Как объединить две фазы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как объединить две фазы? |
Гость_piker_* |
18.4.2011, 12:47
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте.
Живу в старой квартире, раньше она была коммунальной и в ней стояло 2 счётчика однофазных. Совсем недавно полетел 1 счётчик, пол квартиры осталось без электричества, так же плохие автоматы им тоже купили замену. Можно ли как то объединить 2 линии которые шли в 2 счётчика от щитка в один? Если можно то как? Я так понимаю, что можно всё подключить в трёхфазный счётчик, но как это сделать не совсем уверен. Если есть вариант, при которым ничего не сгорит, просьба написать, желательно подробно. Спасибо за помощь. |
|
|
|
18.4.2011, 13:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9098 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
а какие проблемы с консультацией специалиста на месте?
Сделать можно все, только цена разная. Вы сейчас пытаетесь с нами играть в глухой телефон - вы как неспециалист немного не правильно нам расскажете, мы немного не так поймем, исходя из этого вам насоветуем, вы опять чего нибудь недопоймете и т.д. и т.п.. Короче, либо фоток кучу, что у вас там есть, либо (что лучше) спеца проверенного на место -------------------- |
|
|
Гость_piker_* |
18.4.2011, 13:41
Сообщение
#3
|
Гости |
Я всё написал. То что я сказал инвариантно.
Есть два однофазных счётчика. В каждый счётчик идёт по линии. Что тут не так? Какие здесь могут быть варианты, расскажите? Просто я не пойму, что ещё может быть. Есть стол. Ну вы понимаете, смотря какой у вас стол? Может он на 3 ножках, а может на 1 стоит? Это бред от вас. Вопрос в том, что можно ли объединить эти 2 линии в 1 счётчик. Поменять 2 старых однофазных счётчика на 1 новый? Если можно то как подключить. Жду более полезного ответа для меня. А не просто написать, чтобы написать. Спасибо за понимание. Спасибо за помощь, кто откликнется. |
|
|
18.4.2011, 13:51
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
2 piker:
Вы уверены, что у Вас в квартиру входит 2 фазы? Насколько хватаем моего опыта работы с коммунальными квартирами, в квартиру обычно подается одна фаза и уже потом делиться по комнатам хозяев. Мож просто стоят 2а отдельных однофазных счетчика с одной фазы на 2а потребителя? Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.4.2011, 13:52 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
|
18.4.2011, 13:52
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если это одна и та же фаза - можно объединить, оставив один счетчик
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.4.2011, 14:00
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9098 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Есть две линии. Они могут быть от разных фаз, а могут быть от одной - соответственно уже два варианта решения проблемы с кучей подвариантов.
Кстати, сразу определил в вас человека, ооочень далекого от электричества, т.к. в старых квартирах больше 1 фазы бывает настолько редко, что я за 20 лет в энергетике такого не встречал. Поэтому, для вашего же блага советую вам еще раз пригласить спеца на место. Вопрос слишком сложный. Как аборт по телефону. -------------------- |
|
|
18.4.2011, 14:08
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
если это одна и та же фаза - можно объединить, оставив один счетчик Идешь "от головы", ищешь ввод (ведь откуда-то идет питание ). Процентов на 99 - однофазный ввод. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
|
18.4.2011, 14:15
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 |
Смею предположить, что 2 счетчика только из-за "коммунЫлки", 2 разных потребителя (плательщика), как сказали выше.
Стоит проверить одноимённость фазы на вводах счётчиков. Чем-нибудь типа ПИН-90. Если индикатор не горит, то фаза счётчика 1 и фаза счётчика 2 - одно и то же. Следовательно можно через 1 прибор учёта всё завести. З.Ы. Цитата Говорят, Иван Дулин уехал в Москву Сменил фамилию Работает каким то президентом Новую фамилию не скажу, но по английски она значит "вводить" Костян, чегой-та я не вкурю в эту фразу, как ни напрягаюсь.. Просвятите плз =) Сообщение отредактировал Littleflea - 18.4.2011, 14:17 |
|
|
18.4.2011, 14:29
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9098 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
З.Ы. Костян, чегой-та я не вкурю в эту фразу, как ни напрягаюсь.. Просвятите плз =) Ответ в личке -------------------- |
|
|
18.4.2011, 14:38
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
2 Littleflea:
put in переведено с английского на русский 1. подавать 2. вводить 3. включать, добавлять Яндекс.Словари — Перевод ABBYY Lingvo -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
|
Гость_piker_* |
18.4.2011, 14:39
Сообщение
#11
|
Гости |
Никто не верит.
