Подскажите на основе чего выбрать правильные характеристики 2х полюсного "автомата"?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а для чего?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и какие именно?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Какая разница?Двух полосный или однополосный? Все ровно второй контакт ноль рвет.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
два однополюсных - фаза и ноль, ноль сработал, а фаза нет, и что мы имеем на ЭУ? - дыр дыр дыр Вы похоже очень умный раз на ноль однополосный автомат ставите. Читайте ПУЭ пред сном )))Ноль рвать нельзя)))За редкими исключениями )))) ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.6.2011, 16:42 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
может у него 2 фазы треугольником, про ноль ничего не сказано было
ноль можно рвать, только если он не заземлён или его сечение меньше сечения фазных проводов характеристики - это по ходу А, В, С, K, D и Е характеристики выбираются взависимости от тока короткого замыкания в конце линии |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата ноль можно рвать, только если он не заземлён или его сечение меньше сечения фазных проводов Рабочий ноль можно рвать только вместе с фазными проводами. Так диктует нормативка, ни о каких условиях по сечению и заземлению речи в ней не ведётся. Давайте без Андерсенов обойдёмся... или приводите пункты нормативки.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ИМХО 2-х полюсный, это обычный однофазный типа ВА 47-29 или АЕ 1031. Один полюс "в верху" другой "в низу". А вот 3-х фазный автомат 6-ти полюсный.
А автору я скажу так: выбирать хар-ски автомата нужно исходя из токов короткого замыкания, характера нагрузки, селективности. |
![]() |
|
Гость_man_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
ИМХО 2-х полюсный, это обычный однофазный типа ВА 47-29 или АЕ 1031. Один полюс "в верху" другой "в низу". А вот 3-х фазный автомат 6-ти полюсный. А автору я скажу так: выбирать хар-ски автомата нужно исходя из токов короткого замыкания, характера нагрузки, селективности. Ну вот это ты замутил 3 ф автомат это 6 полюсный, 3 ф автомат всегда есть 3 полюсный и никак не больше тогда расшифруй например ВА 47-29 3P 63 А |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
...3 ф автомат всегда есть 3 полюсный и никак не больше 4-х полюсным тоже может быть. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_man_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Насчет разрыва рабочего нуля копипаста ПУЭ 3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах). Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. 7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели 3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается. |
![]() |
|
Гость_man_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Ну вот это ты замутил 3 ф автомат это 6 полюсный, 3 ф автомат всегда есть 3 полюсный и никак не больше тогда расшифруй например ВА 47-29 3P 63 А Блин, согласен, маху дал. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |