Металлорукав в землю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Металлорукав в землю |
18.5.2011, 16:25
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Согласен.
Но! по русски "не рекомендуется" не значит " запрещено", и правила делят эти слова\значения. ИМХО значит можно, но под свою ответственность, кактотак. зы вопрос так.... потрындеть, а что может случиться с ВВГ в земле? |
|
|
|
18.5.2011, 16:58
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
зы вопрос так.... потрындеть, а что может случиться с ВВГ в земле? мышки, крыски, лопатка... а потом придёт коррозия -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.5.2011, 17:41
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
18.5.2011, 23:39
Сообщение
#24
|
Гости |
Из способностей крыс, на сайте www.ozds.ru/2a1a6.html "Перегрызают медный кабель диаметром до 17 мм, диаметром 24-29 мм сильно повреждают." Больше то ли рот не раззявить, то ли зубы не воткнуть. Потому, от греха подальше, для кабелей мельче d29мм - бронь, либо ПНД диаметром от 30мм. Крыс боятся-зелю не копать и кабеля вааще не укладывать туда! Все уже закопано, с подсыпкой и кирпичами, мня смущает что если вода в трубу попадет, то она там и останется, кабель тогда в воде будет -это наверное плохо, надо гидроизоляцию на концах делать. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.5.2011, 15:43
Сообщение
#25
|
Гости |
Крыс боятся-зелю не копать и кабеля вааще не укладывать туда! Все уже закопано, с подсыпкой и кирпичами, мня смущает что если вода в трубу попадет, то она там и останется, кабель тогда в воде будет -это наверное плохо, надо гидроизоляцию на концах делать. Правильнее будет не гидроизоляцию, а герметизацию. |
|
|
20.5.2011, 15:51
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кабелю без разницы, если там воды нет, то сделайте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.5.2011, 8:57
Сообщение
#27
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Если методом отражения "рекомендуется" из п.1.1.7 ПУЭ7, то "не рекомендуется" означает, что данное решение является самым гадким. Здравствуйте всем. Присоединяюсь к 'Олега' ( С выходом на форум после длительного перерыва). Если работа выполняется "для себя", можно все, даже напрямую запрещенные. Если для "Заказчика", то проектировщик/монтажник должен принимать самые надежные, оптимальные решения. С уважением. |
|
|
|
21.5.2011, 11:11
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Вобщем посмотрел сейчас материалы для проектирования и серии по прокладке кабелей до 35кВ в траншее.
Обобщённый вывод такой: Кабели серии ВВГ можно прокладывать в земле в грунтах любой коррзионной степени активности, без растягивающих усилий и механических нагрузок. Запрещено использовать этот кабель для прокладки в земле в городах и крупных населённых пунктах. Также запрещено использовать этот кабель в климатических зонах с вечной мерзлотой. Вот как то так. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
21.5.2011, 22:11
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Как я и говорил, читать буквы на бумажке.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.5.2011, 7:27
Сообщение
#30
|
Гости |
Вобщем посмотрел сейчас материалы для проектирования и серии по прокладке кабелей до 35кВ в траншее. Обобщённый вывод такой: Кабели серии ВВГ можно прокладывать в земле в грунтах любой коррзионной степени активности, без растягивающих усилий и механических нагрузок. Запрещено использовать этот кабель для прокладки в земле в городах и крупных населённых пунктах. Также запрещено использовать этот кабель в климатических зонах с вечной мерзлотой. Вот как то так. Добавлю: для компенсации растягивающих усилий кабель необходимо укладывать в траншее "змейкой", что несколько увеличивает его длину. |
|
|
|
22.5.2011, 18:49
Сообщение
#31
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Вобщем посмотрел сейчас материалы для проектирования и серии по прокладке кабелей до 35кВ в траншее. Обобщённый вывод такой: Кабели серии ВВГ можно прокладывать в земле в грунтах любой коррзионной степени активности, без растягивающих усилий и механических нагрузок. Запрещено использовать этот кабель для прокладки в земле в городах и крупных населённых пунктах. Также запрещено использовать этот кабель в климатических зонах с вечной мерзлотой. Вот как то так. Здравствуйте всем. Уважаемый 'RomanNV', поделитесь пожалуйста ссылками на нормативную документацию. Ваши ссылки очень бы облегчили решение давнего спора между монтажниками (которые за АВВГ, ВВГ в земле и без защиты) и большинством проектировщиков, которые отказываются прокладывать в проектах не бронированный кабель АВВГ, ВВГ без защиты в земле. Уважая Ваше мнение, замечу, что без ссылок на нормативную документацию, это просто "разговоры на кухне за стаканом". Пока мне известно только из альбома А5-92 таб. лист А5-92-07 "Таблица рекомендуемых марок кабелей для прокладки в земле", что можно кабели марок АВВГ АПсВГ, АПвВТ, АПВТ прокладывать в траншее (самая верхняя строка) при условии: 1-На трассе нет блуждающих токов (А кто имеет данные при проектировании об этом?) 2-В земле в траншее НИЗКАЯ КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ. (Весьма трудоемко добываемая информация) 3-Производитель кабеля АВВГ/ВВГ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ прокладку в земле без защиты. 4-С растягивающими усилиями - весьма смело утверждать, что их не будет, хотя бы из-за просадок грунта, проезда тяжелых груженных машин. И в заключение, альбом выпущен почти 20 лет назад, а за это время к электроснабжению требования только ужесточались. Замечу, что форум посещают и начинающие монтажники/проектировщики, которые верят специалистам, к которым думаю Вас причисляют. Ссылки в студию. Ждем..с С уважением. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 12:24 |
|