Гость_Просто Эл_*
сообщение 19.12.2006, 0:40
Сообщение #1





Гости






Господа "светилы" помогите. Сами мы не местные....., кто чем может.
В щите освещения на 64 кВт вводной автомат(ABB S293 C100А 10kA) ужасно греется. Светильники 60% - галогены, 40% люмин.
P.S.: Перекос фаз - 4%, на группу в среднем по 2,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 19.12.2006, 2:58
Сообщение #2





Гости






Г-н "Просто Эл". А какой ток в этом автомате? 40% люминесцентных ламп. Если у половины конденсаторы приказали долго жить, то ток будет значительно больше рассчетного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 19.12.2006, 11:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



64 кВт при равномерной нагрузке по фазам 96,6 А ток , т.е. впритык, тепловой расцепитель у него есть - от того он и должен гретсья.
Ему надо обеспечить зазор по бокам для лучшей теплоотдачи.
ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ будет только при превышении тока (см. выше), и то - тепловой расцепитель должен отработать уже при 110 А.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 19.12.2006, 20:23
Сообщение #4





Гости






Проверьте контакты на входе-выходе автомата, скорее со стороны питания, иначе тепловик сработал бы. Если все нормально, берите следующий номинал, с учетом пусковых токов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 19.12.2006, 21:11
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



ток = 64кВт(1.7*0.4*соs) При соs 0.85 ток уже 108.8А. Может кондюки отсутствуют?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Просто Эл_*
сообщение 19.12.2006, 23:55
Сообщение #6





Гости






По своему небольшому опыту могу утверждать, что тепловой расцепитель не даёт столько тепла. В таких автоматах выгорают провода на приходе и уходе, а тепловой расцепитель не отрабатывает. Скорее всего греются контакты автомата в данном автомате переходное сопративление контаетов =0,025 Ом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_злая@_*
сообщение 20.12.2006, 11:57
Сообщение #7





Гости






Да аппарат выбран неправильно. при средневзвешанном cos=0.9 ток уже более 110А, конечно он будет греться нужен автомат на 125А.
И еще контакты надо затягивать нормально и протягивать потом после 0,5года а потом через год.