Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подсушка изоляции трансформаторов

Гость_Вера_*
сообщение 15.12.2006, 13:41
Сообщение #1





Гости






Скажите пожалуйста, в каких случаях производят подсушку изоляции (только при ремонте или когда он новый тоже). Я вообще сметчиком работаю, не очень хорошо пока еще технологию работ при монтаже изучила. Помогите разобраться...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 15.12.2006, 14:20
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



После длительного хранения и/или если низкое сопротивление изоляции.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.12.2006, 8:35
Сообщение #3





Гости






Спасибо, значит при новом монтаже ентого не делают. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 18.12.2006, 18:12
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Спасибо, значит при новом монтаже ентого не делают

При монтаже производится приемка оборудрования в монтаж - типовой акт передачи заказчиком подрядчику оборудования.
После монтажа оборудование проходит наладку и испытания. Если выясняется, что акт приемки подписан, видимых повреждений нет, то получается что выявляются скрыте посреждения (брак). Разборки с оставщиками - дело третье, а для запуска установки транс надо сушить.
Резюме: 1. Составляется смета на монтаж.
2. Выполняется монтаж.
3. Составляется смета на пусконаладку.
4. выполняется пусконаладка.
5 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ пусконаладки принимается решение менять транс или сушить.


Та же песня с кабелями (особенно масляными высоковольтными) и практичесик со свем высокольтным оборудованием. Постоянно меняем опорные изоляторы на ошиновке - правда за счет производителя оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вера_*
сообщение 19.12.2006, 15:31
Сообщение #5





Гости






Ой, Вы знаете у нас заказчик хитрый нынче пошел. Иной раз испытания кабеля пропускать не хочет. Мотивируя это тем, что завод-изготовитель сертификат выдает и мол новый кабель и все тут...
И на ПУЭ ему начхать, и на то, что кабель то в дороге может повредиться..
Что уж говорить о подсушке, ежели даже возникнет в ней необходимость. Как узнает, что это стоит более 100 тыс. руб. , так и будет выкручиваться.
Начнется тут, мол вы его сами намочили (повредили и т.п.) icon_wink.gif icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 19.12.2006, 21:18
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Иной раз испытания кабеля пропускать не хочет.

Проверка изоляции кабелей на барабане перед прокладкой не входит в наладку - это чистый монтаж и расценками доказать очень трудно.
Цитата
Начнется тут, мол вы его сами намочили (повредили и т.п.)
А как же акт примеки оборудования в монтаж.


Личный вопрос: На сколько вы знакомы с электромонтажными сметами? Можно консультироваться?. И я чем смогу-помогу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vera_*
сообщение 20.12.2006, 9:34
Сообщение #7





Гости






Что касаемо испытаний кабеля, то расценкой учтен только визуальный осмотр целостности изоляции. Я консультировалась со специалиставм в местном центре ценообразования и в Москву писала. Везьде ответ положительный, надо брать по 1 пусконаладочному сборнику. ПУЭ опять же подтверхдает, справочники и РД РД 34.45-51.300-97 опять же.
А по поводу смет, то я в основном электрикой и занимаюсь Наша фирма занимается электромонтажными работами (кабель, ТП, РП. наладка, монтаж...) и изготовлением
некоторого электрооборудования. Обрасчаетесь, чем смогу помогу. Можно на эл. арес, что-то никак не получается зарегестрироваться на сайте (регистрируюсь под именем Вера, так как гость под этим именем войти уже не могу, а на эл.адрес еще ничего для активации учетной записи не выслали, так что теперь другое имя) Мой E-mail: ScherbinaVera@yandex.ru