с2н5он
сообщение 21.4.2011, 10:09
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кому-нибудь попадался какой-либо документ по результатам проведения пусконаладочных работ на объект - отчет, инструкция, требования и т.д.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.4.2011, 10:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (с2н5он @ 21.4.2011, 11:09) *
кому-нибудь попадался какой-либо документ по результатам проведения пусконаладочных работ на объект - отчет, инструкция, требования и т.д.

Спирт, вроде после наладки сам пишешь протоколы, по умолчанию, а инструкции , если потребуют, плюс копии лицензии на лабораторию, могут попросить и на приборы и установки ,которыми пользовался.
Встречный вопрос: у Вас не просили протокол на проверку опорной изоляции 110кВ на ПС?

Сообщение отредактировал Uran - 21.4.2011, 10:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2011, 15:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



наладку проводит подрядчик по нашему объекту, мы с таким ещё не сталкивались и такое ощущение что они тоже
увы у нас макс. 10 кВ.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.4.2011, 17:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Нифигасе наладчики icon_sad.gif.Что за объект такой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.4.2011, 19:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



ПНР проводятся согласно следующей НТД:
Если есть УРЗА применяется:
СО 34.35.302-2006 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ

СНиП 3.05.06-85
Электротехнические устройства
п.4. Пусконаладочные работы.
- во-первых: он главнее всех рд;
- во-вторых: очень доходчиво написано

ПУЭ, Раздел1, Глава1.8 Нормы приемо-передаточных испытаний;

РД34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний ЭО.

ПТЭЭП, Приложение 3 Нормы испытаний ЭО и аппаратов ЭУ потребителей

Заводская документация на оборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.4.2011, 22:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



объект котельная
не до конца выразился по КИПиА, электрике шарят неплохо, вот насчет тепла есть сомнения, а может просто мало еще времени прошло и сами не знаем что в конце ПНР требовать, у нас котельные до 115 гр., новая свыше
за доки спасибо, гляну


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.4.2011, 22:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Я Вам дал ссылку по электрике, по наладке КИПиА есть специфика по КИП, пирометрии, в них я сам не очень. Хороших КИПовцев -наладчиков все меньше становится или где-то их уже и нет.

Кое - что надыбал,может пригодится:http://forum.kipiasoft.su/thread.php?threadid=281

Сообщение отредактировал Uran - 21.4.2011, 22:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
all_eng
сообщение 26.4.2011, 22:07
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 9.4.2011
Пользователь №: 22391



Посмотрите здесь http://www.nov-electro.com/2011/pamyatka_oge
Порядок приема в эксплуатацию при строительстве новых электроустановок, реконструкции, расширении и техническом перевооружении электрооборудования действующих предприятий. Надеюсь пригодится.


--------------------