Алюминий в частном доме

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.4.2011, 9:57
Сообщение #21





Гости






До 16 квадратов люминь вообще запрещён, так что не знаю, как он покупать его будет.

Кстати, а что поставил проектировщик - медь или алюминий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 30.4.2011, 11:38
Сообщение #22





Гости






Цитата(лень логиниться @ 29.4.2011, 6:42) *
Складывается впечатление, что этот спец ваще не в теме, эт я про электропроводку жилых
и общественных зданий, на современном этапе. Возможно он очень хороший электрик, старой
закалки, но всю жизнь проработал или работает на производстве /на заводе, фабрике и т.д/
и почти никогда оттуда на "сторону" не вылезал...
Вы ему про медь напомните, и если он Вам ПВС или ШВВП в стены загнать предложит...попробуйте
найти другого, типа тендер устройте...

А почему нельзя ПВС или ШВВП? чем это грозит?
А вот кондиционерщики просят питание ПВСом и между блоками тоже ПВС кладут!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 30.4.2011, 14:18
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.4.2011, 11:38) *
А почему нельзя ПВС или ШВВП? чем это грозит?
А вот кондиционерщики просят питание ПВСом и между блоками тоже ПВС кладут!

Это если коротко - удлинители, и соответственно их срок службы ограничен, подробней на сайте производителя - читать: назначение.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 30.4.2011, 14:33
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
А почему нельзя ПВС или ШВВП? чем это грозит?
А вот кондиционерщики просят питание ПВСом и между блоками тоже ПВС кладут!

Потому что ПВС - провод.
ШВВП - шнур.
это грозит нарушениями правил (должен быть кабель)
А вот я видел переход с воздушки на кабель, сделано болтом и гайкой с изолентой, то же "муфта" получилась.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.4.2011, 21:16
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Электрик Андрея не прав, если речь о новых групповых линиях или полной замене проводки квартиры.
Электрик Андрея возможно прав, если речь о частичной замене существующей проводки (ремонт) или удлинении существующих линий (доп.розетки, светильники).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 2.5.2011, 18:08
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



Делать выводы на основании слов заказчика ОЧЕНЬ неблагодарное задание! Внесу свои пять копеек в защиту неизвестного коллеги:
1.ВЛ стопудово алюминий-кабель питания желательно алюминий(лучше СИП)
2.Если монтаж в кабель-канале или гофре толщина кабеля не критична:почему Вы думаете,что 4-ка АВВГ прослужит меньше 2,5 ВВГ?
3.Рекомендации знакомых подтверждают,что коллега делает работу за меньшие деньги (рекомендовать умельцев запитывающих розетку для телевизора медью на 4мм вряд ли кто то будет ,после выставленных ценников)
4.Коллеги, Вы все шабашки делаете по СНиПам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлдарКосе
сообщение 2.5.2011, 20:31
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 31.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 9325



вчера в нашем мухосранске сгорела кухня у одного из домов.. в ней же был как водится баллон газовый. Говорят летел отменно, как ракета. сгорел, по моим прикидкам, от загоревшегося холодильника, т.к. хозяев не было дня три минимум, а электрика убогая в хлам. правда, там остались только головешки разлетевшиеся на метров тридцать, точно определить не возможно- ничего нет. но в этом мухосранске третий пожар за три года.. 3% строений сгорела. у них по видимости - Демократия и демагогия, к которой мы регулярно скатываемся в рассуждениях.

сегодня в этом же мухосранске, я из деревянной составной стены вынимал воняющую скрутку алюминиевого провода, который стоял на вводе и в полости стены начал вонять и искрить.. хозяева смотрели на меня как на Бэтмана, спавшего ребенка с крыши горящего дома..

Цитата(J72 @ 2.5.2011, 18:08) *
2.Если монтаж в кабель-канале или гофре толщина кабеля не критична:почему Вы думаете,что 4-ка АВВГ прослужит меньше 2,5 ВВГ?
3.Рекомендации знакомых подтверждают,что коллега делает работу за меньшие деньги (рекомендовать умельцев запитывающих розетку для телевизора медью на 4мм вряд ли кто то будет ,после выставленных ценников)
4.Коллеги, Вы все шабашки делаете по СНиПам?


по п.2 - потому что алюминий ЗАПРЕЩЕН в доме. точка. даже провода или шнура в мастерской такого нет в помине. только СИП.
по п.3. - в том и беда.. что заказчики - понимают только немногие, шабашники - делают по правилам то же не многие.. а сейчас процветают те, кто делает "из того, что дал хозяин, и как сказал хозяин". хозяин - любой Homo sapiens вплоть до бабки с клюкой.. сам присутствовал (стоял недалеко) когда договаривались "как бы подешевле".

по п.4. возможно тут Дико наверное, но если делаю не по правилам, то сразу говорю хозяину, что это я делаю временно, потому и поэтому то.. чтоб в ближайшее время, когда устранятся помехи, переделал так то, или позвал меня еще раз.

