![]() Силовой трансформатор ТМ-4000/35 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Силовой трансформатор ТМ-4000/35 |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Товарищи энергетики, Здравия желаю!!! Проинформируйте, пожалуйста, в области регулирования напряжения на трансформаторе ТМ-4000/35 с помощью РПН (19 положений). Какой тип и шаг регулирования напряжения у этих РПНов (например, 35±19*1,5(или 17*1,78)? Подскажите пожалуйста маркировку РПН, которые в основном ставятся на подобных трансах? Может у кого-то есть и паспорт на подобные трансы и РПН?
Спасибо, с уважением, Михаил! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может ТМН, а не ТМ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Тип РПН, установленный на этом трансе, также узнайте в РЭС у мастера по обслуживанию РУ и ТП. Так как РПН разные и количество % отличается.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
РПН разные бывают, советские, болгарские...., также с встроенным приводом или с внешним......., Те с которыми встречался на 19 положений были болгарского производства (привода в часности), а механизм переключения состоял из двух частей, тоесть одна часть на 6 положений, а вторая часть на 3 положения, и того 18 положений. А процент регулирования надо смотреть на шильде трансформатора, это зависит не от РПНа а от исполнения обмоток самого транса.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
На табличке самого транса есть ступени. Только они в вольтах, а не в процентах.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в нашем РЭСе сказали про один транс - там регулировка по ВН - 5 положениЙ как на 10/0,4
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 1:49 |
|
![]() |