Создание электролаборатории , Рентабельность бизнеса, электроиспытание до 1000 В.

с2н5он
сообщение 20.6.2011, 13:39
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не уверен, что броня - естественный заземлитель, т.к. она является частью электроустановки (кабеля)
ЗУ для защиты от поражения электрическим током


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 14:28
Сообщение #62





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 13:39) *
не уверен, что броня - естественный заземлитель, т.к. она является частью электроустановки (кабеля)
ЗУ для защиты от поражения электрическим током

1. И правильно, что не уверены.
ПУЭ (7 изд) п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
........
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
ПУЭ (3 изд) п.1.7.46. В качестве естесвенных заземлителей следует применять:
......
д) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле (алюминиевые оболочки кабелей должны иметь изоляцию от земли и поэтому в качестве заземлителей не могут быть использованы).
2. а к чему должно быть обязательно присоединено ЗУ (при наличии) дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 20.6.2011, 19:07
Сообщение #63


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



Ни чё. Вот пошлют меня учиться на начальника лаборатории icon_sad.gif , тогда и расскажу как должно быть!!!
Смысл заземлителя, даже брони кабеля работать как защита. Думаю нормируется как и все ЗУ


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 19:24
Сообщение #64





Гости






Цитата(Sahara @ 20.6.2011, 19:07) *
Ни чё. Вот пошлют меня учиться на начальника лаборатории icon_sad.gif , тогда и расскажу как должно быть!!!
Смысл заземлителя, даже брони кабеля работать как защита. Думаю нормируется как и все ЗУ

учиться всегда полезно, главное не учить других, когда сам сомневаешься...и дело не в должности
А по ЗУ уже приводили пример, когда его сопротивление не нормируется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.6.2011, 13:29
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 20.6.2011, 14:28) *
1. И правильно, что не уверены.

1. по вашему ПУЭ 7 издание распространяется на КЛ. смонтированные 60 лет назад
Вам все ПУЭ может сразу процитировать - конкретнее - форум не резиновый


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2011, 13:48
Сообщение #66





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.6.2011, 13:29) *
1. по вашему ПУЭ 7 издание распространяется на КЛ. смонтированные 60 лет назад
Вам все ПУЭ может сразу процитировать - конкретнее - форум не резиновый

Вам был приведен пример, что и 60 лет назад и по настоящее время броня КЛ могла быть использована в качестве естественных заземлителей, в ответ на ваше сомнение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 22.6.2011, 14:19
Сообщение #67


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



Скажу одно, что когда пришла лаборатория, от не хотели признавать броню кабелей как естественный заземлитель. Я их переубедил с помощью ПУЭ, тогда они проверяли заземление заземлителей с требованиями как к заземлению.


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.6.2011, 15:14
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 22.6.2011, 13:48) *
Вам был приведен пример, что и 60 лет назад и по настоящее время броня КЛ могла быть использована в качестве естественных заземлителей, в ответ на ваше сомнение

процитируйте пункт 60-ти летнего документа пожалуйста


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2011, 15:23
Сообщение #69





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.6.2011, 15:14) *
процитируйте пункт 60-ти летнего документа пожалуйста

ПУЭ 3 издание приводил ранее (издание 1956 г.), только вам это не понравилось, начали жалится на плохую вмещаемость форума
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.6.2011, 15:31
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не надо - размеры форума относились к другому вопросу
а можно скан этого ПУЭ 1956?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2011, 15:47
Сообщение #71





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.6.2011, 15:31) *
не надо - размеры форума относились к другому вопросу
а можно скан этого ПУЭ 1956?

А расскажите, как гостю можно его выложить. Дайте инструкцию по выкладыванию - выложу. только ту страницу, которая интересует, а то сканировать ПУЭ очень даже натужно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.6.2011, 18:02
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кидайте на электронку выкладу bely-vlad (pluto ) rambler.ru


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2011, 18:04
Сообщение #73





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.6.2011, 18:02) *
кидайте на электронку выкладу bely-vlad (pluto ) rambler.ru

что именно интересует? какие страницы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.6.2011, 18:07
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



та про котору речь и ещё если есть где 3-е издание


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2011, 18:34
Сообщение #75





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.6.2011, 18:07) *
та про котору речь и ещё если есть где 3-е издание

да все есть, ждите или сегодня поздним вечером, либо завтра с утра
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.6.2011, 15:48
Сообщение #76





Гости






Добрый день, скажите пожалуйста могу я зарегистрировать ЭТЛ на ИП? как долго по времени займет регистрация?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.6.2011, 18:19
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можете, сколь быстро соберете документы и их проверят в Ростехнадзоре


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 18:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены