Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения.

Gim
сообщение 31.5.2011, 9:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 22349



Данные двигателя:
75кВт 900 об/мин.
Шесть выводов, для подключения, как звездой, так треугольником.
звезда/треугольник - 660/380В
У двигателя тяжелый пуск из-за привода, понятно, что его нужно запускать вначале по схеме звезда, а уж после автоматический переход на треугольник.
Суть вопроса - У двигателя собранна схема управления звезда без перехода на треугольник.
Оборотов и мощности вполне хватает для выполнения работы (по схеме звезда).
В таком случаи мне кажется, что можно оставить работу двигателя по схеме звезда, не переходя на треугольник, не усложняя схему.
Или я ошибаюсь? По такой схеме я могу эксплуатировать двигатель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 31.5.2011, 10:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Какое время требуется для выхода на номинальную мощность (900 1\с)?
Какой первоначальный ток?
Какая защита у двигателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gim
сообщение 31.5.2011, 11:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 22349



Точно не засекал примерно 2 - 3 мин.
Первоначальный ток 240А потом при холостом 40А
Как таковой защиты для двигателя нет, как уж досталось от прежнего хозяина.
Шит управления, питается от общего щита, на котором стоят вставки 250А и общий автоматический выключатель 63А.
Защиту посчитать и установить при желании можно.
Хотелось бы прояснить нет ни чего страшного, что двигатель будет работать по схеме звезда?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 31.5.2011, 11:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Ничего страшного, хоть "зигзагом" включайте. Главное что бы выдерживала сеть, и этот режим был для двигателя нормальным.
Вся суть переключения зведа\треугольник, включение ДВ ступенями, мягкие пуски, частотные преобразователи и тд и тп в том что бы сберечь сеть и сам двигатель. А если всем пофиг, и все работает, и затраты на ремонты не тянут карман - значит все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 31.5.2011, 13:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Если двигатель 660/380 работает в сети 380/220 в режиме "звезда", то он работает в нештатном режиме. Обмотка недополучает нужного напряжения, следовательно вращающий момент его будет значительно ниже. Зависимость вращающего момента от напряжения - квадратичная. Это значит что из заявленных 75 кВт вы получите где-то около 75/(1.73*1.73)=25 кВт. Если вас это устраивает, не лучше ли этот движок продать, купить на 25 кВт, а разницу в цене пропить?

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.5.2011, 14:03


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 31.5.2011, 14:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я думаю, что к первому посту стоит добавить марку двигателя, и марку того что он вращает. Черт возьми, это ВАЖНО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gim
сообщение 31.5.2011, 17:56
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 22349



Цитата(Sinus @ 31.5.2011, 14:20) *
Я думаю, что к первому посту стоит добавить марку двигателя, и марку того что он вращает. Черт возьми, это ВАЖНО!

Установка для щепы из отходов пиломатериала.
Менять двигатель на 25кВт не вариант, придется переделывать установку.
Так пробно установка, щепу дерет лихо, загружать полную не стал, решил посоветоваться с вами. Не сожгу ли я его?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubeckiy
сообщение 31.5.2011, 19:05
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 7.1.2007
Пользователь №: 8017



попробуйте загружать установку с контролем потребляемого тока (хотя-бы токоизмерительными клещами ) и нагрева корпуса .


--------------------
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 31.5.2011, 20:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1854
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Gim @ 31.5.2011, 15:56) *
Установка для щепы из отходов пиломатериала.
Менять двигатель на 25кВт не вариант, придется переделывать установку.
Так пробно установка, щепу дерет лихо, загружать полную не стал, решил посоветоваться с вами. Не сожгу ли я его?

Ничего ему не будет.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gim
сообщение 31.5.2011, 20:18
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 22349



Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kasim34
сообщение 5.6.2011, 23:26
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 22421



Не занимайтесь ерундой. Двигатель не рассчитан на работу при схеме соединения обмоток Y при напряжении 380 вольт. Используйте переключение со звезды на треугольник, тем более что мощности хватает. Если нет так поменяйте двигатель на менее мощный, хотя с учетом того, что вы его еще полностью не нагружали, возможно вам менее мощный не подойдет, а если будете использовать его таким способом скорее всего накроется. И отстройте защиту пока ничего плохого не вышло... Да и пригласили б человека знающего пусть бы посмотрел померил токи при нагрузке, номинальный у него около 150, отсюда и плясать... да и сам двигатель хотя бы изоляцию да сопротивление омическое померить не помешает, в общем если он вам не безразличен лучше за ним следить, а на авось он вам долго не прослужит

Сообщение отредактировал kasim34 - 5.6.2011, 23:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 6.6.2011, 9:17
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Цитата
Не занимайтесь ерундой. Двигатель не рассчитан на работу при схеме соединения обмоток Y при напряжении 380 вольт. Используйте переключение со звезды на треугольник,


Или включите сразу на треугольник через софтстартер.


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.6.2011, 10:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Kelman777 @ 6.6.2011, 10:17) *
Или включите сразу на треугольник через софтстартер.

Если деньги некуда девать.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 8.6.2011, 16:36
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Цитата(Viktor2004 @ 6.6.2011, 10:58) *
Если деньги некуда девать.


Ну если хотите получить каку-то выгоду, надо хоть что-нибудь вложить. icon_biggrin.gif .


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