пусконаладка , объем документации |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
пусконаладка , объем документации |
21.4.2011, 10:09
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кому-нибудь попадался какой-либо документ по результатам проведения пусконаладочных работ на объект - отчет, инструкция, требования и т.д.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
21.4.2011, 10:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
кому-нибудь попадался какой-либо документ по результатам проведения пусконаладочных работ на объект - отчет, инструкция, требования и т.д. Спирт, вроде после наладки сам пишешь протоколы, по умолчанию, а инструкции , если потребуют, плюс копии лицензии на лабораторию, могут попросить и на приборы и установки ,которыми пользовался. Встречный вопрос: у Вас не просили протокол на проверку опорной изоляции 110кВ на ПС? Сообщение отредактировал Uran - 21.4.2011, 10:44 |
|
|
21.4.2011, 15:56
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
наладку проводит подрядчик по нашему объекту, мы с таким ещё не сталкивались и такое ощущение что они тоже
увы у нас макс. 10 кВ. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.4.2011, 17:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Нифигасе наладчики .Что за объект такой?
|
|
|
|
21.4.2011, 19:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
ПНР проводятся согласно следующей НТД:
Если есть УРЗА применяется: СО 34.35.302-2006 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства п.4. Пусконаладочные работы. - во-первых: он главнее всех рд; - во-вторых: очень доходчиво написано ПУЭ, Раздел1, Глава1.8 Нормы приемо-передаточных испытаний; РД34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний ЭО. ПТЭЭП, Приложение 3 Нормы испытаний ЭО и аппаратов ЭУ потребителей Заводская документация на оборудование. |
|
|
21.4.2011, 22:10
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
объект котельная
не до конца выразился по КИПиА, электрике шарят неплохо, вот насчет тепла есть сомнения, а может просто мало еще времени прошло и сами не знаем что в конце ПНР требовать, у нас котельные до 115 гр., новая свыше за доки спасибо, гляну -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.4.2011, 22:24
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Я Вам дал ссылку по электрике, по наладке КИПиА есть специфика по КИП, пирометрии, в них я сам не очень. Хороших КИПовцев -наладчиков все меньше становится или где-то их уже и нет.
Кое - что надыбал,может пригодится:http://forum.kipiasoft.su/thread.php?threadid=281 Сообщение отредактировал Uran - 21.4.2011, 22:39 |
|
|
|
26.4.2011, 22:07
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22391 |
Посмотрите здесь http://www.nov-electro.com/2011/pamyatka_oge
Порядок приема в эксплуатацию при строительстве новых электроустановок, реконструкции, расширении и техническом перевооружении электрооборудования действующих предприятий. Надеюсь пригодится. -------------------- |
|
|