дифф.автомат , почему выбивает? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
дифф.автомат , почему выбивает? |
14.5.2011, 13:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2011 Из: хабаровск Пользователь №: 22820 |
на группе освещения в санузлах стоит дифферинциальный автомат, его почему то периодически выбивает, причём через разные интервалы времени, не могу понять в чём причина, утечки вроде нет, проверяли сопротивление изоляции, перегрузки по току тоже нет, автомат исправен. В чём может быть проблема?
, |
|
|
|
Гость_Гость димок_* |
14.5.2011, 13:49
Сообщение
#2
|
Гости |
возможно повреждение кабеля
|
|
|
14.5.2011, 14:27
Сообщение
#3
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
На диф подведено ТОЛЬКО освещение? Какие санузлы? Душевые? Какое освещение (светильники для влажных помещений? какие лампы используются?
-------------------- |
|
|
14.5.2011, 14:38
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2011 Из: хабаровск Пользователь №: 22820 |
да только освещение, ну там туалет и умывальники, светильники точечные (лампы накаливания)
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
14.5.2011, 14:57
Сообщение
#5
|
Гости |
один прибор в нормальном режиме работы даёт утечку 5 мА; если у вас 6 ламп, то этого достаточно для срабатывания УЗО
а вообще распишите подробно степень защиты светильников и т.д., чтобы было яснее |
|
|
14.5.2011, 15:11
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2011 Из: хабаровск Пользователь №: 22820 |
да ламп у меня штук 12 степень защиты IP 32, блин тогда не пойму если в нормальном режиме каждый прибор даёт утечку 5 мА, диф. расчитан на ток утечки до 30 мА то почему автомат срабатывает не сразу, а может нормально работать до нескольких часов?
|
|
|
14.5.2011, 15:17
Сообщение
#7
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
А точно диф срабатывает на утечку?
Не замечали - может в каком-то конкретном светильнике чаще горят лампочки, чем в остальных? Я бы начал с проверки всех соединений, а начал бы с контактрв в самих патронах. -------------------- |
|
|
|
14.5.2011, 15:28
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2011 Из: хабаровск Пользователь №: 22820 |
да на утечку, нет лампочки не горят, проводку только недавно проложили, испытания сопротивления изоляции проводили, в щитке тоже всё нормально подсоединено,
|
|
|
14.5.2011, 15:34
Сообщение
#9
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Попробовать поменять диф на другой - с бОльшим током утечки....
Сообщение отредактировал S-cream - 14.5.2011, 15:34 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
14.5.2011, 15:41
Сообщение
#10
|
Гости |
да ламп у меня штук 12 степень защиты IP 32, блин тогда не пойму если в нормальном режиме каждый прибор даёт утечку 5 мА, диф. расчитан на ток утечки до 30 мА то почему автомат срабатывает не сразу, а может нормально работать до нескольких часов? Ну правильно, в санузле допускается не ниже IP44, а у вас IP32. А влага попадает туда не сразу. Ну и к тому же разделите цепи и повесьте их на разные диффавтоматы. Попробовать поменять диф на другой - с бОльшим током утечки.... А когда из-за коротыша срабатывает 20-амперный автомат, вы тоже меняете его на 750-амперный, чтобы не срабатывал без толку? Не боитесь, что инспекторы тоже могут читать эту тему и ваш совет? |
|
|
|
14.5.2011, 15:42
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2011 Из: хабаровск Пользователь №: 22820 |
да нельзя согласно проекта диф стоит на ток 30 мА, заказчик не разрешает (((
|
|
|
14.5.2011, 15:51
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
14.5.2011, 15:55
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
14.5.2011, 15:59
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2011 Из: хабаровск Пользователь №: 22820 |
[quote name='Гость_Дмитрий_*' date='14.5.2011, 22:41' post='185300']
Ну правильно, в санузле допускается не ниже IP44, а у вас IP32. А влага попадает туда не сразу. Ну и к тому же разделите цепи и повесьте их на разные диффавтоматы. ну да проектировщики ошиблись со степенью защиты, но IP44 это только требования, в помещении влажности особой нет, работает вытяжная вентиляция да и если два человека помоют руки влажность особо не попадёт никуда?? |
|
|
Гость_Гость димок_* |
14.5.2011, 16:11
Сообщение
#15
|
Гости |
помимо замены проводки у вас там велись какие то другие ремонтные работы???
|
|
|
14.5.2011, 16:14
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
14.5.2011, 16:21
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2011 Из: хабаровск Пользователь №: 22820 |
|
|
|
Гость_Гость димок_* |
14.5.2011, 16:24
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
14.5.2011, 16:25
Сообщение
#19
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата А когда из-за коротыша срабатывает 20-амперный автомат, вы тоже меняете его на 750-амперный, чтобы не срабатывал без толку? Не боитесь, что инспекторы тоже могут читать эту тему и ваш совет? Не надо утрировать Речь идет только об освещении. Никаких душевых кабин. Чтобы попасть под напряжение нужно очень постараться. Другое дело, что заказчик не соглашается. А вообще-то, я бы попробовал заменить и посмотреть пропадет проблема или нет. А кстати - пробовали менять на такой же диф? А как выполнена разводка от выключателя до точек освещения? Где распаечные коробки? Потолок реечный? Провода в гофре или так - сверху побросали? -------------------- |
|
|
14.5.2011, 16:26
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Дифф может срабатывать не только как УЗО, он же еще и автоматический выключатель. Какой ток в цепи? И какой дифф?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 2:06 |
|