20.6.2011, 13:39
Сообщение
#61
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не уверен, что броня - естественный заземлитель, т.к. она является частью электроустановки (кабеля)
ЗУ для защиты от поражения электрическим током -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
20.6.2011, 14:28
Сообщение
#62
|
Гости |
не уверен, что броня - естественный заземлитель, т.к. она является частью электроустановки (кабеля) ЗУ для защиты от поражения электрическим током 1. И правильно, что не уверены. ПУЭ (7 изд) п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: ........ 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается. ПУЭ (3 изд) п.1.7.46. В качестве естесвенных заземлителей следует применять: ...... д) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле (алюминиевые оболочки кабелей должны иметь изоляцию от земли и поэтому в качестве заземлителей не могут быть использованы). 2. а к чему должно быть обязательно присоединено ЗУ (при наличии) дома? |
|
|
20.6.2011, 19:07
Сообщение
#63
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
Ни чё. Вот пошлют меня учиться на начальника лаборатории , тогда и расскажу как должно быть!!!
Смысл заземлителя, даже брони кабеля работать как защита. Думаю нормируется как и все ЗУ -------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
|
|
Гость_Гость_* |
20.6.2011, 19:24
Сообщение
#64
|
Гости |
Ни чё. Вот пошлют меня учиться на начальника лаборатории , тогда и расскажу как должно быть!!! Смысл заземлителя, даже брони кабеля работать как защита. Думаю нормируется как и все ЗУ учиться всегда полезно, главное не учить других, когда сам сомневаешься...и дело не в должности А по ЗУ уже приводили пример, когда его сопротивление не нормируется |
|
|
|
22.6.2011, 13:29
Сообщение
#65
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. И правильно, что не уверены. 1. по вашему ПУЭ 7 издание распространяется на КЛ. смонтированные 60 лет назад Вам все ПУЭ может сразу процитировать - конкретнее - форум не резиновый -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.6.2011, 13:48
Сообщение
#66
|
Гости |
1. по вашему ПУЭ 7 издание распространяется на КЛ. смонтированные 60 лет назад Вам все ПУЭ может сразу процитировать - конкретнее - форум не резиновый Вам был приведен пример, что и 60 лет назад и по настоящее время броня КЛ могла быть использована в качестве естественных заземлителей, в ответ на ваше сомнение |
|
|
22.6.2011, 14:19
Сообщение
#67
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
Скажу одно, что когда пришла лаборатория, от не хотели признавать броню кабелей как естественный заземлитель. Я их переубедил с помощью ПУЭ, тогда они проверяли заземление заземлителей с требованиями как к заземлению.
-------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
|
|
|
22.6.2011, 15:14
Сообщение
#68
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вам был приведен пример, что и 60 лет назад и по настоящее время броня КЛ могла быть использована в качестве естественных заземлителей, в ответ на ваше сомнение процитируйте пункт 60-ти летнего документа пожалуйста -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.6.2011, 15:23
Сообщение
#69
|
Гости |
|
|
|
22.6.2011, 15:31
Сообщение
#70
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не надо - размеры форума относились к другому вопросу
а можно скан этого ПУЭ 1956? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.6.2011, 15:47
Сообщение
#71
|
Гости |
|
|
|
22.6.2011, 18:02
Сообщение
#72
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кидайте на электронку выкладу bely-vlad (pluto ) rambler.ru
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.6.2011, 18:04
Сообщение
#73
|
Гости |
|
|
|
22.6.2011, 18:07
Сообщение
#74
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
та про котору речь и ещё если есть где 3-е издание
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.6.2011, 18:34
Сообщение
#75
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
28.6.2011, 15:48
Сообщение
#76
|
Гости |
Добрый день, скажите пожалуйста могу я зарегистрировать ЭТЛ на ИП? как долго по времени займет регистрация?
|
|
|
28.6.2011, 18:19
Сообщение
#77
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можете, сколь быстро соберете документы и их проверят в Ростехнадзоре
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|