Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

оформление протоколов своими силами, без участия ЭТЛ - возможно ? , замер сопротивления изоляции - своими силами

Гость_Гость_TESLA_*_*
сообщение 13.4.2011, 21:15
Сообщение #21





Гости






вы погоняеете полную чушь не имея предстовления о работе этл
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey.S
сообщение 17.6.2011, 15:31
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 17.6.2011
Пользователь №: 23218



Подскажите пжалуйста. На жилом доме пожарник написал предписание, что нет замеров сопротивлений изоляции. В каком объеме эти работы проводить? Как я понимаю по квартирно и по этажно это не риально сделать, значит нужно только щитовую прозвонить( в каком объеме). И еще если есть заполненые протоколы по этой работе скинте пожалуйста( для примера )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.6.2011, 15:38
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. у пожарного группа по ЭБ есть? тогда он может писать подобные предписания
2. мерить нужно всё полностью: сопротивление изоляции, ток к.з., контур заземления, проверка УЗО - это минимум


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 8:05
Сообщение #24





Гости






Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 15:38) *
1. у пожарного группа по ЭБ есть? тогда он может писать5 подобные предписания
2. мерить нужно всё полностью: сопротивление изоляции, ток к.з., контур заземления, проверка УЗО - это минимум

1. Пожарному не нужна группа,чтобы давать предписания, не придумывайте то чего не знаете
2. Основания про полный обьем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.6.2011, 9:37
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. а я и не придумываю - если дает преписание в части ЭУ - д.б. группа, раньше такого требования не было - за разъяснениями можно обратиться в РТН
2. в смысле?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 11:03
Сообщение #26





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 9:37) *
1. а я и не придумываю - если дает преписание в части ЭУ - д.б. группа, раньше такого требования не было - за разъяснениями можно обратиться в РТН
2. в смысле?

1.Именно придумываете. И посылаете не по тому адресу. Инспектор любого ведомства выдает предписания при выявлении нарушений правил и норм, которые это ведомство контролирует.Правила ПБ давно смотрели? Вы уверены,что в нормативке пожнадзора отсутвуют требования к электроустановкам?
1. Почему указали на необходимость
проведения проверок в таком обьеме? Откуда такой минимум?
(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.6.2011, 13:04
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. а где в ПБ сказано об испытаниях, измерениях
2. это уже не минимум, пожарные требуют только сопротивление изоляции, ошибочно кстати, например если петля фаза-ноль не в норме и не сработает защита при кз, то от сопротивления изоляции мало что будет зависеть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 15:02
Сообщение #28





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 13:04) *
1. а где в ПБ сказано об испытаниях, измерениях
2. это уже не минимум, пожарные требуют только сопротивление изоляции, ошибочно кстати, например если петля фаза-ноль не в норме и не сработает защита при кз, то от сопротивления изоляции мало что будет зависеть

1. ППБ 01-03
60. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

Есть судебная практика.
Из последнего.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2011 г. N 13-АД11-2

В ходе указанной проверки в здании гостиницы "Тамбов" были выявлены многочисленные нарушения требований Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ N 313 от 18.06.2003 г.), а именно: отсутствие эвакуационного освещения; недоукомплектованность электросветильников плафонами, колпаками, рассеивателями; отсутствие несущих металлоконструкций лестничных маршей; отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; несоответствие нормативно-техническим документам внутреннего противопожарного водоснабжения; неукомплектованность вентилями, рукавами пожарных кранов; отсутствие световых табло белого цвета на зеленом фоне с надписью "Выход"; отсутствие замеров сопротивления изоляции; отсутствие на запрет использования в номерах гостиницы бытовых электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты; отсутствие у обслуживающего персонала индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания; отсутствие автоматической пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями;.......

постановил:

постановление судьи Ленинского районного суда г. Тамбова от 6 октября 2010 года, решение судьи Тамбовского областного суда от 1 ноября 2010 года и постановление заместителя председателя Тамбовского областного суда от 30 ноября 2010 года, вынесенные в отношении Комитета по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу Баранова В.А., действующего в интересах Комитета по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова, - без удовлетворения.

2. Про ошибочность поглядели...?

А все таки от куда вы взяли этот минимум, почему решили, что это минимум?
У меня лично сомнения по предложенному вами списку из этого минимума:
1. А можно ли сейчас измерить сопротивление петли фаза-нуль в сетях, где не предусмотрен нулевой защитный проводник (изначально проектом, например старый жилой фонд))
2. А обязательно, что бы проверить УЗО необходимо приглашать лабораторию;
3. А с какими нормами будем сравнивать сопротивления ЗУ дома (при наличии), если питание и ввод выполнен кабелями в земле?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.6.2011, 15:48
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



1. А можно ли сейчас измерить сопротивление петли фаза-нуль в сетях, где не предусмотрен нулевой защитный проводник (изначально проектом, например старый жилой фонд))
2. А обязательно, что бы проверить УЗО необходимо приглашать лабораторию;
3. А с какими нормами будем сравнивать сопротивления ЗУ дома (при наличии), если питание и ввод выполнен кабелями в земле?
1.Можно на конце линии так как к.з бывают и между рабочим нулем и фазным проводником.2 УЗО обязан проверять ответственный за электрохозяйство нажатием кнопки тест один раз в месяц так по моему. 3 Повторное заземление на вводе в дом двумя бронированными кабелями будет равно Р з.у ТП но тем не менее нужно повторное з\у не нормируется но как правило принимается 30 ом. Объем и сроки по испытаниям и измерениям определяет отв. за электрохозяйство руководствуясь ПТЭЭП .

Сообщение отредактировал ez81 - 20.6.2011, 15:51


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 16:49
Сообщение #30





Гости






Цитата(ez81 @ 20.6.2011, 15:48) *
1[u]. 1.Можно на конце линии так как к.з бывают и между рабочим нулем и фазным проводником.2 УЗО обязан проверять ответственный за электрохозяйство нажатием кнопки тест один раз в месяц так по моему. 3 Повторное заземление на вводе в дом двумя бронированными кабелями будет равно Р з.у ТП но тем не менее нужно повторное з\у не нормируется но как правило принимается 30 ом. Объем и сроки по испытаниям и измерениям определяет отв. за электрохозяйство руководствуясь ПТЭЭП .

1.Думаю что ошибаетесь,смотрите приложение 3 ПТЭЭП
2. Ну вот, сначала "обязательно ",а потом "по моему ". А почему не может проверить тот же ремонтный или оперативно -ремонтный персонал?
3.Абра - кадабра какая то, ни чего непонял. Согласуйте пожалуйста предложение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.6.2011, 19:38
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



1 Ошибки большой не вижу есть сроки для определенных видов испытаний и измерений (посылать в прил. 3 ПТЭЭП не надо я на него и ссылался).2 Проверить может и ремонтный персонал но в НТД сказано об ответственном.3 Если проводить измерение сопротивления растекания тока контура заземления непосредственно на шине РЕН в ВРУ то значение измеренного сопротивления будет меньше или равно значению измеренному у трансформаторной подстанции в системе питания ТN (прийдет по броне кабеля при условии ее целостностии РЕН проводнику ) + естественные заземлители здания. Надеюсь изложил доступно.

Сообщение отредактировал ez81 - 20.6.2011, 19:39


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 20:04
Сообщение #32





Гости






Цитата(ez81 @ 20.6.2011, 19:38) *
1 Ошибки большой не вижу есть сроки для определенных видов испытаний и измерений (посылать в прил. 3 ПТЭЭП не надо я на него и ссылался).2 Проверить может и ремонтный персонал но в НТД сказано об ответственном.3 Если проводить измерение сопротивления растекания тока контура заземления непосредственно на шине РЕН в ВРУ то значение измеренного сопротивления будет меньше или равно значению измеренному у трансформаторной подстанции в системе питания ТN (прийдет по броне кабеля при условии ее целостностии РЕН проводнику ) + естественные заземлители здания. Надеюсь изложил доступно.

1. Посылал в Приложение 3 ПТЭЭП, что бы посмотрели между чем измеряется ток к.з., ваше утверждение по этому вопросу ошибочное (см п.28.4 ПТЭЭП, п.1.8.39.4 ПУЭ)
2. Где, в какой НТД указано про ответственного за эл. хоз-во?
3. Не нормирутся повторное заземление на вводе в дом при кабельном вводе. Вы это понимаете? Зачем городить огород с подстанцией?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.6.2011, 16:12
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



По 3 вопросу читайте всю ветку сначала мною не сказано об определенной норме Рз\у на вводе. по 2 не вижу смысла что-то доказывать,пусть у Вас уборщица проверяет. по 1 вопросу сети бывают и двухпроводные Вы там не проверяете соответствие АВ и тока кз? . Ответа не жду нет желания продолжать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.6.2011, 17:21
Сообщение #34





Гости






Цитата(ez81 @ 21.6.2011, 16:12) *
1. По 3 вопросу читайте всю ветку сначала мною не сказано об определенной норме Рз\у на вводе.
2. по 2 не вижу смысла что-то доказывать,пусть у Вас уборщица проверяет.
3. по 1 вопросу сети бывают и двухпроводные Вы там не проверяете соответствие АВ и тока кз? .
4. Ответа не жду нет желания продолжать.

1. Если нет нормы, то при измерение ради измерения выходит? С чем будем сравнивать и устанавливать соответствие нормам?
2. Тогда нечего утверждать и тем более доказывать ерунду. Расскажите это ответственному за электрохозяйство крупного завода, что он должен раз в квартал бегать по всему заводу кнопки тест нажимать, он вам укажет нужное направление.
3. Я не проверяю. А где Вы в нормах видели необходимость такой проверки, в таких сетях?
4. Тогда зачем писать? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.6.2011, 13:59
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 20.6.2011, 16:02) *
1. ППБ 01-03

1. убедили по измерению сопротивления, но постановление суда - закон только для ответчика
далее
1. а что мешает?
2. у себя дома хоть чего сами делайте, если обслуживание ЭУ организацией то лаба
3. ПТЭЭП таб 36 прил. 3.1.

что касаемо минимума - из практики - пож устраивают даже только протокола сопр изол


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2011, 14:26
Сообщение #36





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.6.2011, 13:53) *
1. убедили по измерению сопротивления, но постановление суда - закон только для ответчика
далее
1. а что мешает?
2. у себя дома хоть чего сами делайте, если обслуживание ЭУ организацией то лаба
3. повторного заземления на КЛ не бывает, если не ошибаюсь

1. надеюсь. что и с наличием группы у инспектора пожнажзора более настаивать не будете.
1. Мешает отсутствие лишних денежных средства для измерения того, чего по сути и не требуется.
2. опять фантазируете. чем палец персонала лабы отличается от пальца ОПР?
3. А где вы прочитали про повторку кабеля? заземляется при наличиия ЗУ РЕN проводник кабеля. А вообще речь идет о предложенном вами виде измерения из "минимума " как измерение сопротивления ЗУ, которое не нормируется при кабельном вводе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.6.2011, 15:20
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. ввиду того что сей документ видел сам вроде в информационном сборнике энергонадзора сильно не буду, но сей документ был
1. остутствие денежных средств это откуда из каких методик?
2. причем здесь пальцы - назовите НТД который регламентирует эксплуатацию ЭУ, которую контролируют надзорные органы
3. поторопились ответить прочтите снова отредактированный пост


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2011, 15:43
Сообщение #38





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.6.2011, 15:20) *
1. ввиду того что сей документ видел сам вроде в информационном сборнике энергонадзора сильно не буду, но сей документ был
1. остутствие денежных средств это откуда из каких методик?
2. причем здесь пальцы - назовите НТД который регламентирует эксплуатацию ЭУ, которую контролируют надзорные органы
3. поторопились ответить прочтите снова отредактированный пост

1. Вроде видел - это не оргумент, даже если сам. Информационный сборник, это не нормативный документ. Пожнадзором выдается масса предписаний по электроустановкам, инспекторы пожнадзора не имеют групп по электробезопасности и требований таких не предъявляется.
2. А измерение сопротивления цепи фаза -нуль в сетях не имеющих нулевого защитного проводника - это из каких методик?
3. Палец здесь при том, что кнопку "тест" на УЗО ничем другим не удобно нажимать.
4. Скорее вы поторопились в начале написать, а потом вдруг отредактировали. Ничего в вашем ответе нового не появилось. Можете так же посмотреть ПУЭ табл. 1.8.38.
По вашему эксплуатирующему лицу необходимо в процессе эксплуатации ЗУ уменьшать его сопротивление? При вводе в эксплуатацию заземлитель - 100 Ом, а на следующий день должно быть 30 Ом. Так что ли? icon_biggrin.gif А как же термин "эксплуатация" - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.6.2011, 16:13
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость @ 22.6.2011, 15:43) *
2. А измерение сопротивления цепи фаза -нуль в сетях не имеющих нулевого защитного проводника - это из каких методик?
Не хотел далее втягиваться в диалог с гостем но не устоял ПУЭ 7.3.98. Для электрического освещения во взрывоопасных зонах класса В-I должны применяться двухпроводные групповые линии (см. также 7.3.135).
7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники.

А также цепи постоянного тока.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2011, 17:14
Сообщение #40





Гости






Цитата(ez81 @ 22.6.2011, 16:13) *
А также цепи постоянного тока.

что цепи постоянного тока?
еле углядел другой ваш текст.
что же вы такого усмотрели в гл.7.3ПУЭ? Все по уму написано. А вы и дочитать не смогли. Сказано же см. также 7.3.135. Вот и смотрите icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 17:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены