Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это?

sergeyKIP
сообщение 19.5.2011, 22:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 22868



Пришли электрические самоходные подборщики зерна на 380, подключаются четырёхпроводным кабелем. Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита. По вводу стоит дифавтомат, подключен как положено кроме ноля, ноль подключен сразу к выходу ноля дифавтомата(с низу), ко входу ноля(с верху) ничего не подключено. Решил проверить как сработает дифавтомат на утечку. Контрольку(лампочка и два провода) падключил на фазу(после автомата) и ноль-дифавтомат сработал, контрольку подключил на фазу и заземление(шина заземления самого помещения)-дифавтомат сработал. Взял ноль с входной розетки щита подборщика и подал его на вход ноля дифавтомата, а с выхода дифавтомата послал на корпус щита. Теперь при подключении контрольки между фазой и нолём дифавтомат не срабатывал, а при подключении между фазой и заземлением-срабатывал. По поводу сработки дифавтомата вопросов нет, вопрос в другом-можно ли так подключать дифавтомат как был подключен на заводе и зачем? У нас четыре подборщика и все они разведены как я описал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.5.2011, 22:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23026
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а схему можно?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.5.2011, 22:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



или хотя бы марку дифа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.5.2011, 22:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 1:22) *
можно ли так подключать дифавтомат как был подключен на заводе и зачем?
Диф скорее электронный(гуамно), вот ноль ему и понадобился для усилителя. Электромеханическим ноль не нужен. Схему на дифе посмотрите.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2011, 20:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sergeyKIP @ 19.5.2011, 23:22) *
можно ли так подключать дифавтомат

Можно. Для симметричной нагрузки N может через ДА не проходить. Существуют УЗО вовсе без клемм для N.
Подключив N через ДА, Вы избавились от срабатывания на несимметр.нагрузку (контрольку).
Непонятки больше с тем, что "Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 21:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Тоже скажу ДА
Цитата(Олега @ 20.5.2011, 21:59) *
Для симметричной нагрузки N может через ДА не проходить.
Да собственно симметрия по фиг
Цитата
Непонятки больше с тем, что "Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита".

Защитный нуль это.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2011, 21:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:07) *
Да собственно симметрия по фиг

Почему? Если N пущен мимо, то каким образом в сумме будет "0"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeyKIP
сообщение 20.5.2011, 21:41
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 22868



Дифавтомат АД464
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2011, 21:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:07) *
Защитный нуль это.

Не факт. Прозвучало "ноль". При этом автор такал контрольку к нему и потом к местной шине ЗУ. Возможно не соединены?
Хотя если 4-хпроводный кабель после ДА, согласен.
Лучше бы конечно рисунок.

Сообщение отредактировал Олега - 20.5.2011, 22:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeyKIP
сообщение 20.5.2011, 21:49
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 22868



Цитата(Олега @ 20.5.2011, 21:42) *
Не факт. Прозвучало "ноль". При этом автор такал контрольку к нему и потом к местной шине ЗУ. Возможно не соединены?

Лучше бы конечно рисунок.


Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат, а с него уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 21:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 20.5.2011, 22:36) *
Почему? Если N пущен мимо, то каким образом в сумме будет "0"?

Имел ввиду несимметрию без нуля


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2011, 22:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:57) *
Имел ввиду несимметрию без нуля

Я с такими нагрузками не встречался (в норм.режиме)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 22:02
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 20.5.2011, 22:42) *
Не факт. Прозвучало "ноль".
Ну "звон" может быть разным, имхо ТС как смог так и рассказал
Цитата
При этом автор такал контрольку к нему и потом к местной шине ЗУ. Возможно не соединены?
Не совсем понял слова Возможно не соединены?
Как понял я: Енти механизЬмы (со слов ТС) без рабочего нуля, да и делал он два эксперимента


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2011, 22:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 22:41) *
Дифавтомат АД464

И с АД464 не знаком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 22:04
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 20.5.2011, 23:02) *
Я с такими нагрузками не встречался (в норм.режиме)

Да фиг с этим - я к слову, хотя смысл думаю понятен был и так


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2011, 22:08
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 23:02) *
Не совсем понял слова Возможно не соединены?

Если ноль защитный, то д.б. соединен с шиной местного ЗУ. Два "тыка" вроде ни к чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 22:18
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 20.5.2011, 23:08) *
Если ноль защитный, то д.б. соединен с шиной местного ЗУ. Два "тыка" вроде ни к чему.

Дык корпус "самоходки" и есть/имеет соединение с шиной, просто как понял, имеется упрощение: = 3 фазы + "защитный" нуль


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2011, 22:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 22:49) *
Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат, а с него уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять.

Если после ДА идет 4-хпроводный кабель, то до Ваших переделок было сделано правильно. Защитный РЕ-проводник разрываться не должен.

Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 23:18) *
Дык корпус "самоходки" и есть/имеет соединение с шиной, просто как понял, имеется упрощение: = 3 фазы + "защитный" нуль

Без картинки, как без поллитры.. Была "шина заземления самого помещения"

Сообщение отредактировал Олега - 20.5.2011, 22:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeyKIP
сообщение 20.5.2011, 22:29
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 22868



Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат(НА ВХОД НОЛЯ С ВЕРХУ), а с него( С ВЫХОДА НОЛЯ ) уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять.

Сообщение отредактировал sergeyKIP - 20.5.2011, 22:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2011, 22:35
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 23:29) *
Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат(НА ВХОД НОЛЯ С ВЕРХУ), а с него( С ВЫХОДА НОЛЯ ) уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять.

С учетом п.18: Схема могла быть для пятипроводной линии после ДА, N подлежал отключению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2025, 14:46
Rambler's Top100     