Создание электролаборатории , Рентабельность бизнеса, электроиспытание до 1000 В.

с2н5он
сообщение 8.6.2011, 22:48
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для эксплуатации СРО не нужно
регистрация в РТН бесплатна
стоимость приборов - Инет, торговые организации
персонал - минимум два человека, обученные в уч. комбинате (в каком подскажут в РТН) в нем же обычно дают диск с методиками и перечнем работ
периодичность ПТЭЭП и РД 34.45-51.300-97


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.6.2011, 6:17
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



минимум три человека,измерения раз в три года . есть смысл.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 9.6.2011, 18:45
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



У нашего жилого фонда Процентов 30, проводка наладом дышит.
Срок службы инженерных коммуникаций электроснабжения в жилом фонде 30 лет
По истечении этого срока необходима замена. Так скажите на милость, что там проверять, если все сроки вышли?
А можно уточнить какие именно приборы будут нужны по любому?


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 22:19
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а основание для замены только истечение срока службы? эн нет, после срока проводится, скажем просто, оценка технического состояния в т.ч. и измерения это будет хорошим основанием для получения денег, для подтверждения что Вы все сделали как надо
минимум приборов:
мегометр (лучше совмещенный на 1000 и 2500 В.)
измеритель тока короткого замыкания Щ41160
измерение сопротивления контура заземления М416 или Ф4103-М1
Проверка наличия связи между заземлителями и заземляемыми элементами
это минимум


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 9.6.2011, 22:48
Сообщение #45


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Цитата(Sahara @ 9.6.2011, 18:45) *
А можно уточнить какие именно приборы будут нужны по любому?

Для старого жилфонда можно обойтись тремя - мегометром на 1000В, омметром чтоб замерять контакты до 0,05 Ом и прибор для замеров "петли фаза-ноль". По ПТЭЭП это приложение 3 пункты 26.1; 28.1; 28,4; 28.5. Приборов не пересчесть, на любой цвет, вкус и цену. В интернете можно всё про приборы найти (даже на этом форуме). Возможно потребуют проверять и действия расцепителей - но тут приборы будут подороже, да и по ПТЭЭП это требуется для капремонта автоматического выключателя icon_mrgreen.gif или как вновь вводимые (ПУЭ 1.8.37 п.3.2).
Да Щ41160 - не очень то зарекомендовал себя, есть притензии.
М416 тоже Вам не особо нужен - своих контуров заземления наверно у Вас нет. (У нас как правило до ввода в дом - сетевая организация, а внутри жилищная).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 15.6.2011, 22:44
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



Спасибо за ответы.
Контуры требуют, но я настаиваю, что при присутствии двух кабелей с бронёй, что уже является естественным заземлителем, они не нужны. Хотя с другой стороны этим кабелям лет по 60, уже побаиваюсь, может надо всё таки контуры.
А сетевая вообще забила. ВУ является общедомовым иммуществом и долбитесь как хотите!!!


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.6.2011, 23:14
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



правильно и делаете что побаиваетесь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.6.2011, 10:27
Сообщение #48





Гости






Цитата(с2н5он @ 15.6.2011, 23:14) *
правильно и делаете что побаиваетесь

нечего побаиваться, сопротивление повторного заземления на вводе в дом не норируется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 19.6.2011, 11:03
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



Жилищная инспекция требует с нам как с УправляющейКомпании


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.6.2011, 12:32
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 19.6.2011, 10:27) *
нечего побаиваться, сопротивление повторного заземления на вводе в дом не норируется

да ну?

Цитата(Sahara @ 19.6.2011, 11:03) *
Жилищная инспекция требует с нам как с УправляющейКомпании

это Вы про что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.6.2011, 14:49
Сообщение #51





Гости






Цитата(с2н5он @ 19.6.2011, 12:32) *
да ну?

Ну да, правила гляньте
ПУЭ п.1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 19.6.2011, 16:54
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



Цитата(с2н5он @ 19.6.2011, 12:32) *
да ну?


это Вы про что?

Жилищная инспекция, а также пожарники требуют сии протоколы испытаний как равно и Энергонадзор!!!


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.6.2011, 7:42
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 19.6.2011, 14:49) *
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

сами же ссылку даете где есть норма, хотя там про ВЛ
в вопросе как я понял говорится что контура в доме нет, а используется броня КЛ, которая за 60 лет думается уже сгнила


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 7:58
Сообщение #54





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 7:42) *
сами же ссылку даете где есть норма, хотя там про ВЛ
в вопросе как я понял говорится что контура в доме нет, а используется броня КЛ, которая за 60 лет думается уже сгнила

Вы где видели чтобы дом получал одновременно питание и по кабелям и по ВЛ? Сопротивление ЗУ при кабельном вводе не нормируется. Пусть даже и сгнила, нормы все равно нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.6.2011, 9:24
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос Sahara не совсем корректно задан - в данном случае используется контур ТП, а броня как проводник
естессно на КЛ повторок нет - или контур дома или ТП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 11:44
Сообщение #56





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 9:24) *
вопрос Sahara не совсем корректно задан - в данном случае используется контур ТП, а броня как проводник
естессно на КЛ повторок нет - или контур дома или ТП
,
Не понял, для чего сейчас используется контур ТП для дома? А если КЛ без брони, то как будет и для чего ЗУ ТП
А почему броня КЛ используется как проводник и какой это проводник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.6.2011, 11:55
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



просто раньше так делали, вплоть до использования в качестве ноля
какая система в данном случае непонятно, тем более не видя внутрянки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 12:07
Сообщение #58





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 11:55) *
просто раньше так делали, вплоть до использования в качестве ноля
какая система в данном случае непонятно, тем более не видя внутрянки

Брр...каша какая то. Вы то про контур ТП то теперь про ноль... У спрашивающего ясно написано про естественные заземлители. Тем более не ясно про то что делали раньше и причем тут система
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.6.2011, 12:56
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вообще то вопрос про контур дома - пост № 46, о повторниках Вы речь завели
что касаемо про естественные заземлители (броня) сомневаюсь что их можно использовать - есть требования (и были) по размерам - какие щас трудно сказать, все-таки 60 лет прошло


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 13:07
Сообщение #60





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 12:56) *
вообще то вопрос про контур дома - пост № 46, о повторниках Вы речь завели
что касаемо про естественные заземлители (броня) сомневаюсь что их можно использовать - есть требования (и были) по размерам - какие щас трудно сказать, все-таки 60 лет прошло

По вашему для каких целей служит ЗУ дома?
Какие требования по размерам естественных заземлителей (броне) есть (ваша фраза) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения