими группками в составе технологических комплексов
|
|
|
20.4.2011, 10:57
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
ЧАСТОТНИКИ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, с повышенной прочностью изоляции. Стоимость частотника 20квт-60-80 тыс. руб. Летят раз в 3-5 лет при средней эксплуатации. не любят запыленных мест. Экономия от них мизерная. ремонт дорогой. вывод:без особой нужды -не ставить
Сообщение отредактировал сэм - 20.4.2011, 10:59 |
|
|
20.4.2011, 11:32
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Посмотрите в прикрепленном файле на стр. 59, может что пригодится. Сам работаю в деревообработке, поэтому очень прошу по результатам отписаться.
Прикрепленные файлы
-------------------- |
|
|
|
20.4.2011, 12:29
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ЧАСТОТНИКИ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, с повышенной прочностью изоляции. это почему? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.4.2011, 19:39
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
20.4.2011, 22:23
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Выходные токи и напряжение преобразователя частоты в отличие от стандартной сети
имеют не синусоидальную форму, а пики, высшие гармоники тока и напряжения, быстрое изменение частоты и напряжения во времени. Это приводит к увеличению напряжения на изоляции двигателя, увеличиваются потери двигателя, его вибрация и шум Ну и если двигатель работает на низких частотах то желательно иметь принудительную вентиляцию. Выпускаются и специально двигатели для частотников хотя в большинстве случаев и обычные сойдут http://www.donbassmotor.com/motors/71 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
20.4.2011, 22:56
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
А есть частотники не искажающие синусойду))
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
4.8.2011, 10:23
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
сталь в обычных двиг. расчитана на синус 50 Гц. частотник выдает гармоники (теоретически до бесконечности0 . Отсюда помехи. меньший срок службы, повышенные потери на вихревые токи и т.п.
|
|
|
4.8.2011, 19:48
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
-------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
5.8.2011, 7:28
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
8.8.2011, 5:27
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
сталь в обычных двиг. расчитана на синус 50 Гц. Обоснуй © (Гоша из фильма "Москва слезам не верит") -------------------- |
|
|
8.8.2011, 21:12
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А что тут обосновывать ? каждый материал имеет частотную характеристику для применения ,пермаллои,альсифер,трансформаторная сталь,феррит . Толку от частотника будет немного экономии ,а грязи в сети навалом (гармоник).
-------------------- |
|
|
8.8.2011, 23:41
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
экономия частотника не только по энергоэффективности, но и в более щадящем пуске двигателя, стабилизации переходных процессов и прочее , позволяющем продлить срок службы двигателя.
разумеется, частотник надо подбирать под конкретный двигатель, если от балды ставить, то действительно только вред получишь |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 9:46 |
|