Доброе время суток!
Электрик, которого посоветовали знакомые, составил список кабелей для закупки, оказалось что все кабеля алюминиевые, НАСКОЛЬКО ЭТО НАДЕЖНО? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вообще-то, повсеместно в жилом фонде должна быть медь
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Вообщето лучше конечно медные. Используя алюминивый провод контакты со временем надо подтягивать (так как алюминий материал мягкий). Ну соответсвенно медные провода выдерживают большие токи при меньшем сечении. Зато алюминивые провода стоят дешевше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
в жилищном фонде алюминий запрещен категорически, кроме некоторых общедомовых нагрузок, которых у вас заведомо быть не может (пожарные насосы, лифты и т.п.)
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Доброе время суток! Электрик, которого посоветовали знакомые, составил список кабелей для закупки, оказалось что все кабеля алюминиевые, НАСКОЛЬКО ЭТО НАДЕЖНО? Настолько, что это запрещено. ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки. В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. ____________________ * До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Более того кабель должен быть нг (не поддерживающий горение) LS (низкое дымо выделение). ГОСТ Р 53315-2009Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности А ежели еще дом дерево и проводка скрытая, то в мет трубах (металорукаве). Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 6:31 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_лень логиниться_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
............................ Электрик, которого посоветовали знакомые, составил список кабелей для закупки, оказалось что все кабеля алюминиевые Складывается впечатление, что этот спец ваще не в теме, эт я про электропроводку жилых и общественных зданий, на современном этапе. Возможно он очень хороший электрик, старой закалки, но всю жизнь проработал или работает на производстве /на заводе, фабрике и т.д/ и почти никогда оттуда на "сторону" не вылезал... Вы ему про медь напомните, и если он Вам ПВС или ШВВП в стены загнать предложит...попробуйте найти другого, типа тендер устройте... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
все кабеля алюминиевые Берите кабель, медь, моножила, нг ls, на розетки 3х2,5мм2, на освещение 3х1,5мм2. кабель - ВВГ нгls, NYM. Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 7:25 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
хороший вопрос задал Андрей_гость..
был бы я хозяином, я сразу бы избавился от этого "электрика".. почему: - он не знает норм в строениях, даже если он работает на производстве, то ничего вразумительного он не сделает, т.к. есть СП31-110-2003, которого он в глаза не видывал. - человек не имеет опыта, т.о., он не сделает работу качественно. - человек не имеет допуска для работ, т.к. даже вторая группа предусматривает знание норм, которые он явно не знает. зы. если лампочка горит, выключатель выключает, розетки подают напряжение на приборы - это не значит что ваша сеть удовлетворяет нормам безопасности и будет вас многие годы обеспечивать.. это значит только то что лампочка горит.. пока, и пр.. |
![]() |
|
Гость_лень логиниться_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
хороший вопрос задал Андрей_гость.. был бы я хозяином, я сразу бы избавился от этого "электрика".. почему: - он не знает норм в строениях, даже если он работает на производстве, то ничего вразумительного он не сделает, т.к. есть СП31-110-2003, которого он в глаза не видывал........................................ Тут могут быть нюансы: может он и в курсе, но запас имеет, типа залежи люминия с прошлых времен у чела остались...Вот и решил он его по ходу сплавить, вдруг номер прокатит?! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Настолько, что это запрещено. Да , но с оговорочкой: Цитата ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. А ТС не конкретизировал, что и куда, может у него как раз и куплены кабели с жилами 16кв ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А ТС не конкретизировал, что и куда, может у него как раз и куплены кабели с жилами 16кв ![]() Я вас умоляю.. шо вы такое говорите. Тому электрику лень самому на рынок сгонять и тем чуть навариться, а вы нам говорите за какие то расчетные сечения.. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
Да , но с оговорочкой: А ТС не конкретизировал, что и куда, может у него как раз и куплены кабели с жилами 16кв ![]() 16 квадрат на розетку? ![]() -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Да , но с оговорочкой: А ТС не конкретизировал, что и куда, может у него как раз и куплены кабели с жилами 16кв ![]() И тип нг LS ![]() Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 13:27 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Я вас умоляю.. шо вы такое говорите. Тому электрику лень самому на рынок сгонять и тем чуть навариться, а вы нам говорите за какие то расчетные сечения.. Это я как бы как "контраргумент" ![]() 16 квадрат на розетку? ![]() Ну да ![]() И тип нг LS ![]() А вы хотите сказать, что алюминиевых кабелей с хар-й нг-LS не бывает? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А вы хотите сказать, что алюминиевых кабелей с хар-й нг-LS не бывает? Хочу сказать, что ТС непременно будет уточнять все указанные моменты. Вот к вашим 16мм2 добавил тип. ![]() Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 13:43 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Так же можно еще ТСу добавить требование:
В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм и ниже для проводников с медной жилой и 25 мм и ниже — для проводников с алюминиевой жилой. При больших сечениях фазных проводников допускается снижение сечения нулевого рабочего проводника при условии, что: - ожидаемый максимальный рабочий ток в нулевом проводнике не превышает его длительно допустимый ток; - нулевой защитный проводник имеет защиту от сверхтока. ГОСТ Р 50571.15-97. Электропроводки -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость дми-й_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
мне кажется - электрик просто решил сэкономить, тоесть уменьшить затраты заказчика, что приведёт к возможному увелечению его зарплаты
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
мне кажется - электрик просто решил сэкономить, тоесть уменьшить затраты заказчика, что приведёт к возможному увелечению его зарплаты ![]() Неправильный подход. Экономить, вообще-то, деньги заказчика- неблагодарное дело. А в нашем случае, после того как такую, люминиевую работу, переделают другие, этот кадр еще должен останется... |
![]() |
|
Гость_дм-й_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Неправильный подход. Экономить, вообще-то, деньги заказчика- неблагодарное дело. А в нашем случае, после того как такую, люминиевую работу, переделают другие, этот кадр еще должен останется... согласен, но когда жрать хочется, то многие не думают о правильности подходов ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |