подойдет ли трансформатор? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подойдет ли трансформатор? |
31.5.2011, 21:33
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23005 |
привет. с электричеством я на ВЫ.
полскажите хотим установить производственную линию с 6 электро моторами: 1) 95 кВт 2) 55 кВт и еще 4 до 5 кВт имеется трансформатор 250 кВа, 0,4 кВ. все моторы 380 вольт вопрос такой трансформатор потянет или нет? при возможности дайте краткий расчет, чтоб исключить повторный вопрос (если не подойдет). спасибо |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.5.2011, 22:20
Сообщение
#2
|
Гости |
Да,подойдет.
|
|
|
1.6.2011, 7:53
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Самый суровый вариант:
95+55+4+5=159кВт 250*0,8=200кВт 200-159=41 кВт Вывод: Запас примерно 30-40 кВт, можно еще установить "чайников". |
|
|
1.6.2011, 14:34
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23005 |
спасибо за ответ.
есть ли какаянибудь программка (простенькая) для подобного расчета? |
|
|
|
1.6.2011, 14:41
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Есть, это калькулятор, но можно и на коленке
|
|
|
1.6.2011, 15:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Но лучше применить на двигателях систему плавного пуска. Иначе трасформатор долго не проживет из-за пусковых токов и вызваных ими последствий
|
|
|
1.6.2011, 16:29
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Есть, это калькулятор, но можно и на коленке А если нет калькулятора?Даже в сотовом? Можно поставить крест на электрике? )))) -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
1.6.2011, 17:32
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А если нет калькулятора?Даже в сотовом? Можно поставить крест на электрике? )))) Тогда спичками - как счетными палочками Или спичек тоже нет? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
1.6.2011, 18:07
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы ещё абак предложите, не отвлекаемся от темы - если нет чего посоветовать по выбору транса - курим
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.6.2011, 22:21
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
народ, там в начале маленькая ошибочка - 4 по пять, итого 20, так что суммарная активная будет 170 кВт., и косинус я бы взял все же 0.7, и тогда мы впритирку, что крайне неблагоприятно для транса.
вопрос праздного любопытства - а почему только один транс? |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
1.6.2011, 22:59
Сообщение
#11
|
Гости |
Да нормально все будет.Помимо господ проектантов электриков есть проектанты механики,которые закладывают в проекты редуктора с запасом по мощности,чтобы не нажить неприятностей на свои вторые 90,так что двигатели под нагрузкой не будут тянуть из сети свой номинальный ток.Случай из практики-запускали на объекте конусную дробилку,двигатель 160кВт,бункер над дробилкой полный камня,двигатель при полной нагрузке на дробилку взял всего навсего 190А. |
|
|
1.6.2011, 23:18
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
двигатель свой номинал потребляет только при номинальной нагрузке
|
|
|
2.6.2011, 8:01
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и то не всегда
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.6.2011, 10:34
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Да нормально все будет.Помимо господ проектантов электриков есть проектанты механики,которые закладывают в проекты редуктора с запасом по мощности Ага. А проектанты - механики тоже рассуждают что есть проектанты электрики, которые все делают с запасом по мощности, так что можно немножко зашкалить. Вот при таких совпадениях и бывает весело. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Гость_Гость_* |
2.6.2011, 10:44
Сообщение
#15
|
Гости |
народ, там в начале маленькая ошибочка - 4 по пять, итого 20, так что суммарная активная будет 170 кВт., и косинус я бы взял все же 0.7, и тогда мы впритирку, что крайне неблагоприятно для транса. вопрос праздного любопытства - а почему только один транс? забыли еще Ку, т.к. линия не всегда в работе. Итого транс будет работать в самом оптимальном режиме! А один транс, потому что категория электроснабжения производства наверное 3я!!! |
|
|
2.6.2011, 18:33
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Нормально всё будет .
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
|
|
2.6.2011, 22:11
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
измеряли суммарную мощность движков по объектам (по одному было ни к чему), ни разу не попалось, чтобы был номинал
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.6.2011, 10:10
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
|
|
|
8.6.2011, 16:46
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 |
спасибо за ответ. есть ли какаянибудь программка (простенькая) для подобного расчета? Есть. И очень неплохая. Электрик называется. Цитата так что суммарная активная будет 170 кВт., и косинус я бы взял все же 0.7 А я бы ещё компенсатор поставил... -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
|
|
|
8.6.2011, 17:25
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
можно и так
|
|
|