Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Металлорукав в землю

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.5.2011, 11:37
Сообщение #1





Гости






Знающие! Помогите в вопросе!
Можно ли вводной кабель ВВГ 5*10 в металлорукаве закопать в землю на глубину 1м?
заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.5.2011, 11:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Запретов на это нет.
Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.5.2011, 11:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Можно.
Только читать про Ваш ВВГ и Ваш металлорукав, на что они расчитаны и куда их можно пихать.
1 м, не факт, зарыть нужно глубже глубины промерзания, а все остальное в ТУ (на случай пересечений и прочих в охранной зоне)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.5.2011, 12:04
Сообщение #4





Гости






Цитата(RomanNV @ 18.5.2011, 11:42) *
Запретов на это нет.
Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель.

Просто я сам неоднократно видел как металлорукав через год прогнивает.
Может будет лучше если ввод пустить в негниющей оболоче: гофра, пластиковая труба и т.д.?
надо-ли присыпать кабель песком и закладывать его кирпичами сверху?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.5.2011, 12:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



У ВВГ, какбэ и есть не гниющая оболочка, мну лень искать информацию по Вашему ВВГ.........
А песок нужен, кажись для траншеи Т-2 150 мм под и 150мм над кабелем..... тоже можно поискать на слова "траншея Т-2", там же и про кирпичи, и трубы, и про сигнальную ленту то же можно найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.5.2011, 12:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Гость_Андрей_* @ 18.5.2011, 14:04) *
Просто я сам неоднократно видел как металлорукав через год прогнивает.
Может будет лучше если ввод пустить в негниющей оболоче: гофра, пластиковая труба и т.д.?
надо-ли присыпать кабель песком и закладывать его кирпичами сверху?


Совершенно верно. Металлогофру разъедает коррозией мигом и она превращается в труху.
Так же сам ВВГнг не предназначен для прокладки в земле.
Отсюда вывод- ПНД или ПВХ труба.
А защищать его кирпичём, или нет, зависит от того, где вы его прокладываете.
Если вы уверены в том, что в месте прокладки кабеля не будет вестись строительных работ, не будут ездить машинки поверху... то можно и без кирпича обойтись например сигнальной лентой.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.5.2011, 13:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



почему ВВГ не предназначен?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.5.2011, 13:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Мне то же интересно почему ВВГ нельзя в землю ложить. Вроде как все ВВГ "заточены" на землю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.5.2011, 13:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Читайте спецификацию и назначение кабеля от производителей.
У кабелей ВВГ отсутствует защитный покров.
ВВГ для прокладки в земле выпускаются под марками ВВБГ и ВБбШв.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.5.2011, 13:39
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



спонсор например пишет только "не рекомендуется"
а в РТН такие КЛ в земле пропускали в проектах


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.5.2011, 13:40
Сообщение #11





Гости






Цитата(RomanNV @ 18.5.2011, 13:36) *
Читайте спецификацию и назначение кабеля от производителей.
У кабелей ВВГ отсутствует защитный покров.
ВВГ для прокладки в земле выпускаются под марками ВВБГ и ВБбШв.


Согласен с Вами, но в спецификации написано что может использоваться в условиях повышенной влажности.
Думаю что в ПНД трубе можно его закопать или я неправ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.5.2011, 13:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



копайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.5.2011, 13:42
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



В трубе конечно можно. В данном случае труба какраз и выполняет роль защитного покрова.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 18.5.2011, 13:50
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Цитата
Думаю что в ПНД трубе можно его закопать или я неправ?

Мы так и делаем, только не каждую ПНД трубу производитель рекомендует для прокладки в земле. Так что - см. рекомендации производителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.5.2011, 14:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 18.5.2011, 11:42) *
Запретов на это нет.
Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель.

Здравый смысл подсказывает не надо. Если уж (согласно табл.2.1.2 ПУЭ) "запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках", то о м/р (без оболочки) в земле даже не помышляю. Там коррозия вобще непредсказуема. Только толстостенные трубы, в качестве футляра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.5.2011, 15:14
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Ну, таки вопрос ребром:
Можно ли уложить в траншее (по правилам) ВВГ?
Мой ответ:
Да, можно. на 15 лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.5.2011, 15:42
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Область применения кабеля должна соответствовать "Единым техническим указаниям по выбору и применению электрических кабелей". Среди рекомендованных к прокладке в земле кабеля ВВГ нет. Кроме того
Цитата
Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
ГОСТ 16442-80 (с изменениями от 04 февраля 1982 г., 25 июля 1983 г., 28 августа 1987 г., 18 февраля 1993 г.)

Это, если по правилам... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.5.2011, 15:54
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
не рекомендуются

как понять по русски?
зы Я не сторонник закапывания ВВГ в землю, но......см вопрос.
ззы поэтому и говорю, можно закапывать ВВГ (только читаем бумажку от производителя этого ВВГ, а бумажку храним в сейфе), ну и 15 лет )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.5.2011, 16:05
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sinus @ 18.5.2011, 15:54) *
как понять по русски?

Если методом отражения "рекомендуется" из п.1.1.7 ПУЭ7, то "не рекомендуется" означает, что данное решение является самым гадким.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.5.2011, 16:17
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Sinus @ 18.5.2011, 16:54) *
...поэтому и говорю, можно закапывать ВВГ (только читаем бумажку от производителя этого ВВГ, а бумажку храним в сейфе), ну и 15 лет )))

А если и у производителя сказано аналогично про применение? Что в сейфе хранить будете? Компромат на себя? icon_wink.gif
Например, у спонсора сайта (Кольчугино)
Цитата
Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеяx).




--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 17:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены