Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Гость_MegaWolt_* |
13.9.2010, 8:10
Сообщение
#21
|
Гости |
В случае использования в качестве ретрансялятора программировать не нужно. Он сам всё сделает. Давно проверенный метод. Любой счётчик является ретранслятором для соседних счётчиков. Если у Вас до 5-го этажа отдельный стояк, то рекомендую попробовать.
Наличие PLC-сигнала на каждой фазе у неотвечающих счётчиков легко проверить RML-монитором http://www.matritca.ru/dopolnitelnoe-oboru...monitor-rml.php. 3-х фазному счётчику для нормальной работы по PLC нужно минимум две рабочие (с нормальным соотношением сгнал/шум) фазы. |
|
|
|
13.12.2010, 21:44
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Ребята, опишите в двух словах, как определить шумы в линии с помощью rml модема, а также есть у кого программа конфигурирования роутера http://www.matritca.ru/marshrutizatory-uspd-router.php.
Заранее благодарен!!!!!!!!!! -------------------- |
|
|
14.12.2010, 10:57
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
1) подключить RML-монитор к линии, кнопочками переключать мониторинг по каждой фазе (ибо каждая фаза это отдельная сеть передачи данных) и смотреть что кажет.
В верхнем ряду будет счётчик пакетов, длинна пакета (в байтах) и маркер фазы относительно роутера. Т.е. Если "А", то значит что эта фаза на 1-й клемме у маршрутизатора, если "В", то на второй... Если он всё это кажет и распознаёт, то значит сеть передачи данных работает нормально и дальше можно не вникать. В нижнем ряду будет частота на которой пришли пакеты по PLC. Одна запятая сверху- 43 кГц, две запятых- 49 кГц (или наоборот). Общий уровень шума/уровень полезного сигнала. В инструкции всё это есть, рекомендую прочитать. Она небольшая. С картинками. 2) у Матрицы на FTP выложена последняя версия. Свяжитесь с техподдержкой, они Вам помогут, дадут готовые шаблоны АТ-команд под настройки GPRS разных операторов сотовой связи |
|
|
14.12.2010, 21:37
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
вопросик
пример с модема A" 9000 S03000 Шум получается 6000mV? Или я что то напутал!!! У меня в программе есть ещё такие Модули AIU NMS их видит ,но вот как в SIMS e с ними работать?На что надо обратить внимание, если не сложно можно более подробное описание действий, данные по ним уже были , но потом не было сервера и никто не считывал данные с них месяцев 6-ть.Счётчики все определились и приносят нужную информацию, а вот с модулями никогда не работал..... Я только начал эксплуатировать данную систему!!! Буду рад за любую информацию. Заранее благодарен -------------------- |
|
|
|
14.12.2010, 22:40
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
1) фик с ним, с шумом, он каждую секунду может меняться. Главное чтобы в верхней строке пакеты шли и фаза определялась.
2) Через AIU подключаются счётчики других производителей. газа, воды, тепла, эл.энергии, любые с импульсным проводным выходом. До 4-шт на одно AIU. В 99% случаев, при учёте эл.энергии, проще поставть NP-шный счётчик, чем через AIU что-то городить. Главный минус в том что со стороннего счётчика считываются импульсы а не показания. На сервере эти импульсы уже через определённый алгоритм преобразуются в необходимые величины. Готовые настройки под разные "другие" счётчики в базе уже есть. Штука вообщем забавная, но у нас дальше лаборатории не пошла. Сообщение отредактировал MegaWolt - 14.12.2010, 22:45 |
|
|
16.12.2010, 18:46
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
1) фик с ним, с шумом, он каждую секунду может меняться. Главное чтобы в верхней строке пакеты шли и фаза определялась. 2) Через AIU подключаются счётчики других производителей. газа, воды, тепла, эл.энергии, любые с импульсным проводным выходом. До 4-шт на одно AIU. В 99% случаев, при учёте эл.энергии, проще поставть NP-шный счётчик, чем через AIU что-то городить. Главный минус в том что со стороннего счётчика считываются импульсы а не показания. На сервере эти импульсы уже через определённый алгоритм преобразуются в необходимые величины. Готовые настройки под разные "другие" счётчики в базе уже есть. Штука вообщем забавная, но у нас дальше лаборатории не пошла. Тут то и оно ,что пакетов нет!!!!.Надо ставить фильтр на объекте, для этого на знать уровень шума ,только после этого сделают фильтр.. По AIU счётчики подключены Энергомера раньше всё считывалось, а потом сервер поломался. Когда починили все устройства нормально начали опрашиваться, а вот Энегомеры показаний не приносят!!!.Очень хочу разобраться...До поломки сервера всё хорошо работало, открывал последние данные в Sims по ним -------------------- |
|
|
16.12.2010, 19:37
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
Тут то и оно ,что пакетов нет!!!!.Надо ставить фильтр на объекте, для этого на знать уровень шума ,только после этого сделают фильтр.. По AIU счётчики подключены Энергомера раньше всё считывалось, а потом сервер поломался. Когда починили все устройства нормально начали опрашиваться, а вот Энегомеры показаний не приносят!!!.Очень хочу разобраться...До поломки сервера всё хорошо работало, открывал последние данные в Sims по ним 1) А) Попробовать усилить сигнал с помощью счётчика-ретранслятора Б) Вычислить источник шума и отсечь его через ВЧ-фильтр 2) Настройки делаются вручную. Тех.поддержка, думаю, Вам поможет в онлайн-режиме настроить один-два счётчика, а остальные уже по аналогии сами сможете сделать. |
|
|
|
16.12.2010, 20:45
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Спасибо за помощь, источник шума найден но для установки ВЧ фильтра надо знать уровень шума так сказали в Тех поддержке.
