Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение кабеля

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.6.2011, 20:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте всем. Есть четыре кабеля ВВГ4х120,длина примерно 35м. Кабели проложены от подстанции до щита ГРЩ. Вопрос,можно ли эти кабели подключить(чтобы не плести паутину)таким образом:первый кабель все четыре жилы на фазу А,второй все четыре жилы на фазу В,третий все четыре жилы на фазу С,четвертый кабель все жилы на ноль. Если так нельзя подключать,то почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 21.6.2011, 7:27
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.6.2011, 10:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(andrey357 @ 21.6.2011, 8:27) *
все фазы должны быть вместе. В противном случае, при КЗ электродинамические силы раскидают кабели по сторонам. Чтобы этого не было, даже одножильные кабели собирают три фазы в пучок.

Неа, наоборот - притянутся
Вообще подобное уже рассматривали http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=17534&hl=


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 21.6.2011, 19:45
Сообщение #4





Гости








Прочитал предыдущее обсуждение этой темы,очень много "воды" и ни какой конкретики,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 21.6.2011, 20:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



при большых токах, а у вас судя по сечению токи не маленькие, даже кабеля 4-х жильные движутся. Посмотрите в книге по физике ято есть один ампер в физическом выражении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.6.2011, 20:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



за счет создаваемого ЭМ поля. оно создает дополнительное сопротивление, и, как следствие, нагрев кабеля. именно поэтому кабель делают крученым
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.6.2011, 20:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Алексей_* @ 21.6.2011, 20:45) *
,ни кто не смог внятно объяснить можно так соединять или нельзя.Из практики скажу так делать нельзя(режимы к.з. здесь не причем),иначе начинает греться ноль а потом и вовсе отгорает.Кто знает почему это происходит?

Сие явление равносильно , как для фазы, так и для нуля, просто отгорание нуля для однофазной нагрузки "более ощутимо" icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 21.6.2011, 21:38
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Имеем торчащий из земли кабель, наружное освещение.
Кабель без напряжения, откуда питался хз.
главный энергетик не знает чего с ним делать...

Я предложил два варианта, либо забетонировать в землю и забыть, либо брать шанцевый инструмент именуемый лопата совковая и копать копать копать копать, вот только у меня есть подозрение что это была линия откудато со столбов уличного освещения.
Главный хоронить боится, тк концы могут оказаться под напряжением а он боится шагового icon_smile.gif


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.6.2011, 21:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(antno @ 21.6.2011, 22:38) *
Имеем торчащий из земли кабель, наружное освещение.
Кабель без напряжения, откуда питался хз.
А подключить ЛН и дождаться вечера? icon_smile.gif Ну что б удостовериться
Цитата
Я предложил два варианта,

Я предложу третий, если напруга не появляется - то закоротить и закопать, в случае если когда нибудь подадут напругу - будет КЗ и, данную линию обесточат

Сообщение отредактировал haramamburu - 21.6.2011, 21:48


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 22.6.2011, 8:51
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1061
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(antno @ 22.6.2011, 0:38) *
Имеем торчащий из земли кабель
Кабель без напряжения, откуда питался хз.
главный энергетик не знает чего с ним делать...

Подключить ВЧ генератор и посмотреть трассу. Закопать или что-либо мудрить - не выход, когда-нибудь эта проблема да всплывёт, хорошо, если без трупа...

Сообщение отредактировал -Mike- - 22.6.2011, 8:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 22.6.2011, 15:00
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(-Mike- @ 22.6.2011, 8:51) *
Подключить ВЧ генератор и посмотреть трассу. Закопать или что-либо мудрить - не выход, когда-нибудь эта проблема да всплывёт, хорошо, если без трупа...


нету ВЧ


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.6.2011, 16:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(antno @ 22.6.2011, 1:38) *
Главный хоронить боится, тк концы могут оказаться под напряжением а он боится шагового icon_smile.gif

Хороший главный если шагового по 0,4кВ боится! baby.gif