Здравствуйте всем. Есть четыре кабеля ВВГ4х120,длина примерно 35м. Кабели проложены от подстанции до щита ГРЩ. Вопрос,можно ли эти кабели подключить(чтобы не плести паутину)таким образом:первый кабель все четыре жилы на фазу А,второй все четыре жилы на фазу В,третий все четыре жилы на фазу С,четвертый кабель все жилы на ноль. Если так нельзя подключать,то почему?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок.
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок. Неа, наоборот - притянутся Вообще подобное уже рассматривали http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=17534&hl= -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Прочитал предыдущее обсуждение этой темы,очень много "воды" и ни какой конкретики,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
при большых токах, а у вас судя по сечению токи не маленькие, даже кабеля 4-х жильные движутся. Посмотрите в книге по физике ято есть один ампер в физическом выражении.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
за счет создаваемого ЭМ поля. оно создает дополнительное сопротивление, и, как следствие, нагрев кабеля. именно поэтому кабель делают крученым
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит? Сие явление равносильно , как для фазы, так и для нуля, просто отгорание нуля для однофазной нагрузки "более ощутимо" ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Имеем торчащий из земли кабель, наружное освещение.
Кабель без напряжения, откуда питался хз. главный энергетик не знает чего с ним делать... Я предложил два варианта, либо забетонировать в землю и забыть, либо брать шанцевый инструмент именуемый лопата совковая и копать копать копать копать, вот только у меня есть подозрение что это была линия откудато со столбов уличного освещения. Главный хоронить боится, тк концы могут оказаться под напряжением а он боится шагового ![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Имеем торчащий из земли кабель, наружное освещение. А подключить ЛН и дождаться вечера? Кабель без напряжения, откуда питался хз. ![]() Цитата Я предложил два варианта, Я предложу третий, если напруга не появляется - то закоротить и закопать, в случае если когда нибудь подадут напругу - будет КЗ и, данную линию обесточат Сообщение отредактировал haramamburu - 21.6.2011, 21:48 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Имеем торчащий из земли кабель Кабель без напряжения, откуда питался хз. главный энергетик не знает чего с ним делать... Подключить ВЧ генератор и посмотреть трассу. Закопать или что-либо мудрить - не выход, когда-нибудь эта проблема да всплывёт, хорошо, если без трупа... Сообщение отредактировал -Mike- - 22.6.2011, 8:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Подключить ВЧ генератор и посмотреть трассу. Закопать или что-либо мудрить - не выход, когда-нибудь эта проблема да всплывёт, хорошо, если без трупа... нету ВЧ -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()