У них есть фильтра но маленькой мощности , мне нужно на 180кВт.Шумит Тиристорный регулятор мощности двигателей на Центральной отопительной подстанции. -------------------- |
|
|
17.12.2010, 9:26
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
Может дешевле будет регулятор покачественнее поставить?)))
|
|
|
17.12.2010, 18:24
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Может дешевле будет регулятор покачественнее поставить?))) Это не решение,как мне заставить вообще левую организацию поменять регулятор.Еле уговорили на фильтра!!!!. У вас есть опыт по настройке AUI ? -------------------- |
|
|
|
19.12.2010, 16:23
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
Опыт есть, но не с энергомеровскими счётчиками. При настройке надо выбрать на каждый канал AIU устройство из менюшки. Вы с техподдержкой-то общались по этому вопросу?
Сообщение отредактировал MegaWolt - 19.12.2010, 16:35 |
|
|
19.12.2010, 18:09
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Опыт есть, но не с энергомеровскими счётчиками. При настройке надо выбрать на каждый канал AIU устройство из менюшки. Вы с техподдержкой-то общались по этому вопросу? Да уже всё настроено, раньше данные считывались!!!.Какая разница между Энергомеровским и другими счётчиками ,только в коэффициенте пересчёта.Но с настройками всё одинаково или я не прав МегаВольт? Сообщение отредактировал yuoras - 19.12.2010, 18:26 -------------------- |
|
|
20.12.2010, 10:00
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
Да уже всё настроено, раньше данные считывались!!!.Какая разница между Энергомеровским и другими счётчиками ,только в коэффициенте пересчёта.Но с настройками всё одинаково или я не прав МегаВольт? Опыта работы с Энергомеровскими счётчиками через AIU у нас нет, поэтому не готов аппелировать. По работе со счётчиками электроэнергии через AIU нашу позицию уже излагал, могу только дополнить. Со счётчиков Smart IMS мы имеем показания активной, реактивной, по каждой фазе, почасовки, флаги состояний, события и аварии, дистанционные включения-отключения, ограничения по току, напряжению, мощности, CosF, пофазные измерения токов, напряжения, CosF. А с других счётчиков? Только импульсы, которые надо превратить в показания. Рассматриваем AIU для себя в качестве интерфейса для счётчиков газа, воды и тепла для сбора данных какому нибудь ТСЖ, УК. До реальных объектов пока не дошло. Так что, чем могу, как говорится. |
|
|
Гость_Гость_* |
18.3.2011, 11:24
Сообщение
#34
|
Гости |
Спасибо за помощь, источник шума найден но для установки ВЧ фильтра надо знать уровень шума так сказали в Тех поддержке. У них есть фильтра но маленькой мощности , мне нужно на 180кВт.Шумит Тиристорный регулятор мощности двигателей на Центральной отопительной подстанции. Фильтр выбирается не по мощности но по току. В теплостанциях частотники ставятся не "общие на все 180кВт", а на каждый котёл. Рабочий ток таких частотников, как правило, не привышает 200А. Такие фильтры в "Матрице" есть. В Матрице лучшая из конкурентов служба технической поддержки, звоните на завод - помогут решить любые проблемы... |
|
|
Гость_Гость_* |
18.3.2011, 11:31
Сообщение
#35
|
Гости |
Господа! Ни у кого нет соображений, отчего счетчики верхних этажей домов не отвечают маршрутизатору при опросе? Т.Е. ни один счетчик верхних 5 - 7 этажей 25 этажного дома не отвечает, и приходится электрикам ежемесячно обходить десятки домов и переписывать сотни счетчиков вручную. Счетчики - NP 545 Десятки 25-этажных домов? Что у Вас за объект, если не секрет? Нужно смотреть схему, в таких домах как правило на каждые несколько этажей идет свой стояк, соответственно до верхних этажей - самый длинный. 3-фазный счётчик посередине должен навсегда решить проблему. Можно рассмотреть вариант перемещения маршрутизатора. |
|
|
30.3.2011, 21:43
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 |
Маршрутизатор в ТП и не в нашей компетенции.
Он под замком . А вот счётчик посредине стояка это интересно но не очень понятно. К примеру стояк питает 18-25 этаж и не опрашивается маршрутизатором, но до 18 этажа он в стальных трубах. Где и как я смог бы подключить счётчик в качестве ретранслятора? Например в щитовой этого дома я просто вешаю счётчик на этот стояк после автомата и он будет нормально опрашиваться маршрутизатором? |
|
|
31.3.2011, 9:37
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
Маршрутизатор в ТП и не в нашей компетенции. Он под замком . А вот счётчик посредине стояка это интересно но не очень понятно. К примеру стояк питает 18-25 этаж и не опрашивается маршрутизатором, но до 18 этажа он в стальных трубах. Где и как я смог бы подключить счётчик в качестве ретранслятора? Например в щитовой этого дома я просто вешаю счётчик на этот стояк после автомата и он будет нормально опрашиваться маршрутизатором? Ножовка по металлу реально может помочь в этой поистине тупиковой ситуации Сообщение отредактировал MegaWolt - 8.4.2011, 15:40 |
|
|
28.4.2011, 14:59
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 9328 |
Здравствуйте,необходимо по для счетчиков NP для изменения значения отключаемой нагрузки потребителя.без лишних вопросов,рассмотрю любые варианты в личку,заранее благодарен
|
|
|
28.4.2011, 15:38
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22872 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так обратитесь к производителю
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_PAKETA_* |
23.6.2011, 11:39
Сообщение
#40
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 13:19 |
|