Надставка ТС1 на опору ЛЭП

RaDDiveR
сообщение 25.4.2011, 13:32
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В типовом 3.407.1-143.5.4 на опоре ПП10-2 показана надставка ТС1. Эта надставка может использоваться только с этой опорой? Или я могу поставить ее, например, на ПП10-1, получив тем самым большую высоту подвеса проводов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 25.4.2011, 17:43
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



опора ПП10-1 разработана на стойках с ж/б приставками и имеет более высокую высоту подвеса проводов , чем опора ПП10-2 с надставкой. а подсыпку грунтом не пробовали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 25.4.2011, 21:16
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(бармалей @ 25.4.2011, 18:43) *
опора ПП10-1 разработана на стойках с ж/б приставками и имеет более высокую высоту подвеса проводов , чем опора ПП10-2 с надставкой. а подсыпку грунтом не пробовали?

Это я понимаю, просто ПП10-1 мне все равно не хватает, и я подумал, вот если на ПП10-1 вместо стандартного обвеса нацепить надставку от ПП10-2, то будет мне счастье. Я правильно понял, Вы за то что так делать нельзя? Тогда, видимо мне нужно взять ПП10-4 у которой стойка 13м, да?
Про насыпку не задумывался, действительно, почему бы и нет? Только как насыпать и сколько? Должен же быть какой-то норматив, например, если я хочу поднять уровень на 1м, то сколько кубов земли нужно привезти на какую площадь, чтоб это было не формально, а так чтоб опора реально держалась.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.4.2011, 22:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



эту надставку лучше вообще не использовать, у нас как правило при ремонтах её убирают и ставят опору на приставках


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 26.4.2011, 8:20
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(с2н5он @ 25.4.2011, 23:23) *
ставят опору на приставках

Вы имеете ввиду ПП10-1 или какую на приставках?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2011, 10:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПП10-1


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 26.4.2011, 11:06
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(RaDDiveR @ 25.4.2011, 22:16) *
Это я понимаю, просто ПП10-1 мне все равно не хватает, и я подумал, вот если на ПП10-1 вместо стандартного обвеса нацепить надставку от ПП10-2, то будет мне счастье. Я правильно понял, Вы за то что так делать нельзя?

я бы так делать не стал

Цитата(RaDDiveR @ 25.4.2011, 22:16) *
Тогда, видимо мне нужно взять ПП10-4 у которой стойка 13м, да?
Про насыпку не задумывался, действительно, почему бы и нет? Только как насыпать и сколько? Должен же быть какой-то норматив, например, если я хочу поднять уровень на 1м, то сколько кубов земли нужно привезти на какую площадь, чтоб это было не формально, а так чтоб опора реально держалась.

тогда конечно лучше взять 13 м стойку и посмотреть расстановку опор по профилю, чтобы не было большого перепада высот у опор и не вырвало нафиг изоляторы. я подсыпаю так: у нового уровня земли вокруг опоры диаметр подсыпки не менее 1 м, у старого уровня не менее 2м. объем подсыпки по формуле усеченного конуса V=1/3*Пи*h*(r1^2+r1*r2+r2^2)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 28.4.2011, 10:41
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(бармалей @ 26.4.2011, 12:06) *
тогда конечно лучше взять 13 м стойку и посмотреть расстановку опор по профилю, чтобы не было большого перепада высот у опор и не вырвало нафиг изоляторы.

Спасибо за ответ.
Что бы вы думали произошло в реальности! Я еще проект не выпустил, а заказчик сообщает, что он купил туда опору 13,6м марки "СС-13,6" (типо, даже длиннее), я посмотрел, она вообще для контактной сети и круглая, и какую арматуру он на нее нацепит теперь?! Короче, как всегда в России, хотели как лучше ... Ну а мне ничего не остается как все таки оставить по проекту ПП10-4, пусть сам разбирается потом, почему так произошло. Может это конечно повсеместно такой беспредел, я не знаю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему