дифф.автомат , почему выбивает?

кристина
сообщение 14.5.2011, 13:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2011
Из: хабаровск
Пользователь №: 22820



на группе освещения в санузлах стоит дифферинциальный автомат, его почему то периодически выбивает, причём через разные интервалы времени, не могу понять в чём причина, утечки вроде нет, проверяли сопротивление изоляции, перегрузки по току тоже нет, автомат исправен. В чём может быть проблема?
,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость димок_*
сообщение 14.5.2011, 13:49
Сообщение #2





Гости






возможно повреждение кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.5.2011, 14:27
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



На диф подведено ТОЛЬКО освещение? Какие санузлы? Душевые? Какое освещение (светильники для влажных помещений? какие лампы используются?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кристина
сообщение 14.5.2011, 14:38
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2011
Из: хабаровск
Пользователь №: 22820



да только освещение, ну там туалет и умывальники, светильники точечные (лампы накаливания)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.5.2011, 14:57
Сообщение #5





Гости






один прибор в нормальном режиме работы даёт утечку 5 мА; если у вас 6 ламп, то этого достаточно для срабатывания УЗО

а вообще распишите подробно степень защиты светильников и т.д., чтобы было яснее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кристина
сообщение 14.5.2011, 15:11
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2011
Из: хабаровск
Пользователь №: 22820



да ламп у меня штук 12 степень защиты IP 32, блин тогда не пойму если в нормальном режиме каждый прибор даёт утечку 5 мА, диф. расчитан на ток утечки до 30 мА то почему автомат срабатывает не сразу, а может нормально работать до нескольких часов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.5.2011, 15:17
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А точно диф срабатывает на утечку?
Не замечали - может в каком-то конкретном светильнике чаще горят лампочки, чем в остальных? Я бы начал с проверки всех соединений, а начал бы с контактрв в самих патронах.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кристина
сообщение 14.5.2011, 15:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2011
Из: хабаровск
Пользователь №: 22820



да на утечку, нет лампочки не горят, проводку только недавно проложили, испытания сопротивления изоляции проводили, в щитке тоже всё нормально подсоединено,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.5.2011, 15:34
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Попробовать поменять диф на другой - с бОльшим током утечки....

Сообщение отредактировал S-cream - 14.5.2011, 15:34


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.5.2011, 15:41
Сообщение #10





Гости






Цитата(кристина @ 14.5.2011, 15:11) *
да ламп у меня штук 12 степень защиты IP 32, блин тогда не пойму если в нормальном режиме каждый прибор даёт утечку 5 мА, диф. расчитан на ток утечки до 30 мА то почему автомат срабатывает не сразу, а может нормально работать до нескольких часов?

Ну правильно, в санузле допускается не ниже IP44, а у вас IP32. А влага попадает туда не сразу. Ну и к тому же разделите цепи и повесьте их на разные диффавтоматы.

Цитата(S-cream @ 14.5.2011, 15:34) *
Попробовать поменять диф на другой - с бОльшим током утечки....

А когда из-за коротыша срабатывает 20-амперный автомат, вы тоже меняете его на 750-амперный, чтобы не срабатывал без толку? Не боитесь, что инспекторы тоже могут читать эту тему и ваш совет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кристина
сообщение 14.5.2011, 15:42
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2011
Из: хабаровск
Пользователь №: 22820



да нельзя согласно проекта диф стоит на ток 30 мА, заказчик не разрешает (((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2011, 15:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2011, 15:57) *
один прибор в нормальном режиме работы даёт утечку 5 мА..

В каком документе можно посмотреть методику расчета ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.5.2011, 15:55
Сообщение #13





Гости






Цитата(Олега @ 14.5.2011, 15:51) *
В каком документе можно посмотреть методику расчета ?


разве что замерить сопротивление пыли icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кристина
сообщение 14.5.2011, 15:59
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2011
Из: хабаровск
Пользователь №: 22820



[quote name='Гость_Дмитрий_*' date='14.5.2011, 22:41' post='185300']
Ну правильно, в санузле допускается не ниже IP44, а у вас IP32. А влага попадает туда не сразу. Ну и к тому же разделите цепи и повесьте их на разные диффавтоматы.


ну да проектировщики ошиблись со степенью защиты, но IP44 это только требования, в помещении влажности особой нет, работает вытяжная вентиляция да и если два человека помоют руки влажность особо не попадёт никуда??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость димок_*
сообщение 14.5.2011, 16:11
Сообщение #15





Гости






помимо замены проводки у вас там велись какие то другие ремонтные работы???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2011, 16:14
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2011, 15:55) *
разве что замерить сопротивление пыли icon_biggrin.gif

Вы и такой методикой владеете? Познакомьте, плз. Или хотя б источник подскажите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кристина
сообщение 14.5.2011, 16:21
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2011
Из: хабаровск
Пользователь №: 22820



Цитата(Гость димок @ 14.5.2011, 23:11) *
помимо замены проводки у вас там велись какие то другие ремонтные работы???

нет дом только построили
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость димок_*
сообщение 14.5.2011, 16:24
Сообщение #18





Гости






Цитата(кристина @ 14.5.2011, 16:21) *
нет дом только построили

ёклмн! ну так значит работы велись! проблемы с дифом возникли сразу после постройки дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.5.2011, 16:25
Сообщение #19


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
А когда из-за коротыша срабатывает 20-амперный автомат, вы тоже меняете его на 750-амперный, чтобы не срабатывал без толку? Не боитесь, что инспекторы тоже могут читать эту тему и ваш совет?

Не надо утрировать icon_smile.gif Речь идет только об освещении. Никаких душевых кабин. Чтобы попасть под напряжение нужно очень постараться. Другое дело, что заказчик не соглашается. А вообще-то, я бы попробовал заменить и посмотреть пропадет проблема или нет. А кстати - пробовали менять на такой же диф? А как выполнена разводка от выключателя до точек освещения? Где распаечные коробки? Потолок реечный? Провода в гофре или так - сверху побросали?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 14.5.2011, 16:26
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Дифф может срабатывать не только как УЗО, он же еще и автоматический выключатель. Какой ток в цепи? И какой дифф?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения