Характеристики срабатывания АВ

glgizmo
сообщение 7.6.2011, 10:20
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22620



Цитата(savelij® @ 6.6.2011, 17:04) *
Зачем вообще ставить последовательно два АВ одинакового номинала, хоть и с разными характеристиками.


Затем, что на квартиру отведено 16А, с автоматом большей велечины мне просто не опломбируют счетчик, но при этом мои кухонные электроприборы потребляют приличный ток и меньше 16А ставить это обречь себя на постоянное срабатывание кухонного автомата.
Посоветуйте как быть в такой ситуации!

Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.6.2011, 20:59) *
Вообще-то странно автор темы рассуждает о силиктивности но не понимает что такое токи к.з.

Необоснованное заявление!
О токах КЗ речь не шла, имеется ввиду селективность срабатывания по рабочему току электроприборов в случае установки 2-х 16А автоматов с разными характеристиками. Должен первым срабатывать АВ потребтеля, в моем случае кухни, а не вводной АВ.
При КЗ мне не важно какой из АВ сработает, главное, что бы сработал, так ччто вариант с КЗ можно не обсуждать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.6.2011, 12:54
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(scasi @ 7.6.2011, 8:47) *
Хар-ки автоматов ...

С характеристиками оно и было понятно.
Я спросил:
Каким образом АВ "убирает всплески в сети и помогает нормально запуститься" ?

Чем АВ с большим значением тока отсечки благотворно влияет на саму сеть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.6.2011, 13:16
Сообщение #23





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.6.2011, 22:41) *
по токам кз ты селективность в квартире не сделаешь, надо делать селективность по времени срабатывания


ну почему не сделаешь? на потребители ставить категорию В на ввод D но АВ нормальные импортные,но если мы говорим о селиктивности то не надо забывать об АВ далее по цепочке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.6.2011, 13:50
Сообщение #24





Гости






Цитата(glgizmo @ 7.6.2011, 10:20) *
Затем, что на квартиру отведено 16А, с автоматом большей велечины мне просто не опломбируют счетчик, но при этом мои кухонные электроприборы потребляют приличный ток и меньше 16А ставить это обречь себя на постоянное срабатывание кухонного автомата.
Посоветуйте как быть в такой ситуации!


Необоснованное заявление!
О токах КЗ речь не шла, имеется ввиду селективность срабатывания по рабочему току электроприборов в случае установки 2-х 16А автоматов с разными характеристиками. Должен первым срабатывать АВ потребтеля, в моем случае кухни, а не вводной АВ.
При КЗ мне не важно какой из АВ сработает, главное, что бы сработал, так ччто вариант с КЗ можно не обсуждать.


тогда модульными АВ Вам проблему не решить т.к. эти аппараты имеют фиксированный тепловой расцепитель от номинального тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.6.2011, 14:33
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(glgizmo @ 7.6.2011, 11:20) *
Затем, что на квартиру отведено 16А, с автоматом большей велечины мне просто не опломбируют счетчик, но при этом мои кухонные электроприборы потребляют приличный ток и меньше 16А ставить это обречь себя на постоянное срабатывание кухонного автомата.

Если кухонная линия одна на всю квартиру... Это шутка, но подводит к мысли, что в квартире есть и другие линии, потребляющие ток одновременно с кухней, причём от того же вводного автомата. Так что, огород городить не стоит.

Цитата
Посоветуйте как быть в такой ситуации!
Если сбытовики позволят поставить АВ D16А, то ставьте, а групповые В16А, причём, на кухне одновременно не врубайте технику более 4 кВт. И всё будет путём.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
glgizmo
сообщение 7.6.2011, 14:57
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22620



Цитата(Гость_Алексей_* @ 7.6.2011, 13:50) *
тогда модульными АВ Вам проблему не решить т.к. эти аппараты имеют фиксированный тепловой расцепитель от номинального тока.

Согласен, на заводе тепловой расцепитель устанавливают на 1,45 Iн, но он вроде регулируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.6.2011, 17:26
Сообщение #27





Гости






Регулируется он только в MCB-автоматах, а не модульных.

Вам тогда надо ставить либо К или Е или же OPV10 со вставкой gG16. По-другому вы селективность не сделаете.

Цитата
ну почему не сделаешь? на потребители ставить категорию В на ввод D но АВ нормальные импортные,но если мы говорим о селиктивности то не надо забывать об АВ далее по цепочке.

