![]() э/х коррозия , требуется или нет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() э/х коррозия , требуется или нет |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ситуация: идет надземный трубопровод (тепло) в ППУ изоляции высота 1 м. от земли, рядом (1-2 м.) нужно провести ВЛИ-0,4
параллельно трубе. Нужно предусматривать защиту от коррозии или нет? на основании чего? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Частенько провожу кабельные эстакады 0,4 и 10кВ по технологическим эстакадам с трубопроводами.
Никогда не предусматривал защиту от коррозии. Претензий от экспертизы, или заказчиков ещё небыло. В данном случае ВЛИ от КЛ ничем не отличается. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по 10 кВ. вопросов нет, а вот по 0,4 с коммунальщиками говорил - сказали трубы гниют гораздо быстрее, если рядом параллельно идет КЛ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну хз.
Ток то переменный, как он может повлиять? Да и все трубопроводы заземлены по любому. Сами же металлические конструкции не ржавеют от КЛ. Думаю это их частное мнение. Нормативов на этот счёт не встречал. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в том то и дело, что если заземлены, то только на концах (все в изоляции), а расстояние около 2 км.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 ![]() |
В своё время занимался газопроводами и проблемой электрохимической коррозии и нигде не встречал что переменный ток может её вызвать,вот постоянный-да,сам неоднократно видел следы его работы в виде дырочек и раковин в металле,как будто червяки прогрызли.Для защиты ставили станции катодной защиты,опять же работающие на постоянном токе.Много читал литературы по этому вопросу и везде речь шла о ПОСТОЯННОМ блуждающем токе,оказывающем разрушающее действие.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
понятно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Цитата Одной из основных причин ускоренной коррозии трубопроводов в современных условиях эксплуатации инженерных систем являются несанкционированно протекающие по ним токи промышленной частоты, источниками которых являются токи утечки системы электроснабжения этих же зданий. tesla.ru http://www.tesla.ru/publications/files/018.pdf -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ну даже по этой статье в данном случае беспокоиться абсолютно не о чем.
Ибо причин возникновения блуждающих токов нету. А если они и появятся, то в этом будет виновата всяко не ВЛИ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да немного не про то, но спасибо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
Реально наземные, надземные трубопроводы не оборудованы устройствами ЭХЗ. По ЭХЗ нормативные документы только на работе, извините.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну если это не про газ, буду благодарен за них
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
ГОСТы тяжелые, к сожалению. не знаю как отправить.
ГОСТ 9.602-2005 ГОСТ 25812-83 ГОСТ Р 51164-98 СТО_Газпром_2_3.5_047_2006 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
благодарю, отсылать не надо, у меня есть, кстати 3-й заменил 2-й
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2012 Пользователь №: 27795 ![]() |
Здравствуйте специалисты.
Возможна ли организация ЭХЗ на участке газопровода? Кто применял и какое оборудование? P.S. Был опыт организации ЭХЗ на участке нефтепровода, комплектовали оборудованием Пернснабсбыт, результаты только положительные. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 21:29 |
|
![]() |