Нейтраль ВВ трансформатора. , Процессы, протекающие в нейтрали ВВ тр-ра в момент включения.

Гость_LNG_*
сообщение 21.4.2011, 14:52
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Ситуация такова: масляный повышающий трансформатор 40МВт, 10/35 кВ, нейтраль заземлена через резистор (не знаю только это высокоомный или низкоомный резистор).

Схема включения такова: трансформатор включается на шины 35 кВ и намагничивается (становится под напряжение), далее включается 10 кВ-ая сторона от генератора после синхронизации.

Суть дела: при включении тр-ра на 35 кВ срабатывает защита по ТТ нулевой последовательности, тоесть в момент запуска появляется ток, который протекает в заземлённом нуле тр-ра. И так неудачно можно включать несколько раз подряд. Можно предположить, что занижена уставка защиты по току нулевой последовательности, но почему он вообще появляетя? Если появляется этот ток, значит появляется перекос фаз, но после насыщения магнитопровода этот перекос самоустраняется. Почему этот перекос возникает только во время пуска? К сожалению у меня пока нет информации в каком температурном режиме находится трансформатор (горячий - после непродолжнительной остановки или после длительной) при наиболее часто повторяющихся появлениях тока в нуле.
Я предпологаю, что в момент включения сила тока намагничивания, которая имеет значительное значение увеличивает ток в фазах настолько сильно, что имеющиеся хоть и небольшие, но всё же существующие различия в соротивлении обмоток, так же значительно увеличивают и ток в нуле.
Может кто уже имеет научно-сформулированное мнение на этот вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 22.4.2011, 17:31
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Проверить одновременность в выключателе 35 кВ. и сопротивление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.5.2011, 13:10
Сообщение #3





Гости






Цитата(Sist @ 22.4.2011, 17:31) *
Проверить одновременность в выключателе 35 кВ. и сопротивление

Хорошая мысль на счёт одновременности включения высоковольтного выключателя-это бы всё объяснило. Там стоят элегазовые АВВ. Какова вероятность, что у них такая плохая одновременность замыкания? У нас их пять штук и все имеют одни и те же проблемы. По поводу разности сопротивления обмоток - конечно оно разное, но трансформаторы ведь отрегулированы на одинаковое напряжение, а значит и сопротивления максимально уравнены. Вот одновременность замыкания.....если бы это был маслянник, то думаю, что это была бы самая первая версия, а вот вакумники и элегазовые....даже не знаю. Где бы глянуть такие характеристики?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.5.2011, 22:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



(не знаю только это высокоомный или низкоомный резистор).
т.е. это по барабану?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LNG_*
сообщение 7.5.2011, 13:09
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 6.5.2011, 22:07) *
(не знаю только это высокоомный или низкоомный резистор).
т.е. это по барабану?

Как это по барабану.....по току однофазных КЗ и концепции защит! Я и написал, что не знаю. Хотя мой вопрос имхо это касается косвено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения