внутришкафовое освещение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
внутришкафовое освещение |
22.6.2011, 20:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 |
Здраствуйте, расскажите мне пожалийста зачем внутри шкафов нужно освещение, когда обязательно надо предусмотреть освещение, каким источником его питать, расположение светильника в шкафах с пластронами и кому претензии были за отсутсвтвие внутри шкафов освещения?
|
|
|
|
22.6.2011, 22:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
дело в том, что в шкафах КИПиА, например, просто не увидеть маркировку кабелей и устройств иногда, настолько там все плотно. Лично собирал шкаф на 2000 релюшек и очень много клемм, без освещения никак. Ставили либо штатные RITTAL - с ним чаще работал, - либо простые лампы с плафоном, типа как в старых банях, к стыду не помню название.
питание просто ~220 сразу после вводного устройства через отдельный автомат, и с него на концевик двери оптимально, чтобы никто к автоматам не лез: открыл дверь - есть свет, закрыл - нет. претензии вот прямо так не предъявлялись, просто в конторе свой норматив был на это, потому и ставили везде. черт, только сейчас прочел про пластроны. вот это точно фантастика. проще просто поставить розетку для собственных нужд, пусть переноску втыкают |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
22.6.2011, 22:58
Сообщение
#3
|
Гости |
я ставлю LED-полоски (похожие на ЛДС типа G5/Т5), инспектор ни разу не делал замечания
питаются от обычного 12-вольтового БП на DIN-рейке, т.е. он снабжает 12-вольтовые реле, а я дополнительно ещё вешаю на него полоску LED'ов, с инспекторами всегда прокатывает располагать самый удачный вариант - это на изгибах за дверьми |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
22.6.2011, 23:04
Сообщение
#4
|
Гости |
Вобщем я использую такие:
всего 2 ватта и инспекторы никогда не придирались А вот к лампам накаливания и галогенкам придирались много раз, требовали защитный чехол и с защитным чехлом определённые шкафы не закрывались, приходилось всё переделывать. |
|
|
|
23.6.2011, 8:47
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
так а при этом видно хоть, если пластрон снимаешь, как кабели расключены?
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.6.2011, 10:14
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
23.6.2011, 11:30
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А у нас к каждому шкафу идет шлейфом отдельное питание специально для внутришкафного освещения, внутренних розеток, вентиляторов охлаждения и шкафных кондиционеров.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 8:55 |
|