Вопрос по ВЛ , как лучше натянуть?

Фадик
сообщение 14.5.2011, 8:03
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Вопрос в следующем,Стоят два дома на расстоянии друг от друга в метрах 10,вот между ними надо натянуть воздушку,вопрос? Как лучше это зделать,натянуть струну и к ней уже кабель пристегнуть или же кабель взять и натянуть без струны,специальные крепежи в продаже не проблема.Всем спасибо за советы за ранее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 14.5.2011, 8:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Проще всего и надёжнее СИП.
Но в принципе, 10 м- это не расстояние, можно и безовсего обычный кабель кинуть.
Надеюсь между домами не проезжая часть?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 14.5.2011, 8:55
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Нет,проезжей части нет.Дома на одной территории.Там в принципе типо гаража только два этажа,первый этаж это гараж,а второй будет бильярдная.И заодно вопросик?Провод 4 квадрата медь на ввод по моим расчётам за глаза,а кто что думает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 14.5.2011, 9:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Сечение по нагрузке нужно выбирать.
И ещё, вам следует озадачиться вопросом стойкости изоляции кабеля к воздействию ультрафиолета.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 14.5.2011, 10:15
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Тогда вопрос.Какую марку провода выбрать,а то я в основном по внутрянке работал,а вводы обычно уже есть либо энергосбыт делал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.5.2011, 10:31
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Еще один безболезненный вариант - стальной трос и гофра. Так же существуют и самонесущие кабеля с защитой от УФ. Если в обоих зданиях будут стоять щитки, то можно использовать СИП, но он дороже и он аллюминиевый.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 14.5.2011, 12:23
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(S-cream @ 14.5.2011, 11:31) *
Еще один безболезненный вариант - стальной трос и гофра. Так же существуют и самонесущие кабеля с защитой от УФ. Если в обоих зданиях будут стоять щитки, то можно использовать СИП, но он дороже и он аллюминиевый.

В том то и дело что провод из люминя не хочется.Скорее всего остановлюсь на варианте с тросом и гофрой.А то раньше когда доводилось делать ввод,то всегда было предписание какой марки провод и какое сечение,но это было давно и я голову не забивал,а сейчас коснулось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 14.5.2011, 18:39
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Фадик @ 14.5.2011, 15:23) *
В том то и дело что провод из люминя не хочется.Скорее всего остановлюсь на варианте с тросом и гофрой...

Самый надежный вариант СИП4-16мм. 10 метров- не вопрос, цена будет не больше чем медным кабелем + гофра + струна + работа. Гофра думаю развалится уже через год.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 14.5.2011, 19:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



А лучше сварить стальнуютрубу, и в неё затолкать кабель бронированый. АВВГ 4*10 в землю, или по воздуху на стальном тросе. Гофра с полиамида не развалитса, но нафига такой фанатизм. В землю никак нельзя? 10 метров то можна и прокопать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 16.5.2011, 9:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я то же за траншею. Навиг нужны эти "сопли" в небе.
PS кстати кто приведет пункт из правил о подвесе кабеля на улице? (чур краны, троллеи и прочие каталки не вспоминать)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 16.5.2011, 17:09
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Здравствуйте все, здравствуйте уважаемый "Sinus".
Тросовая прокладка в тех документации (мне) в основном попадалась только для раздела "ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ". Это ПУЭ п.2.1.4 п/п1 Цитата: "Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной." Конец цитаты. Тоесть, получается на тросе можно прокладывать кабели сечением не более16кв.мм. В разделе главы ПУЭ 2.3 "Кабельные линии..." тросовую прокладку не встречал.
С уважением.
P/S Воздушные лини не в счет.

Сообщение отредактировал OBON - 16.5.2011, 17:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 16.5.2011, 21:34
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Тут дело в том что по земле проложена тропинка зацементированная из фигурной плитки.так что не могу.И за одно дайте совет где поставить вводной автомат перед счётчиком? в щитке перед счётчиком в пломбировочной коробке или же около подключения СИП к линии на чердаке.И как требует энаргосбыт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.5.2011, 22:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(OBON @ 16.5.2011, 18:09) *
Тоесть, получается на тросе можно прокладывать кабели сечением не более16кв.мм.

откуда такой вывод?

Цитата(Фадик @ 16.5.2011, 22:34) *
И за одно дайте совет где поставить вводной автомат перед счётчиком? в щитке перед счётчиком в пломбировочной коробке или же около подключения СИП к линии на чердаке.И как требует энаргосбыт.

