генератор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
генератор |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
22.6.2011, 18:47
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день . прошу помочь.шеф купил генератор 380в , 67кВт ,87А .моя задача подключить к нему элдвигатель 22кВт, 47А ,380в. при запуске генератор сбрасывает напряжение.элдвигатель ничем не нагружен. установили устройство для плавного старта,в момент запуска ток поднимаеться до 130А и генератор опять сбрасывает напряжение.я думаю,что проблема в генераторе,он просто не вытягивает пусковой ток.сам я не электрик,если кто может проконсультируйте
|
|
|
|
22.6.2011, 18:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
запуска ток поднимаеться до 130А и генератор опять сбрасывает напряжение.я думаю,что проблема в генераторе,он просто не вытягивает пусковой ток ИМХО двигатель мертвый. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.6.2011, 18:59
Сообщение
#3
|
Гости |
электрик двигатель звонил.все нормально.от промышленной сети запускаеться без проблем,под нагрузкой в сети работает нормально
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
22.6.2011, 19:01
Сообщение
#4
|
Гости |
Ну так во время пуска у этого двигателя ток около 350 ампер, вот он и не тянет нагрузку. Решение если только переключать двигатель со звезды на треугольник, но вряд ли это поможет.
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
22.6.2011, 19:06
Сообщение
#5
|
Гости |
Цитата Ну так во время пуска у этого двигателя ток около 350 ампер, вот он и не тянет нагрузку до 350А ?
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
22.6.2011, 19:09
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
22.6.2011, 19:09
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
электрик двигатель звонил.все нормально.от промышленной сети запускаеться без проблем,под нагрузкой в сети работает нормально Не греится? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.6.2011, 19:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
22.6.2011, 19:12
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
22.6.2011, 19:19
Сообщение
#9
|
Гости |
двигатель не грееться, более мощное устройство для плавного пуска поможет или однозначно генератор не подходит ?
|
|
|
22.6.2011, 21:31
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
генератор отечественный али буржуйский? дизельный или газовый?
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
22.6.2011, 22:51
Сообщение
#11
|
Гости |
двигатель не грееться, более мощное устройство для плавного пуска поможет или однозначно генератор не подходит ? однозначно генератор по мощности не подходит если берёте такие маломощные, то позаботьтесь хотя бы о тиристорном пуске двигателя но вообще от номинальной мощности надо брать 10-кратный запас, т.к. во время запуска электродвигатель потребляет в 7-9 раз больше своей рабочей мощности; ну есть конечно GTO и IGBT инверторы, но они явно вылетят в приличную копеечку и пусковой ток срежут только пару ампер |
|
|
23.6.2011, 8:52
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
пусковой у двигателя не может быть столько кратным, 3Iн - максимум, иначе возможно механическое разрушение
|
|
|
23.6.2011, 10:02
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.6.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 23277 |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
23.6.2011, 10:12
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
23.6.2011, 18:18
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ну, если ничем не ограничивать двигатель, то Iп вообще равен Iкз, т.е. где-то 20Iн.
а насчет кранов - у меня по учебному плану они в следующем году, так что и оспорить конкретно и обоснованно смогу только через полгода примерно |
|
|
23.6.2011, 22:17
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22885 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у Вас устройство плавного пуска? тогда оно может и не помочь
попробуйте частотный преобразователь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 11:57 |
|