Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматические выключатели ABB S293 C100А 10kA |
Гость_Просто Эл_* |
19.12.2006, 0:40
Сообщение
#1
|
Гости |
Господа "светилы" помогите. Сами мы не местные....., кто чем может.
В щите освещения на 64 кВт вводной автомат(ABB S293 C100А 10kA) ужасно греется. Светильники 60% - галогены, 40% люмин. P.S.: Перекос фаз - 4%, на группу в среднем по 2,5 кВт. |
|
|
|
Гость_"Влад"ик"_* |
19.12.2006, 2:58
Сообщение
#2
|
Гости |
Г-н "Просто Эл". А какой ток в этом автомате? 40% люминесцентных ламп. Если у половины конденсаторы приказали долго жить, то ток будет значительно больше рассчетного.
|
|
|
19.12.2006, 11:11
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
64 кВт при равномерной нагрузке по фазам 96,6 А ток , т.е. впритык, тепловой расцепитель у него есть - от того он и должен гретсья.
Ему надо обеспечить зазор по бокам для лучшей теплоотдачи. ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ будет только при превышении тока (см. выше), и то - тепловой расцепитель должен отработать уже при 110 А. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
Гость_gomed12_* |
19.12.2006, 20:23
Сообщение
#4
|
Гости |
Проверьте контакты на входе-выходе автомата, скорее со стороны питания, иначе тепловик сработал бы. Если все нормально, берите следующий номинал, с учетом пусковых токов.
|
|
|
|
19.12.2006, 21:11
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
ток = 64кВт(1.7*0.4*соs) При соs 0.85 ток уже 108.8А. Может кондюки отсутствуют?
|
|
|
Гость_Просто Эл_* |
19.12.2006, 23:55
Сообщение
#6
|
Гости |
По своему небольшому опыту могу утверждать, что тепловой расцепитель не даёт столько тепла. В таких автоматах выгорают провода на приходе и уходе, а тепловой расцепитель не отрабатывает. Скорее всего греются контакты автомата в данном автомате переходное сопративление контаетов =0,025 Ом
|
|
|
Гость_злая@_* |
20.12.2006, 11:57
Сообщение
#7
|
Гости |
Да аппарат выбран неправильно. при средневзвешанном cos=0.9 ток уже более 110А, конечно он будет греться нужен автомат на 125А.
И еще контакты надо затягивать нормально и протягивать потом после 0,5года а потом через год. |
|
|
|