От щитка идут разные фазы. 1 провод и 2 провод = 2 разных провода. Заранее они идут от щитка разные, в квартире не деляться. 2 фазы, разные. Честное слово. Это на 100 процентов. "Есть две линии. Они могут быть от разных фаз, а могут быть от одной - соответственно уже два варианта решения проблемы с кучей подвариантов." Окей, определились что 2 разные фазы. Расскажите про подварианты разные. Просто мне уже весело вас слушать. Но всё равно спасибо. Если есть разные варианты подключения, то напишите или вы просто меня разводите. Всем остальным, большое спасибо что ответили. Теперь можно рассказать, если 2 фазы, две разные фазы. Можно ли объединить в 1 счётчик. Если можно то какой? Как подключить? |
|
|
18.4.2011, 14:41
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9098 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Z.SerVal,
зачем же об этом и на весь Интернет -------------------- |
|
|
18.4.2011, 14:50
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
2 piker:
То что от щитка идут "1 провод и 2 провод = 2 разных провода" не является основанием считать их разнофазными. В стояке они от разных жил кабеля идут? Не примите слова Костян челябинский за издевку, но Вам действительно нужен спец на месте определить истинную картину. 2х фазных счетчиков в природе не встречал. Z.SerVal, зачем же об этом и на весь Интернет 2 Костян челябинский: А чё я то? Энто усё Яндекс-Словари!!! Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.4.2011, 14:58 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
18.4.2011, 14:58
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9098 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Никогда никого не разводил, да и к чему мне это, от ремонтов квартир отошел килограмм 10 тому назад. Даже если мы с вами из одного города, не поеду к вам ничего делать. Теперь по сути вопросов
А вы уверены, что в этажном щите они не приходят на одну фазу? Ok, предположим, там все таки 2 фазы. Вот вам на вскидку пара подвариантов - самое простое это таки тупо заменить сгоревший счетчик и остаться на старой схеме. Думаю, энергосбыту понравится именно этот вариант. Найти 3 фазный счетчик без "воровской" фазы, сдать учет будет посложнее, в энергосбыте остались одни манагеры и они долго будут въезжать, как это трехфазный счетчик будет работать на двух фазах и в конце концов зарубят это от греха подальше. Перевести всю квартиру на 1 фазу. Чуть посложнее первого варианта Сообщение отредактировал Костян челябинский - 18.4.2011, 15:02 -------------------- |
|
|
Гость_piker_* |
18.4.2011, 14:58
Сообщение
#15
|
Гости |
А ладно бессмысленно.
Флуд сплошной. То что 2 разные фазы не основано на моих видениях или предположениях. Я монетку по этому поводу не подбрасывал. 2 фазы это точно. Я попросил о возможности подключения при таких условиях, вы начинаете мне задавать вопросы точно ли так. Я вам отвечаю что точно и по кругу. Проверено что 2 фазы, две разные фазы. Ещё РАЗ ФАЗЫ РаЗнЫе. Ну, честное слово разные!!!!!!!! Ладно спасибо за участие. Слова того человека я никак не принял. Легче всего на форуме про ремонту квартиры написать обратиться к спец., по ремонту компов - обратитесь к спец., по ослуж. машины обратитесь в сервис центр. Зачем вообще тогда отвечать? Я честно рассказал ситуацию, это сто процентов. Не 99, а точно фазы разные! Попросил помощи, вместо этого пошло уже обсуждение ВВП, ну ВНП ещё обсудите. Надеюсь, никого не обидел спасибо всем за "помощь". матом делу не поможешь, эмоции в сторону или тема будет закрыта Сообщение отредактировал с2н5он - 18.4.2011, 16:23 |
|
|
Гость_piker_* |
18.4.2011, 15:11
Сообщение
#16
|
Гости |
"Ok, предположим, там все таки 2 фазы. Вот вам на вскидку пара подвариантов - самое простое это таки тупо заменить сгоревший счетчик и остаться на старой схеме. Думаю, энергосбыту понравится именно этот вариант.