а зачем второй счетчик?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 16.5.2011, 22:53
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Там второе здание и пойдёт по бумагам как отдельное строение.А от соседнего дома будет запитыватся,так как к нему идёт воздушка не изолированная через дорогу и тянуть новую проблематично.Столба на против нету.Дом стоит через дорогу да есчё по середине пролёта ВЛ и расстояние получится не маленькое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.5.2011, 23:03
Сообщение #15


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Эммм... А тянуть откуда планируете? От ввода в первое строение?
У нас Энергосбыт не приветствует установку автоматов ДО счетчика, даже с пломбируемыми автоматами. (Попргосили собрать такой щит для домика в деревне: металлический пломбируемый ящик с окошком - внутрь я поставил счетчик и автоматы до и после счетчика. Автомат ДО - упаковал в отдельный пластиквый маленький бокс с ушками для пломбировки. Когда приехали подключать моих заказчиков - я находился в городе - мне пришлось минут 10 приехавшим электрикам по телефону рассказывать - что и как надо опломбировать, чтобы исключить воровство. Так они еще ворчали, что, мол 3 пломбы надо ставить, а не одну. Хотя не знаю - может это конкретно эти попались странные.) Вообще-то ТУ надо просить у тех, к кому присоединяться будете. ПРосто так это не надо делать, чтобы потом не переделывать.

Сообщение отредактировал S-cream - 16.5.2011, 23:11


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 17.5.2011, 1:05
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Автомат можно ставить перед счетчиком, ПУЭ рекомендует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 17.5.2011, 7:40
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



на счёт установки перед счётчиком автомата,то да,рекомендуют потому что счётчик является электроприбором и если что то с ним произойдёт вдруг,то без автомата его ни как не обесточить.Просто я думаю где его поставить,в начале,в месте подключения или в щитке в пломбируемом боксе.А насчёт пломбирования и подключения,деньги имеют свойства всё решать.

Цитата(S-cream @ 16.5.2011, 23:03) *
Эммм... А тянуть откуда планируете? От ввода в первое строение?
У нас Энергосбыт не приветствует установку автоматов ДО счетчика, даже с пломбируемыми автоматами. (Попргосили собрать такой щит для домика в деревне: металлический пломбируемый ящик с окошком - внутрь я поставил счетчик и автоматы до и после счетчика. Автомат ДО - упаковал в отдельный пластиквый маленький бокс с ушками для пломбировки. Когда приехали подключать моих заказчиков - я находился в городе - мне пришлось минут 10 приехавшим электрикам по телефону рассказывать - что и как надо опломбировать, чтобы исключить воровство. Так они еще ворчали, что, мол 3 пломбы надо ставить, а не одну. Хотя не знаю - может это конкретно эти попались странные.) Вообще-то ТУ надо просить у тех, к кому присоединяться будете. ПРосто так это не надо делать, чтобы потом не переделывать.

Да,тянуть от старого дома,от его ввода.Натяну СИП между домами,потом по чердаку старого дома до ввода и я у цели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.5.2011, 8:18
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Тогда, наверное, достаточно будет поставить перед счетчиком во втором щите, но как энергосбыт будет пломбировать это дело? Надо предусмотреть. Но я бы пошел и взял ТУ для начала.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 17.5.2011, 8:23
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Чтобы небыло проблем с пломбированием, перед счётчиком ставят не автомат, а выключатель нагрузки.
А автомат уже после счётчика.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 17.5.2011, 10:29
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(с2н5он @ 17.5.2011, 1:19) *
откуда такой вывод?...

Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'с2н5он'.
Абсолютной уверенности нет, но если руководствоваться ПУЭ (Россия) главами 2.1 "Электропроводки" для кабелей/проводов сечением до 16кв.мм. и 2.3 "Кабельные линии напряжением до 220кВ.", то в Гл2.1 есть тросовая прокладка кабелей (см. п.2.1.4), а в Гл.2.3 не встречается про тросовую прокладку (см.п.2.3.25-2.3.34).
Повторюсь, мой комментарий не относится к ВЛ. Если необходимо, то надо руководствоваться главами 2.4 и 2.5 при желании выполнить прокладку сечением более16кв.мм. по воздуху. Там встречается тросовая прокладка (грозозащитный трос) и провода с встроенным несущим тросом. Но этот раздел не по моему основному профилю.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения