Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытание ОПН-110

Hduty83
сообщение 8.4.2011, 15:21
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 1.4.2011
Из: Южный Урал
Пользователь №: 22267



СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 14.6.2011, 11:00
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, схему измерения (с приборами и материалами) для измерения тока проводимости ОПН по первичной цепи (под испытательным напряжением).
Заранее спасибо!


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 15.6.2011, 14:14
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Shapiton @ 14.6.2011, 12:00) *
Подскажите, пожалуйста, схему измерения (с приборами и материалами) для измерения тока проводимости ОПН по первичной цепи (под испытательным напряжением).

ОПН ставишь на изолятор
подаёш напряжение на верх ОПН
низ ОПН заземляещь через микроамперметр с пределом измерения 2-3млА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_shapiton_*_*
сообщение 19.6.2011, 12:11
Сообщение #24





Гости






Цитата(lexs_2006 @ 15.6.2011, 14:14) *
ОПН ставишь на изолятор
подаёш напряжение на верх ОПН
низ ОПН заземляещь через микроамперметр с пределом измерения 2-3млА

Спасибо! И все-таки меня интересует по-первичной цепи, не снимая ОПН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 20.6.2011, 11:38
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Гость_shapiton_* @ 19.6.2011, 13:11) *
Спасибо! И все-таки меня интересует по-первичной цепи, не снимая ОПН.

Имеется в виду под рабочим напряжением????
найди в инете
СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Раздел'7' "Методы контроля состояния вентильных разрядникрв, ограничителей перенапряжений, трубчатых разрядников"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Shapiton_*_*
сообщение 20.6.2011, 14:48
Сообщение #26





Гости






Нет, не под рабочим! Под испытательным!!! Вышеупомянутый микроамперметр ставится в цепь подачи классификационного напряжения. Только я не знаю какой и чем его защитить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 22.6.2011, 13:51
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Гость_Shapiton_* @ 20.6.2011, 15:48) *
Вышеупомянутый микроамперметр ставится в цепь подачи классификационного напряжения. Только я не знаю какой и чем его защитить.

обычный микроамперметр до 3 млА переменного тока (или постоянного тока через выпрямитель и резисторы) - только от земли его надо изолировать на полное испытательное напряжение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.6.2011, 14:54
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Есть установки со встроеным цифровым ма .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.6.2011, 7:55
Сообщение #29





Гости






Спасибо, будем делать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.7.2011, 7:26
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Hduty83 @ 5.4.2011, 13:48) *
а есть такой документ, где это разрешается?

Питерский ЗЭУ разрешает, ссылка на скачивание, в других не видел такого разрешения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 29.7.2011, 23:05
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Измерял токи утечки Питерских ОПН-110 на 50кВ и приводил по формуле-эксперимент не удался...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 19.8.2011, 14:44
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Uran @ 30.7.2011, 0:05) *
Измерял токи утечки Питерских ОПН-110 на 50кВ и приводил по формуле-эксперимент не удался...


А детали?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.8.2011, 8:46
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Shapiton @ 19.8.2011, 14:44) *
А детали?

Думаю, что мой косяк. Молодежь ленивая, не хочет напрягаться,а я не настоял, чтобы изоляция подставки(заводских подставок не было) была нормальная,утечек не было...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 13.2.2012, 19:22
Сообщение #34


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Подскажите тип микроамперметра для переменного тока которым можно мерить ток проводимости ОПН, или клещи токоизмерительные с отзывом о работе. А то подать напругу есть чем а мерить ток нема чем.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 15.2.2012, 13:51
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(dimone493 @ 13.2.2012, 19:22) *
Подскажите тип микроамперметра для переменного тока которым можно мерить ток проводимости ОПН, или клещи токоизмерительные с отзывом о работе. А то подать напругу есть чем а мерить ток нема чем.

проще купить прибор постоянного тока (на 1 млА) и собрать через выпрямитель,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 16.2.2012, 6:56
Сообщение #36


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Ну как вариант приобрести мультиметр, не так уж и дорого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 16.2.2012, 16:15
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Мультиметр уйдет в АУТ, обычный МА но со шкалой 1000мка и на изоляторе ,тока он может тоже уйти в аут при броске тока нуно подавать ну оооочень медленно с нуля-ноля.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.2.2012, 19:09
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10971
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ну, многомудрые мужи, тестером или клещами высоковольтные испытания не делаются.
Загляните, к примеру, сюда.

http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/opn.htm
http://velto.ru/OPN.htm

От себя могу сказать, что ввиду сильной нелинейности вольтамперной характеристики ОПН испытания напряжением ниже классификационного не имеют смысла.

Сообщение отредактировал Roman D - 17.2.2012, 19:11


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 20.2.2012, 15:28
Сообщение #39


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(ez81 @ 16.2.2012, 16:38) *
Мультиметр уйдет в АУТ, обычный МА но со шкалой 1000мка и на изоляторе ,тока он может тоже уйти в аут при броске тока нуно подавать ну оооочень медленно с нуля-ноля.

Счего ему в аут уходить? и зачем на изоляторы ставить? Подключать в разрыв заземления ОПН и никаких проблемм. Неоднократно проводил такие замеры. Предварительно ОПН мегаомметром прокрутить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 21.2.2012, 13:27
Сообщение #40


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Постоянно пользуемся мультиметрами, проблем не было.
И на изолятор зачем ставить, он в эксплуатации уже на изоляторе, если только на складе мерить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 17:59
Rambler's Top100     