31.5.2011, 7:39
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Продолжение темы http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11711
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
5.6.2011, 7:41
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 23066 |
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Уважаемые коллеги, вопрос: существует ли определенный список производственных объектов, для которых в обязательном порядке необходима первая категория надежности? Все ли ОПО (котельная, холодильная станция и т.д.) должны быть первой категории или же это указано в каких-либо нормативных документах? |
|
|
6.6.2011, 5:11
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
Уважаемые коллеги, вопрос: существует ли определенный список производственных объектов, для которых в обязательном порядке необходима первая категория надежности? Все ли ОПО (котельная, холодильная станция и т.д.) должны быть первой категории или же это указано в каких-либо нормативных документах? В ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 августа 2006 г. N 530 в приложении №6 указан ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ), ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ КОТОРЫХ НИЖЕ УРОВНЯ АВАРИЙНОЙ БРОНИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 1. Объекты органов государственной власти и управления, медицинские учреждения и учреждения социального обеспечения, организации связи, государственные учреждения ветеринарии. (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 N 944) 2. Объекты водоснабжения и канализации, объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных предприятий, метрополитен. 3. Воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации. 4. Исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы. 5. Объекты Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации. 6. Федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами. 7. Объекты производства взрывчатых веществ и боеприпасов с непрерывным технологическим процессом, выполняющие государственный оборонный заказ. 8. Питающие линии электроснабжения, обеспечивающие системы пожарной безопасности. 9. Объекты систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Может отсюда надо прыгать? |
|
|
6.6.2011, 6:33
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Аварийная броня и категории электроснабжения- вещи разные и не зависящие друг от друга.
Аварийная броня подразумевает остановку технологических процессов. А вот первая категория наоборот для того существует, чтобы технологический процесс не прерывался. Beaver1519, перечень категорийности объектов есть в СП 31-110. Более конкретную информацию по конкретному объекту нужно смотреть в СНиПах, относящихся к этому конкретному объекту. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
6.6.2011, 7:44
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22891 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как такового списка нет, определяется проектом или договором
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.6.2011, 16:30
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 23066 |
Спасибо за ответы)
В том-то и дело, что в проекте на объект я не нашел конкретной информации. Речь идет о действующей холодильной станции. Дело в том, что она запитана от подстанции, которая не обеспечивает первую категорию. Вот я и думаю, не напишут ли уважаемые представители исполнительной власти предписание за это? |
|
|
7.6.2011, 1:09
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
Спасибо за ответы) В том-то и дело, что в проекте на объект я не нашел конкретной информации. Речь идет о действующей холодильной станции. Дело в том, что она запитана от подстанции, которая не обеспечивает первую категорию. Вот я и думаю, не напишут ли уважаемые представители исполнительной власти предписание за это? А в ТУ на электроснабжение что за категория указана? |
|
|
|
7.6.2011, 2:49
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 23066 |
Это было довольно крупное предприятие, которое, тем не менее, пошло на спад и в итоге разделилось на несколько более мелких. Разделение по мощности указано в письме от региональных сетей, где разделение по категориям указано лишь для основной организации. Для остальных, отделившихся от основного, в частности для нас, указана лишь разрешенная нагрузка. Никакой категории там не упоминается. Зато в договоре на энергоснабжение, гарантирующий поставщик вписал 2 категорию, без всякой разбивки. Может ли договор с энергосбытом свидетельствовать официальным подтверждением того, что у нас 2 категория я не знаю.
В любом случае, если НТД не определен список объектов, обязательных к 1 категории, может имеет смысл запросить сети? |
|
|
7.6.2011, 6:33
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Разделение по мощности указано в письме от региональных сетей, где разделение по категориям указано лишь для основной организации. ... ... ...Зато в договоре на энергоснабжение, гарантирующий поставщик вписал 2 категорию, без всякой разбивки. Может ли договор с энергосбытом свидетельствовать официальным подтверждением того, что у нас 2 категория я не знаю. Ну тогда в вашем случае всё элементарно просто. Категорийность холодильного оборудования определяется категорийностью всего технологического и инженерного оборудования, которое обеспечивают холодом ваши холодильники, либо категорийностью предприятия в целом. Т.е. в вашем случае, раз было общее предприятие 2-й категории и вы не изменяли технологический процесс (например раньше был холодный склад мяса, а теперь вы решили сделать хранилище донорской крови) то и категория останется старой. У вас 2-я категория. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
7.6.2011, 15:34
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 23066 |
еще раз спасибо)
P.S.: мы мясо не храним, пиво мы варим))) |
|
|
|
15.6.2011, 10:32
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23108 |
Требуется ли проведение работ на электроустановке находящейся в работе, после издания ПУЭ с изменениями для приведение электроустановки в соответствие новому ПУЭ. если да то какой срок на это дается?
|
|
|
15.6.2011, 16:45
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22891 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
только если проводится реконструкция, модернизация и возможно кап. ремонт
НТД обратной силы не имеет, за исключением СанПиН -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.6.2011, 10:19
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23108 |
Спасибо большое, а на что ссылаться не подскажете, а то п 1.1.1 ПУЭ "требования настоящих правил рекомендуется применять в действующих электроустановках, если это повышает надежность электроустановки"
|
|
|
16.6.2011, 12:04
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22891 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
забыли добавить "рекомендуется" - п.1.117 "но не является обязательным"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.6.2011, 5:20
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23108 |
Спасибо большое, проглядел!
|
|
|
21.6.2011, 11:07
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Смотрите ПП РФ 530 от 31.08.2006 п.113, из него можно сказать что потребитель сам определяет категорию надежности
|
|
|
24.6.2011, 14:17
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22891 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
потребитель не определяет, определяет проект или договор
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.6.2011, 14:22
Сообщение
#18
|
Гости |
определяет проект, а договор лишь констатирует...
|
|
|
25.6.2011, 7:23
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22891 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а когда проекта нет (утерян)?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.6.2011, 7:28
Сообщение
#20
|
Гости |
а когда проекта нет (утерян)? Тогда читай п.1.8.1 ПТЭЭП У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями; А если потеряли, пусть тратят деньги на восстановление. |
|
|