![]() нагрев силового кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() нагрев силового кабеля |
Гость_serk61_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В процессе эксплуатации силового кабеля, медь 25квадратов, на нагрузке 24 киловатта (рабочий ток при замере 45 ампер рассчётныё должен вроде быть 63 ампера) индуктивной нагрузки два двигателя по полтора киловатта, имеем нагрев кабеля до 40 градусов. Как я понимаю запас сечения большой и нагрева быть не должно.Подскажите в чём может быть причина? реактивная мощьность? но вроде незначительная?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
В процессе эксплуатации силового кабеля, медь 25квадратов, на нагрузке 24 киловатта (рабочий ток при замере 45 ампер рассчётныё должен вроде быть 63 ампера) индуктивной нагрузки два двигателя по полтора киловатта, имеем нагрев кабеля до 40 градусов. Как я понимаю запас сечения большой и нагрева быть не должно.Подскажите в чём может быть причина? реактивная мощьность? но вроде незначительная? Уточните какая температура окружающей среды. Может статься что в помещении +30. то и температура кабеля 40-30=10. ИМХО. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
Гость_serk61_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Температура 20 градусов. Нагрузка, передатчик цифрового TV 5киловат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_serk61_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Перекоса нет, ток на жилах одинаков на всех жилах. Крепления концов нормально.Греются все три жилы равномерно, кроме ноля, ноль не греется. Причём нагрев идёт по всей длине.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Перекоса нет, ток на жилах одинаков на всех жилах. Крепления концов нормально.Греются все три жилы равномерно, кроме ноля, ноль не греется. Причём нагрев идёт по всей длине. Вы же сами ответили на свой вопрос когда сказали вид нагрузки, там пульсирующий ток, либо токи гармоников, гляньте осцилограмму. Для передачи такого сигнала (электроэнергии) нужен специальный кабель. Либо могу предположить что там кратковременные нагрузки, типа пуск-стоп ![]() Сообщение отредактировал scasi - 8.6.2011, 6:42 |
![]() |
|
Гость_serk61_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Кабель обычный медный в резиновой изоляции. Какой специальный кабель? Каим способом можно устранить эти гармоники? Ёмкостный компенсатор или индуктивный, дроссель. И как расчитать какую ёмкость поставить. Возможна ли установка 3х-фазного кондёра 6Квольт. Стоял на подстанции в качестви компенсатора реактивной нагрузки.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
нагрев где обнаружили? на выводах автомата? автоматы типа АЕ имеют сильный нагрев, когда нагрузка близка к номиналу. а вобще это нормальная температура, кабель допускает нагрев до +70, а далее изоляция с жил сползает (съеживается) по длине кабеля.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Вы сначала причину/источник определите, а потом будет ясно, как это устранить.
Вы должны узнать, что это- гармошка, или ВЧ наведёнка. Определить частоту. Вам уже посоветовали, смотрите осцилограмму. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в вопросе было сказано, что нагрев по всей длине, мне тоже любопытно как измеряли температуру, тем более каждой жилы
кабель как я понял по воздуху - вблизи нет источников тепла? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_serk61_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Температуру мерили мультиметром с термощупом. Кабель уложен недавно крепления наконечников неуспело ослабнуть, всё новое, поэтому эта версия отподает. Да замеряли ближе к наконечникам, сантиметров 10-15 от них, но нагрев прощупывается по всей длине черезобщую для жил изоляцию. Больше склоняюсь к паразитным импульсам тобиш гармоникам или реактивная состовляющая вы подтвердили мои предположения. А осца близко нет только встроенный и далеко, придётся вести.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Больше склоняюсь к паразитным импульсам тобиш гармоникам или реактивная состовляющая вы подтвердили мои предположения. А осца близко нет только встроенный и далеко, придётся вести. Если Вас не затруднит, то после измерений напишите результат и желательно картинки осц-м ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Если бы причиной были гармоники, то грелся бы нулевой проводник.
Перегрев на 20° - нормальный. Не парьтесь. Но вот ток должен быть около 36А, если принять нагрузку 21КВт активной плюс два двигателя по 1.5КВт с косинусом фи 0.85 и КПД 0.85. Вероятно, блоки питания передатчиков имеют существенный косинус фи. Но все равно прямое измерение тока имеет приоритет и оно показывает вполне разумную нагрузку на кабель. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |