Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление нейтрали трансформатора

kubus68
сообщение 18.4.2011, 12:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22505



столкнулся с проектным решением на монтаж контура заземления встроенных КТП 10/04 мощность от 1600 до 2500 кВа, нейтрали трансфторматоров заземлены на общий контур производственного корпуса через металлоконструкции, возможно ли такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2011, 13:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в смысле - как это через металлоконструкции?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kubus68
сообщение 18.4.2011, 15:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22505



в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, соответственно переходит в ГЗШ, а она в свою очередь соединяется ПВ 3 и мет шиной с металлоконструкциями здания, контур заземления металлоконструкций выполнен непосьтредственно возле РУ 10 кВ, тоже встроенной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.4.2011, 15:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Видимо в вашем случае в качестве естесственного заземлителя используются и ж/б сваи, на которые и установлены металоконструкции.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2011, 16:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(kubus68 @ 18.4.2011, 16:06) *
в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, соответственно переходит в ГЗШ

если ГЗШ посажена на контур, не через металлоконструкции, думаю можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kubus68
сообщение 18.4.2011, 19:45
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22505



самое смешное что проектировщики выдавшие такое решение, сейчас сами тормозят и не могут внятно ответить допускается ли это, а меня более всмего волнует отношение к этому инспектора, дело движется к сдаче. А в правилах ясно сказано нейтраль непосредственно заземляется на контур.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.4.2011, 19:55
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 16:17) *
если ГЗШ посажена на контур, не через металлоконструкции, думаю можно

Что это вы такое говорите? Внимательно изучаем п.1.7.100 ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2011, 21:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



прочитал и что? мной ответ был дан исходя из п.1.7.122


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.4.2011, 21:20
Сообщение #9





Гости






Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 21:12) *
прочитал и что?


1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.

А вы пытаетесь ее заземлить через ГЗШ в РУНН. Разницу не замечаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2011, 21:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и что? Вы относите Ме-конструкции и ГЗШ к ЭУ РУНН? да бог с ним:
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.4.2011, 22:10
Сообщение #11





Гости






Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 21:40) *
и что? Вы относите Ме-конструкции и ГЗШ к ЭУ РУНН? да бог с ним:
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.

А то, что не внимательно читаете правила
Еше раз читаем п.1.7.100 ПУЭ
Далее смотрим, что такое заземлитель, что такое заземляющий проводник
нейтраль трансформатора не заземляется через РEN проводник от ГЗШ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2011, 22:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я вроде говорил про РE проводник в предыдущем посте, в качестве которого пользуются МЕ-конструкции


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.4.2011, 22:32
Сообщение #13





Гости






Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 22:19) *
я вроде говорил про РE проводник в предыдущем посте, в качестве которого пользуются МЕ-конструкции


Тогда про что там была речь?

kubus68: в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, соответственно переходит в ГЗШ

с2н5он: если ГЗШ посажена на контур, не через металлоконструкции, думаю можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.4.2011, 8:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в том то и дело, что изначально речи о ГЗШ не было, был вопрос цепочка: нейтраль - МЕ-конструкции - контур (если я правильно понял)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.4.2011, 10:32
Сообщение #15





Гости






Цитата(с2н5он @ 19.4.2011, 8:53) *
в том то и дело, что изначально речи о ГЗШ не было, был вопрос цепочка: нейтраль - МЕ-конструкции - контур (если я правильно понял)


После вашего первого вопроса. вам было дано подробное разъяснение, в котором появилась ГЗШ

kubus68: в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, соответственно переходит в ГЗШ, а она в свою очередь соединяется ПВ 3 и мет шиной с металлоконструкциями здания, контур заземления металлоконструкций выполнен непосьтредственно возле РУ 10 кВ, тоже встроенной.

на что Вами было дано добро.

Теперь говорите, что другое имели ввиду. Так что же имели ввиду? Поясните