Самый чайниковый вопрос! , Как поступить чтоб ничто не полыхнуло) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Самый чайниковый вопрос! , Как поступить чтоб ничто не полыхнуло) |
13.5.2011, 20:42
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 22464 |
Господа всезнающие электрические шаманы вопрос в следующем: имеем подземную выработку в недостроенном метро, в ней висит единственная розетка 220В. Необходимо за 300 метров от нее пробурить керн (отверстие в бетоне) с помощью установки Hilti (техн.харак-ки - Номинальное напряжение -230 В, ном.мощность-1900 Вт, ном.ток-8,7 А) Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого? Очень уж я боюсь возгораний от неправильного подключения) Всем Спасибо заранее. Рекомендую 10мм.кв,запас по току примерно 110%,потери процента 4-4,5,потеря вольт 8,2 при температуре +25 С окружающей среды. |
|
|
|
14.5.2011, 7:58
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
А какой вес и объем, и трудозатраты всего этого ........ я ужне говорю о стоимости
|
|
|
14.5.2011, 13:50
Сообщение
#23
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
По удлинителю остаюсь при своем мнении. А вот по сечению провода есть наблюдения. Для строительства дома покупаю провод в хозрядах на Сенном базаре. Цена есть какая-то, в абсолютных цифрах и не вспомню (начал проводку в 2006 году, по сей день не закончил). Начинает жаба душить: а что ч перекупщикам переплачиваю, возьму у производителя. Тем более, в Краснодаре появился свой завод по производству кабеля и провода. Иду в фирменный магазин и нахожу провод процентов на 10 дороже, чем на базаре!
Загадка разгадалась довольно просто. Во-первых, дилерам - естественная скидка. А вот почему у них дешевле даже при собственной накрутке - в следующий раз. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2025, 16:03 |
|