Цитата
Если сбытовики позволят поставить АВ D16А, то ставьте, а групповые В16А, причём, на кухне одновременно не врубайте технику более 4 кВт. И всё будет путём.

Если ток КЗ превысит ток расцепителя D16, то сработают оба. Если ток будет меньше, то закончится пожаром. Поэтому так рисковать не рекомендую. Берите Е и настраивайте его на вашу петлю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.6.2011, 17:37
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.6.2011, 18:26) *
Если ток КЗ превысит ток расцепителя D16, то сработают оба. Если ток будет меньше, то закончится пожаром. Поэтому так рисковать не рекомендую. Берите Е и настраивайте его на вашу петлю.

Про КЗ автор уже сказал, что это его не интересует.
Если ток будет меньше чего, чтобы начался пожар?
Фраза "берите Е" просто убивает своей простотой (это если мягко...) icon_mrgreen.gif Они лежат на каждом углу и производятся всеми заводами НКУ?!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.6.2011, 17:49
Сообщение #29





Гости






Цитата(savelij® @ 7.6.2011, 17:37) *
Про КЗ автор уже сказал, что это его не интересует.
Если ток будет меньше чего, чтобы начался пожар?
Фраза "берите Е" просто убивает своей простотой (это если мягко...) icon_mrgreen.gif Они лежат на каждом углу и производятся всеми заводами НКУ?!

Если нет Е, то можно в качестве исключения заменить на К; если нет К и Е то есть расцепители предохранителей на DIN-рейку, можно поставить OPV10 или аналог.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.6.2011, 17:58
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(savelij® @ 7.6.2011, 14:33) *
Если сбытовики позволят поставить АВ D16А, то ставьте, а групповые В16А, причём, на кухне одновременно не врубайте технику более 4 кВт. И всё будет путём.

Про КЗ ТС уже писал... - пофиг, а как же D тут поможет? тепловухи то одинаковы
ЗЫ кстати, каково ваше мнение про АЕ1031?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.6.2011, 18:22
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(haramamburu @ 7.6.2011, 18:58) *
Про КЗ ТС уже писал... - пофиг, а как же D тут поможет? тепловухи то одинаковы
А что тут поделаешь, коль введены такие жёсткие рамки?... А может повезёт, что у D тепловуха погрубее ? icon_wink.gif Или ток перегрузки резко пойдёт вверх (пусковой ток есть даже у ЛН) и первым вырубится В16А.
Цитата
ЗЫ кстати, каково ваше мнение про АЕ1031?
Пока где-то стоят... не трогаю, но ставить в квартиру не стану. имхо

А вооще-то про огород уже упоминал... Поэтому все АВ (и групплвые и вводные) в ЩК стоят с хар. "С" и не напрягают.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.6.2011, 18:29
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(savelij® @ 7.6.2011, 18:22) *
Пока где-то стоят... не трогаю, но ставить в квартиру не стану.

Дык вроде про ввод говорим, просто моя практика показывает "дубильность" сех агрегатов + там и теплушка толще...
ЗЫ от 25 А АЕ даже прикуривал!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.6.2011, 19:09
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(haramamburu @ 7.6.2011, 19:29) *
Дык вроде про ввод говорим...

Это мы про ввод, а где этот ввод? Если в квартирном, то он (D16А, АЕ1031 и проч...) может даже и нафиг не нужен (ИМХО). Если про ЩЭ, то вопрос к обслуге этого хозяйства


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.6.2011, 22:09
Сообщение #34





Гости






Чёрные совковые автоматы я б не рекомендовал бы ставить, т.к. у них через какое-то время механизмы заедают и они больше не отключаются на перегрузку. Да хотя бы выскочившую пружину возьми - уже до пожара недалеко. А если там ещё и DIN-рейка, то как к щиту присобачите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.6.2011, 23:04
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Удалены сообщения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 8.6.2011, 6:05
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Олега @ 7.6.2011, 16:54) *
С характеристиками оно и было понятно.
Я спросил:
Каким образом АВ "убирает всплески в сети и помогает нормально запуститься" ?

Чем АВ с большим значением тока отсечки благотворно влияет на саму сеть?

А про сеть я ничего не говорил, видимо просто не совсем технически правильно выразился!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.6.2011, 11:32
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(scasi @ 8.6.2011, 6:05) *
А про сеть я ничего не говорил, видимо просто не совсем технически правильно выразился!

Ну, будем считать, что я говорил.. icon_confused.gif , а вы технически выразились.

Сообщение отредактировал Олега - 8.6.2011, 11:33