Сообщение отредактировал АлдарКосе - 2.5.2011, 20:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 2.5.2011, 20:43
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



всегда есть правила. которые нарушаешь, но НИКОГДА не нарушаешь правила безопасности, сколько бы ни предлагали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 2.5.2011, 21:05
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Небольшая статистика по пожарам (ссылка на pdf файл 1,7мБ) - кабельная продукция явный лидер.
Поблемы обеспечения пожарной безопасности кабельных потоков

Сообщение отредактировал ink_elec - 2.5.2011, 21:59


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 2.5.2011, 22:52
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Алюминий легче плавится и лучше горит на воздухе.
Там где медь почернеет от нагрева, алюминий будет течь по стенам и сверкать как бенгальская свеча разбрасывая капли горящего металла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 2.5.2011, 22:54
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



пипец, мы о каких температурах говорим???? у нас что, защиты никакой, чтобы отключить??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 5:53
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(belok5 @ 3.5.2011, 1:54) *
пипец, мы о каких температурах говорим???? у нас что, защиты никакой, чтобы отключить??
В случае пробоя на РЕ есть шанс что сработает УЗО, а если на ноль, на что уповать?
Остается плавкий предохранитель icon_biggrin.gif, контроль изоляции не в счет.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 6:59


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 4.5.2011, 11:31
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вот вот,
а еще бывает так:
- Да нахрена мне эти автоматы новые, они срабатывают все время! У соседа вон на 63А, и ни чЁ, живет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.5.2011, 22:48
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(ink_elec @ 3.5.2011, 5:53) *

Прикрепленное изображение

ну, против такого лома(отвертки) логические доводы бессильны icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.5.2011, 23:38
Сообщение #35





Гости






Цитата(Олега @ 30.4.2011, 21:16) *
Электрик Андрея не прав, если речь о новых групповых линиях или полной замене проводки квартиры.
Электрик Андрея возможно прав, если речь о частичной замене существующей проводки (ремонт) или удлинении существующих линий (доп.розетки, светильники).


Дом строится с нуля!
С алюминием Я уже разобрался: оставил только питание летней кухни АВВГ 4*16 контур заземления на кухне будет свой. Расстояние до кухни 40м, медь дороговата, а алюминий я думаю будет работать не хуже. В дом, вместо алюминия, закупил ВВП и ВВГ кабеля.

Вопрос в другом - кондиционерщиков и вентиляционщиков гнать в шею? они просят ПВС для питания своих блоков, кладут ПВС между блоками!
Сегодня был в одном супермаркете и за подвесным потолком, случайно, заметил что воздушная штора подключена тоже ПВСом 5*4, что вы на это скажете???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Владимиро...
сообщение 4.5.2011, 23:46
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Регистрация: 25.2.2010
Из: Тверь
Пользователь №: 17484



Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.5.2011, 0:38) *
Вопрос в другом - кондиционерщиков и вентиляционщиков гнать в шею? они просят ПВС для питания своих блоков, кладут ПВС между блоками!
Сегодня был в одном супермаркете и за подвесным потолком, случайно, заметил что воздушная штора подключена тоже ПВСом 5*4, что вы на это скажете???

Что можно сказать... Делают тем, что дешевле и для них удобнее, невзирая на характеристики кабельной продукции и ее назначение.
Кондиционерщики не знают норм и правил, касающихся монтажа и эксплуатации ЭУ и им похрену это.
Результат - проблемы в будущем !
Дайте им то, что полагается, насрав на их заморочки .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 5.5.2011, 0:09
Сообщение #37


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.5.2011, 2:38) *
Вопрос в другом - кондиционерщиков и вентиляционщиков гнать в шею? они просят ПВС для питания своих блоков, кладут ПВС между блоками!
Сегодня был в одном супермаркете и за подвесным потолком, случайно, заметил что воздушная штора подключена тоже ПВСом 5*4, что вы на это скажете???


Вообще то линии питания кондеев и вентиляции обычно делает тот, кто занимается монтажом электропроводки.....



--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.5.2011, 0:31
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Aleks 72 @ 5.5.2011, 1:09) *
Вообще то линии питания кондеев и вентиляции обычно делает тот, кто занимается монтажом электропроводки.....

И делает это, как правило, в соответствии с нормативными требованиями к стационарной проводке, а не на основании хотелок монтажников вентиляции и кондеев... icon_wink.gif
Что касаемо межблочных соединений, то (если их нет в проекте на внутрянку) пусть указанные господа делают их на свой страх и риск.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.5.2011, 2:17
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Внесу свои 5 копеек.У кондюка основную мощность жрет наружный блок.Вот на его питание и стоит обратить внимание имхо.
А в супермаркете наверно канальник стоял,так провода могли быть и сигнальные.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.5.2011, 2:20


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 6:10
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 1:48) *
ну, против такого лома(отвертки) логические доводы бессильны icon_biggrin.gif
icon_biggrin.gif Я имел ввиду, что в случае пробоя изоляции (не обязательно КЗ) токи могут быть маленькие, что не позволит АВ сработать. В этом случае рассчитываем на УЗО с его уставками в мА.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.