Характеристики срабатывания АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Характеристики срабатывания АВ |
7.6.2011, 10:20
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 |
Зачем вообще ставить последовательно два АВ одинакового номинала, хоть и с разными характеристиками. Затем, что на квартиру отведено 16А, с автоматом большей велечины мне просто не опломбируют счетчик, но при этом мои кухонные электроприборы потребляют приличный ток и меньше 16А ставить это обречь себя на постоянное срабатывание кухонного автомата. Посоветуйте как быть в такой ситуации! Вообще-то странно автор темы рассуждает о силиктивности но не понимает что такое токи к.з. Необоснованное заявление! О токах КЗ речь не шла, имеется ввиду селективность срабатывания по рабочему току электроприборов в случае установки 2-х 16А автоматов с разными характеристиками. Должен первым срабатывать АВ потребтеля, в моем случае кухни, а не вводной АВ. При КЗ мне не важно какой из АВ сработает, главное, что бы сработал, так ччто вариант с КЗ можно не обсуждать. |
|
|
|
7.6.2011, 12:54
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.6.2011, 13:16
Сообщение
#23
|
Гости |
по токам кз ты селективность в квартире не сделаешь, надо делать селективность по времени срабатывания ну почему не сделаешь? на потребители ставить категорию В на ввод D но АВ нормальные импортные,но если мы говорим о селиктивности то не надо забывать об АВ далее по цепочке. |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.6.2011, 13:50
Сообщение
#24
|
Гости |
Затем, что на квартиру отведено 16А, с автоматом большей велечины мне просто не опломбируют счетчик, но при этом мои кухонные электроприборы потребляют приличный ток и меньше 16А ставить это обречь себя на постоянное срабатывание кухонного автомата. Посоветуйте как быть в такой ситуации! Необоснованное заявление! О токах КЗ речь не шла, имеется ввиду селективность срабатывания по рабочему току электроприборов в случае установки 2-х 16А автоматов с разными характеристиками. Должен первым срабатывать АВ потребтеля, в моем случае кухни, а не вводной АВ. При КЗ мне не важно какой из АВ сработает, главное, что бы сработал, так ччто вариант с КЗ можно не обсуждать. тогда модульными АВ Вам проблему не решить т.к. эти аппараты имеют фиксированный тепловой расцепитель от номинального тока. |
|
|
|
7.6.2011, 14:33
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Затем, что на квартиру отведено 16А, с автоматом большей велечины мне просто не опломбируют счетчик, но при этом мои кухонные электроприборы потребляют приличный ток и меньше 16А ставить это обречь себя на постоянное срабатывание кухонного автомата. Если кухонная линия одна на всю квартиру... Это шутка, но подводит к мысли, что в квартире есть и другие линии, потребляющие ток одновременно с кухней, причём от того же вводного автомата. Так что, огород городить не стоит. Цитата Посоветуйте как быть в такой ситуации! Если сбытовики позволят поставить АВ D16А, то ставьте, а групповые В16А, причём, на кухне одновременно не врубайте технику более 4 кВт. И всё будет путём.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.6.2011, 14:57
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
7.6.2011, 17:26
Сообщение
#27
|
Гости |
Регулируется он только в MCB-автоматах, а не модульных.
Вам тогда надо ставить либо К или Е или же OPV10 со вставкой gG16. По-другому вы селективность не сделаете. Цитата ну почему не сделаешь? на потребители ставить категорию В на ввод D но АВ нормальные импортные,но если мы говорим о селиктивности то не надо забывать об АВ далее по цепочке. Цитата Если сбытовики позволят поставить АВ D16А, то ставьте, а групповые В16А, причём, на кухне одновременно не врубайте технику более 4 кВт. И всё будет путём. Если ток КЗ превысит ток расцепителя D16, то сработают оба. Если ток будет меньше, то закончится пожаром. Поэтому так рисковать не рекомендую. Берите Е и настраивайте его на вашу петлю. |
|
|
|
7.6.2011, 17:37
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если ток КЗ превысит ток расцепителя D16, то сработают оба. Если ток будет меньше, то закончится пожаром. Поэтому так рисковать не рекомендую. Берите Е и настраивайте его на вашу петлю. Про КЗ автор уже сказал, что это его не интересует. Если ток будет меньше чего, чтобы начался пожар? Фраза "берите Е" просто убивает своей простотой (это если мягко...) Они лежат на каждом углу и производятся всеми заводами НКУ?! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
7.6.2011, 17:49
Сообщение
#29
|
Гости |
Про КЗ автор уже сказал, что это его не интересует. Если ток будет меньше чего, чтобы начался пожар? Фраза "берите Е" просто убивает своей простотой (это если мягко...) Они лежат на каждом углу и производятся всеми заводами НКУ?! Если нет Е, то можно в качестве исключения заменить на К; если нет К и Е то есть расцепители предохранителей на DIN-рейку, можно поставить OPV10 или аналог. |
|
|
7.6.2011, 17:58
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Если сбытовики позволят поставить АВ D16А, то ставьте, а групповые В16А, причём, на кухне одновременно не врубайте технику более 4 кВт. И всё будет путём. Про КЗ ТС уже писал... - пофиг, а как же D тут поможет? тепловухи то одинаковы ЗЫ кстати, каково ваше мнение про АЕ1031? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
7.6.2011, 18:22
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Про КЗ ТС уже писал... - пофиг, а как же D тут поможет? тепловухи то одинаковы А что тут поделаешь, коль введены такие жёсткие рамки?... А может повезёт, что у D тепловуха погрубее ? Или ток перегрузки резко пойдёт вверх (пусковой ток есть даже у ЛН) и первым вырубится В16А.Цитата ЗЫ кстати, каково ваше мнение про АЕ1031? Пока где-то стоят... не трогаю, но ставить в квартиру не стану. имхоА вооще-то про огород уже упоминал... Поэтому все АВ (и групплвые и вводные) в ЩК стоят с хар. "С" и не напрягают. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.6.2011, 18:29
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Пока где-то стоят... не трогаю, но ставить в квартиру не стану. Дык вроде про ввод говорим, просто моя практика показывает "дубильность" сех агрегатов + там и теплушка толще... ЗЫ от 25 А АЕ даже прикуривал! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
7.6.2011, 19:09
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Дык вроде про ввод говорим... Это мы про ввод, а где этот ввод? Если в квартирном, то он (D16А, АЕ1031 и проч...) может даже и нафиг не нужен (ИМХО). Если про ЩЭ, то вопрос к обслуге этого хозяйства -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
7.6.2011, 22:09
Сообщение
#34
|
Гости |
Чёрные совковые автоматы я б не рекомендовал бы ставить, т.к. у них через какое-то время механизмы заедают и они больше не отключаются на перегрузку. Да хотя бы выскочившую пружину возьми - уже до пожара недалеко. А если там ещё и DIN-рейка, то как к щиту присобачите?
|
|
|
7.6.2011, 23:04
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Удалены сообщения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.6.2011, 6:05
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
С характеристиками оно и было понятно. Я спросил: Каким образом АВ "убирает всплески в сети и помогает нормально запуститься" ? Чем АВ с большим значением тока отсечки благотворно влияет на саму сеть? А про сеть я ничего не говорил, видимо просто не совсем технически правильно выразился! |
|
|
8.6.2011, 11:32
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|