Ещё раз повторю свою мысль - что мешает протянуть вообще отдельный кабель и добавить ещё один автомат? А и Б в вашем случае, очевидно, недостаточно, надо ещё и В делать.
|
|
|
|
8.6.2011, 15:27
Сообщение
#22
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
На этом участке у меня стоит автомат 16А. (Выбрал такой потому, что на вилке эл. духового шкафа маркировка "До 16А".) Узел слияния "Контуров" планирую организовать между максимальной нагрузкой (эл. духовкой) и автоматом 16А. Я понимаю, что теперь без схемы стало еще сложнее что либо понять , но автомат 16А - в случае перегрузки отключит всю кухню. И если мне не понравится вариант соединения контуров "А" и "Б", то я просто отсеку кухню от контура "А" и она "повиснет" на недогруженом контуре "Б". Но другая то комната тоже с меньшим сечением..... -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
8.6.2011, 15:28
Сообщение
#23
|
Гости |
Ярослав,
Вобщем цепь номер четыре разбивайте на два автомата и будет вам счастье. Если что, тяните в короб-канале или плинтус с каналом для кабеля возьмите. |
|
|
Гость_Ярослав_* |
8.6.2011, 15:46
Сообщение
#24
|
Гости |
Но другая то комната тоже с меньшим сечением..... Да. Сечение в обеих комнатах одинаковое, но в таком случае, я передам часть нагрузки на более разгруженный контур. И получится: Контур "А": стиралка, детская комната, прихожая, ванная и туалет (все с освещениями, телевизорами и вентиляторами.) плюс холодильник на кухне и одна розетка на кухне (включается блендер - молоть кашку малышу). Контур "Б": Эл. духовка, посудомойка, и комната с одним ТВ, двумя ПК и тремя светильниками. Появляется возможность одновременно использовать стиралку и духовку (до разделения они обе были в контуре "А"). |
|
|
|
8.6.2011, 16:02
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Да. Сечение в обеих комнатах одинаковое, но в таком случае, я передам часть нагрузки на более разгруженный контур. И получится: Контур "А": стиралка, детская комната, прихожая, ванная и туалет (все с освещениями, телевизорами и вентиляторами.) плюс холодильник на кухне и одна розетка на кухне (включается блендер - молоть кашку малышу). Контур "Б": Эл. духовка, посудомойка, и комната с одним ТВ, двумя ПК и тремя светильниками. Появляется возможность одновременно использовать стиралку и духовку (до разделения они обе были в контуре "А"). Кто-то кого-то видимо недопонимает. Номинал автомата в данном случае выбирается не по нагрузке, а по наименьшему сечению всей линии. Либо в месте перехода на меньшее сечение ставится еще один соответственно сечению защищаемого участка. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
8.6.2011, 16:29
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ярослав, тут уже поступало предложение установить минибокс в квартире, прислушайтесь.
В нём поставить АВ в том количестве, на сколько "контуров" (или как принято в электрике - "групповых линий") Вы сможете разбить вниутриквартирную проводку, вскрыв распаячные коробки. Этим Вы сможете по своему усмотрению разгрузить или загрузить линии. При невозможности провести новый ввод в квартиру, воспользуйтесь двумя старыми, запараллелив их с обоих сторон. В этом случае номинал автомата на суммарную линию линию можете увеличить, но не в два раза, а чуток поменьше... То есть вместо двух АВ по 16А поставить один на 25А, например. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.6.2011, 16:52
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
То есть вместо двух АВ по 16А поставить один на 25А, например. Для ТС: тем более, что два запараллеленых автомата не дадут удвоенное значение защиты -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
8.6.2011, 17:23
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
и зря вы проигнорировали момент того, что ток течет по прямой.
