мощность трансформатора , сколько можно подключить квт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
мощность трансформатора , сколько можно подключить квт |
Гость_Гость_Марина_*_* |
17.6.2011, 10:56
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые специалисты!
У нас в товариществе даны ТУ на 225 квт. Трансформатор поставлен на 100КВА. Как объясняют специалисты, можно еще подключать народ. Дело в том что единицы измерения разные : КВА не соответствуют пропорционально КВТ. Между ними для переменного тока довольно сложная зависимость. Пожалуйста, помогите внести ясность, сколько же КВТ "потянет" наш трансформатор? |
|
|
|
17.6.2011, 11:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Номинальная мощность вашего трансформатора составляет 70кВА.
Сколько это будет в киловаттах, зависит от вида подключаемой нагрузки. Например вы сможете подключить к этому трансу 54 насоса мощностью по 1кВт каждый, или 70 электроводонагревателей по 1 кВт каждый. Но 225 кВт вы из сети не заберёте никак. Транс для этого дела слишком дохлый. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
17.6.2011, 13:03
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Цитата Между ними для переменного тока довольно сложная зависимость. Пожалуйста, помогите внести ясность, сколько же КВТ "потянет" наш трансформатор? Это зависит, как писалось раньше, от вида подключённой нагрузки. Это определяет такой параметр как cosф. Для определения активной мощности из полной существует такая формула: P = S * cosф. Где S - полная мощность, кВА Р - активная мощность, кВт соsф - коэффициент мощности (доля активной мощности в полной) Для жилых помещений считается cosф в пределах 0,8-0,85 Если взять номинальную мощность 100кВА, то значит активная мощность будет в пределах 80-85 кВт -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
17.6.2011, 13:08
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
КВа состоит из КВт и КВар. сумма этих значений может превышать значение КВа, но НИКОГДА каждый из них по отдельности не будет больше КВа. самый оптимальный вариант - это КВа=КВт. так что если вам дано ТУ на 225 КВт, то транс надо ставить на 250 КВа минимум, если хотите использовать выделенную мощность по полной
|
|
|
|
17.6.2011, 14:15
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата У нас в товариществе даны ТУ на 225 квт. Трансформатор поставлен на 100КВА. ТУ могут быть выданы на большую мощность чем мощность трансформатора. Так как потребитель использует эл.энергию в разное время и не на всю предоставленную им мощность. Расчёты ведутся с помощью: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ РД 34.20.185-94 . Тут уже зависит от количества присоединёных абонентов. |
|
|
17.6.2011, 14:50
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ТУ могут быть выданы на большую мощность чем мощность трансформатора. Так как потребитель использует эл.энергию в разное время и не на всю предоставленную им мощность. Расчёты ведутся с помощью: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ РД 34.20.185-94 . Тут уже зависит от количества присоединёных абонентов. ТУ вроде выдаются согласно заявке от абонента. Каким образом получили мощность в 225кВт? Какие расчеты? 225кВт это установленная мощность? Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.6.2011, 14:52 |
|
|
17.6.2011, 15:21
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вероятнее всего разрешенная, хотя может быть и расчетная
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
17.6.2011, 15:57
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
|
|
|
17.6.2011, 15:59
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В данном случае это не имеет никакого значения.
Раз мне дали 225 кВт, то я соответственно имею полное право эти 225 кВт забрать. И не важно, установленной мощностью я их заберу, или расчётной. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
17.6.2011, 16:00
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чего мелочиться то - сразу на 1600 с перспективой развития - максимум 250 уже было сказано
а вот на 100 при 225 подключать ещё - для этого нужно видеть перечень электроприемников -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
19.6.2011, 8:30
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Номинальная мощность вашего трансформатора составляет 70кВА. Там вроде бы было написано 100 кВА, а 70 нет в стандартном ряде мощностей. КВа состоит из КВт и КВар. сумма этих значений может превышать значение КВа Не думаю, так как они складываются по теореме Пифагора. |
|
|
20.6.2011, 10:51
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
измерте максимальную потребляемую мощность в часы пик (ток. клещами). Измерте температуру транса в жаркий день. Посмотрите в паспорте рабочую температуру транса. далее делаем вывод о реальной загрузке транса и его возможностях. Точнее этого метода никто не придумал.
|
|
|
20.6.2011, 11:58
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Там вроде бы было написано 100 кВА, а 70 нет в стандартном ряде мощностей. Не думаю, так как они складываются по теореме Пифагора. Имелась в виду номинальная рабочая мощность. Хотя в данном случае для III категории можно до 95кВА грузить трансформатор. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
20.6.2011, 13:07
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата ТУ вроде выдаются согласно заявке от абонента. Каким образом получили мощность в 225кВт? Какие расчеты? 225кВт это установленная мощность? Я так понял, ТУ на 225 квт это общяя сумма по количеству заявителей. Предполагая что 15 абонентам выдали ТУ по 15кВт (отсюда сумма 225кВт). То сгласно РД 34.20.185-94 удельная расчётная нагрузка для электроприёмников коттеджей (с плитами на природном газе) составит 4,3кВт отсюда нагрузка на транс 4,3*15=64,5кВт. Но это мои предположения. Вообщето надо спрашивать "Гость_Гость_Марина_*_*" Каким образом получили мощность в 225кВт? |
|
|
30.10.2012, 14:05
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.6.2008 Пользователь №: 11534 |
Доброго времени суток!Вот такой вопрос: Подали заявку в ЭСО на увеличение мощности,была мощность 50 кВт,запросили ещё 49.3,общая мощность с учётом заявленной стала 99.3 кВт,трансформатор был 63ква,поменяли на 160 кВа.До 100 кВт включительно, разрешение в Ростехнадзора, на экпл.электроустановки не требуется ,но при заключении договора на электроснабжение энергосбыт потребовал разрешение,мол присоединённая мощность стала 160 кВа.Но заявку принимали в кВт!Увеличение в кВа в любом случае будет!Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
|
|
|
30.10.2012, 14:10
Сообщение
#16
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
В данном случае смотрят на присоединенную мощность, а не на разрешенную.
-------------------- |
|
|
30.10.2012, 14:20
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата В данном случае смотрят на присоединенную мощность, а не на разрешенную. Может все-таки на оборот? В ТУ прописано 99,3 кВт, в проекте тоже 99,3кВт. Мощность оборудования в проекте - это уже дело другое. |
|
|
30.10.2012, 14:47
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.6.2008 Пользователь №: 11534 |
Присоединённая мощность в кВа,а заявка оформлялась в кВт.Я бы мог тогда не ужиматься в 100 Квтах а заявить на 120 и т.д.но разговор идёт что разрешение не требуется до 100 включительно
И в ТУ и в проекте 99.3 |
|
|
30.10.2012, 14:55
Сообщение
#19
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата Мощность оборудования в проекте - это уже дело другое. А я про оборудование и не говорил. Транс на 160 ? Присоединенная - 160. А вот мощность оборудования в проекте называется - установленная.Цитата Я бы мог тогда не ужиматься в 100 Квтах а заявить на 120 и т.д. разница лишь в цене вопроса.
-------------------- |
|
|
30.10.2012, 16:42
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.6.2008 Пользователь №: 11534 |
В заявке на тп была мощность указана в кВт называется она максимальная разрешённая.И разговор значит шёл об активной мощности а не о полной и ограничения по активной.Так?
|
|
|