Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В типовом 3.407.1-143.5.4 на опоре ПП10-2 показана надставка ТС1. Эта надставка может использоваться только с этой опорой? Или я могу поставить ее, например, на ПП10-1, получив тем самым большую высоту подвеса проводов? |
|
|
|
25.4.2011, 17:43
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
опора ПП10-1 разработана на стойках с ж/б приставками и имеет более высокую высоту подвеса проводов , чем опора ПП10-2 с надставкой. а подсыпку грунтом не пробовали?
|
|
|
25.4.2011, 21:16
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
опора ПП10-1 разработана на стойках с ж/б приставками и имеет более высокую высоту подвеса проводов , чем опора ПП10-2 с надставкой. а подсыпку грунтом не пробовали? Это я понимаю, просто ПП10-1 мне все равно не хватает, и я подумал, вот если на ПП10-1 вместо стандартного обвеса нацепить надставку от ПП10-2, то будет мне счастье. Я правильно понял, Вы за то что так делать нельзя? Тогда, видимо мне нужно взять ПП10-4 у которой стойка 13м, да? Про насыпку не задумывался, действительно, почему бы и нет? Только как насыпать и сколько? Должен же быть какой-то норматив, например, если я хочу поднять уровень на 1м, то сколько кубов земли нужно привезти на какую площадь, чтоб это было не формально, а так чтоб опора реально держалась. |
|
|
25.4.2011, 22:23
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
эту надставку лучше вообще не использовать, у нас как правило при ремонтах её убирают и ставят опору на приставках
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
26.4.2011, 8:20
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
|
|
|
26.4.2011, 10:29
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ПП10-1
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.4.2011, 11:06
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Это я понимаю, просто ПП10-1 мне все равно не хватает, и я подумал, вот если на ПП10-1 вместо стандартного обвеса нацепить надставку от ПП10-2, то будет мне счастье. Я правильно понял, Вы за то что так делать нельзя? я бы так делать не стал Тогда, видимо мне нужно взять ПП10-4 у которой стойка 13м, да? Про насыпку не задумывался, действительно, почему бы и нет? Только как насыпать и сколько? Должен же быть какой-то норматив, например, если я хочу поднять уровень на 1м, то сколько кубов земли нужно привезти на какую площадь, чтоб это было не формально, а так чтоб опора реально держалась. тогда конечно лучше взять 13 м стойку и посмотреть расстановку опор по профилю, чтобы не было большого перепада высот у опор и не вырвало нафиг изоляторы. я подсыпаю так: у нового уровня земли вокруг опоры диаметр подсыпки не менее 1 м, у старого уровня не менее 2м. объем подсыпки по формуле усеченного конуса V=1/3*Пи*h*(r1^2+r1*r2+r2^2) |
|
|
|
28.4.2011, 10:41
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
тогда конечно лучше взять 13 м стойку и посмотреть расстановку опор по профилю, чтобы не было большого перепада высот у опор и не вырвало нафиг изоляторы. Спасибо за ответ. Что бы вы думали произошло в реальности! Я еще проект не выпустил, а заказчик сообщает, что он купил туда опору 13,6м марки "СС-13,6" (типо, даже длиннее), я посмотрел, она вообще для контактной сети и круглая, и какую арматуру он на нее нацепит теперь?! Короче, как всегда в России, хотели как лучше ... Ну а мне ничего не остается как все таки оставить по проекту ПП10-4, пусть сам разбирается потом, почему так произошло. Может это конечно повсеместно такой беспредел, я не знаю... |
|
|