при расчете контуров мало сконцентрироваться на максимальной нагрузкой, точкой раздела может быть и маленькая нагрузка, это стандартная задачка по электроснабжению |
|
|
Гость_Ярослав_* |
9.6.2011, 8:02
Сообщение
#29
|
Гости |
и зря вы проигнорировали момент того, что ток течет по прямой. ... это стандартная задачка по электроснабжению Вот именно - стандартная задачка. А Вы утверждаете, что при параллельном соединении двух проводников в какой либо замкнутой цепи ВЕСЬ Ток потечет лишь по одному из них? Выбирая тот, что прямее или короче?! Жуть! Куда я попал... Фурсенко НА МЫЛО!!! По остальным замечаниям: 1. Всем спасибо за внимание к моему вопросу. Действительно СПАСИБО. Никакой иронии. 2. Ни штроб ни плинтусов ни коробов я класть не буду по двум причинам: - ремонт у меня в квартире уже закончен; - сейчас все работает УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Одно неудобство - мы не включаем эл.духовку совместно со стиральной машиной. 3. Объективных "НЕЛЬЗЯ объединять групповые линии" исходя из законов физики нет. 4. При помощи уважаемых форумчан мне удастся избежать двух проблем и: - заменить старые АВ на площадке на спаренные (для отключения обоих групповых линий синхронно в аварийном случае) - узел соединения групповых линий следует расположить в месте подключения максимальной нагрузки. Решение принято. Прошу больше не обсуждать. Сначала групповые линии будут соединены, а если результат будет вызывать у меня сомнения - разъединю их, но передам при этом часть нагрузки на недогруженную линию. На счет отчета с результатами замеров. Вчера посмотрел - мои мультиметры позволяют измерять токи до 10А (и только кратковременно). Вероятно, замеров не будет. Будут испытания "на сработку защиты". Еще раз спасибо. Ярослав. |
|
|
9.6.2011, 10:08
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Решение принято. Прошу больше не обсуждать. Право ваше. Хотя решение считать верным нельзя. имхоЗЫ. Для прекращения обсуждений тему следует закрыть, о чём не было заявлено. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
9.6.2011, 10:11
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
я НЕ утверждал, что ВЕСЬ ток потечет по одной жиле, я говорил, что контур надо ПРАВИЛЬНО подобрать, чтобы точкой раздела служила та нагрузка, которая будет получать мощность с обеих сторон. этот момент надо высчитывать, а не от балды в кратчайшей точке соединять.
насчет Фурсенко согласен, но меня он никак уже не касается. и за все его "царствие" не касался |
|
|
9.6.2011, 10:15
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ЗЫ. Для прекращения обсуждений тему следует закрыть, о чём не было заявлено. хотелось бы узнать результат эксперимента -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Ярослав_* |
9.6.2011, 12:01
Сообщение
#33
|
Гости |
хотелось бы узнать результат эксперимента Я обязательно отчитаюсь о результатах. Планирую совершить задуманное в воскресение. На след. неделе будет отчет. Я ничего не ответил уважаемому savelij® на его совет выполнить перераспределение подключений в распределительных коробках. Этот вариант у меня, конечно, был первым, так как - это и логично и просто. Но, как оказалось, НИ ОДНОЙ распредкоробки в квартире НЕТ . Вероятно, все они под штукатуркой. Выяснилось это, когда я искал обрыв в проводке и нашел его под навесным потолком (медная вставка в аллюминиевый провод на скрутке...). Спасибо, savelij®, но не получается Ваш вариант. Итак. Сделаю. Отпишусь и тему закроем. Спасибо. Ярослав. |
|
|
Гость_Ярослав_* |
15.6.2011, 15:50
Сообщение
#34
|
Гости |
Сделал.
Объединил групповые линии в точке подключения максмальной нагрузки - электрического духового шкафа на кухне. Испытания проводил с двумя лампами накаливания по 200 Вт каждая (далее Нагрузка). Так как мультиметр мой откровенно-китайский (цена 280 рэ) за достоверность и точность определенных значений силы тока не ручаюсь. - До объединения линий при подключении нагрузки, мультиметр показал значение тока в цепи 2 А. - После объединения - в обеих линиях значение тока составило по 1 А. (Да. Точность примененного прибора - никакая. Но ток, всетаки, разделился примерно пополам). После эксперимента цепи были разъединены. Фактически, получилось, что я завел в кухню вторую групповую линию и передал на нее: - 3 розетки на кухне; - эл. духовой шкаф; - посудомоечную машину; - вытяжной зонт. Плюс на ней же, одна комната. Красным отмечена добавленая линия. Примерно, потребители в квартире разделились поровну, чего я и хотел. Испытания с одновременным включением ВСЕГО на 2 минуты - прошли успешно, срабатываний автоматов не произошло. И всетаки! Хоть первый и второй законы Киргоффа и являются всего лишь интерпретацией закона сохранения энергии, Киргофф - мужик умный. Был. Спасибо всем! Закройте, пожалуйста тему. |
|
|