Найти 3 фазный счетчик без "воровской" фазы, сдать учет будет посложнее, в энергосбыте остались одни манагеры и они долго будут въезжать, как это трехфазный счетчик будет работать на двух фазах и в конце концов зарубят это от греха подальше. Перевести всю квартиру на 1 фазу. Чуть посложнее первого варианта" Написав ответ увидел что опередили меня. Это не подварианты, а извините опять... 1. Заменить про счётчик. Если вы не заметили я сразу писал про объединение. "-" 2. 3 фазный счётчик. - ЕСЛИ не заметили, я сразу про это спросил и если это можно сделать, то как? Какое подключение? Вот что я спрашивал. Ну наверное тут опять миллион подвариантов, так что вопрос не решишь, как минимум заседание надо ещё устроить. Я честно и просил с этим помочь. Но вы только себя слышите наверное. "+" 3. Перевести квартиру на 1 фазу. Что вы с вариантом то по покупке новой квартиры не написали сразу. Это вариант, просто питать всё, через 1 линию, на вторую ничего не подключать. Это уже меня лишает многих плюсов.Ну я же сразу просил про объединение. Конечно тоже вариант, если не читать что просили. "-" Я из всех ваших слов, кроме того что я спросил ничего не увидел. Всего 1 вариант. Просто рассказали бы как подключить. Хотя нет, не стоит лучше купите тренажёр - полезнее будет. |
|
|
18.4.2011, 15:48
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 |
2 piker
Ай, какой нервный! =) Можно в принципе собрать схемку простенькую на 2х пускателях, либо реверсивном с мех защитой... Только я не захотел бы, что у меня в квартире висел такой ящик.. Хоть и не очень большой, но всё равно - вид портит, гудит... Хотя, дело Ваше. Кста, поищите АВР для 1фазного ввода, чтоб бандуру не собирать. И ещё, о каких плюсах Вы говорили в пункте 3 своего ответа? ИМХО, самое удобное посадить нагрузку со второго счётчика на первый, пусть всё через него прёт. |
|
|
18.4.2011, 15:59
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
2 piker:
В счетчиках Меркурий 230 ART есть функции учёта активной энергии прямого направления отдельно в каждой фазе сети с возможностью программирования счётчиков в режим суммирования фаз "по модулю". Если Вам это чем-то поможет, обратитесь с данным вопросом в Вашу сбытовую компанию для согласования новой схемы учета. И еще - уважайте своих оппонентов, и выбирайте выражения без матюгов, а если неймется - используйте смайлики. Это форум, и иногда ветки обсуждений могут далеко уйти от изначального вопроса. Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.4.2011, 16:01 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
18.4.2011, 16:24
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
просто в этажном щите перекинуть провод, чтобы была одна фаза и поставить один счетчик
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.4.2011, 16:43
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
Согласно ПУЭ "1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается."
Поэтому просто так нарастить вводной кабель нельзя. Можно поступить так: Установить вместо сгоревшего счетчика щиток с вводным автоматом под опломбировку, от этого автомата кинуть кабель ко второму целому счетчику, а его заменить на трехфазный, схема подключения счетчика не изменится: первая клемма- 1 фаза входит, вторая клемма- 1 фаза выходит, третья клемма- 2 фаза входит, четвертая клемма- 2 фаза выходит. 5 и 6 клемма остаются пустыми, 7 и 8- подключается ноль. Установить в щитке с трехфазным счетчиком двухполюсный вводной автомат, на него цепляем эти ваши две разноименные фазы, а от автомата- уже в счетчик. По ПУЭ п.1.5.36. Растояние до вводного автомата не должно превышать 10м. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 18:27 |
|