Пркладка ВВГ в земле в гофре

Гость_lyoha_*
сообщение 11.12.2006, 18:18
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, допускается ли прокладка кабеля ВВГ в земле в гофрированной трубе, в неагрессивной среде? И если допускается, то на что сослаться, чтобы обосновать это. Так как в паспорте написано, что не рекомендуется прокладка ВВГ в земле. Но я так понимаю, что не рекомендуется просто прокладка незащищенного кабеля, а если в гофрированной трубе? Спасибо заранее!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 11.12.2006, 18:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1854
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Вполне возможно, есть правда условия которые необходимо выполнить:
а/ глубина на которой должен находиться кабель
б/ раньше , взаимости от проекта, прокладывался на песчаной подушке с защитой из кирпичей или асбестовых труб. Сейчас допускается прокладка поверх кабеля сигнальной ленты.
Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lyoha_*
сообщение 11.12.2006, 21:39
Сообщение #3





Гости






Мало того что я запроектировал подушку и ленту, я убрал его весь в гофру. Сложность в том, что сидит некий дедушка-технадзоровец и ворчит по поводу брони. В каталогах в принципе нет согласованного мнения на прокладку ВВГ - какие-то рекомендуют, какието нет. Он прицепился и упрямится - переубедить не получается - мотивировать собсно нечем. Спасибо за помощь и поддержку!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.12.2006, 0:20
Сообщение #4





Гости






Вообще то броня при прокладке кабеля в земле защищает его ещё и от грызунов, так что, может быть, прав дедушка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.12.2006, 0:33
Сообщение #5





Гости






Цитата из ПУЭ:
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 22.12.2006, 22:57
Сообщение #6





Гости






Гофра с проводами,например,ПВ-1 приравнивается кабелю ВВГ. Кабель в земле должен защищаться от мех. повреждений. Для чего кабель ВВг должен быть помещен в трубу, устойчивую механическим нагрузкам.