подключение кабеля в щите 0,4кВ

Гость_Даниил_*
сообщение 24.6.2011, 11:18
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

Вопрос в следующем: есть ли нормативные документы регламентирующие способ подключения кабеля в распределительном щите, т.е. заходит кабель в щиток, его надо подключать через сборку зажимов (посадить фазу, N и PE на клеммник, а затем выполнить разводку в щите) или можно фазный провод кабеля посадить непосредственно на зажим выключателя, а защитный и нулевой рабочий проводники на соответствующие шинки или корпус если нет шинок N и PE? Интересуют именно официальные документы Снипы, СП и т.п.

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.6.2011, 11:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



нигде нет на это норматива, как хочется, так и ведите, ибо оба варианта имеют свои плюсы и минусы
единственное, у коммутационной аппаратуры могут быть требования к типу проводов - одножильные, маложильные или многожильные. но и это просто исправляетсяс помощью наконечников

Сообщение отредактировал belok5 - 24.6.2011, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
man_
сообщение 24.6.2011, 11:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.6.2011
Из: Ставрополь
Пользователь №: 23277



Цитата(Даниил @ 24.6.2011, 12:18) *
Добрый день!

Вопрос в следующем: есть ли нормативные документы регламентирующие способ подключения кабеля в распределительном щите, т.е. заходит кабель в щиток, его надо подключать через сборку зажимов (посадить фазу, N и PE на клеммник, а затем выполнить разводку в щите) или можно фазный провод кабеля посадить непосредственно на зажим выключателя, а защитный и нулевой рабочий проводники на соответствующие шинки или корпус если нет шинок N и PE? Интересуют именно официальные документы Снипы, СП и т.п.

Заранее спасибо

Вводной кабель если он трехпроводный (однофазный) или пятипроводыный (трехфазный), фазный проводник сажают непосредственно на клемму автомата, а ноль и PE на соответствующие шинки. Если у тебя вводной щит учета (со счетчиком), то тем более не ставятся коробки или зажимы на вводе сразу на вводной автомат причем рвется и ноль и фаза а затем это коробочка с вводным автоматом плобируется, а после на счетчик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2011, 11:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Даниил @ 24.6.2011, 12:18) *
Интересуют именно официальные документы Снипы, СП и т.п.

Например,
ГОСТ Р 51778-2001
Цитата
6.3 Контактные зажимы
6.3.1 В щитках должны быть предусмотрены следующие виды контактных зажимов (далее — зажимы) для присоединения внешних проводников:
а) вводные зажимы для присоединения фазных проводников питающей цепи (при отсутствии аппарата на вводе щитка);
б) зажимы для присоединения нулевых рабочих проводников N питающей и групповых цепей;
в) зажимы для присоединения нулевых защитных проводников РЕ или PEN-проводников питающей цепи и проводников РЕ групповых цепей.


ГОСТ Р 51628-2000
Цитата
6.3 Контактные зажимы
6.3.1 Для обеспечения возможности применения щитков в цепях с системой заземления TN-S или TN-C-S в этажных и квартирных щитках должны быть контактные зажимы (далее — зажимы), приведенные в таблице 3.
................


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.6.2011, 11:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вопрос в связи с выше изложенным - контакты автоматов не считаются зажимами??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2011, 11:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если прочитать внимательнее?
Цитата
вводные зажимы для присоединения фазных проводников питающей цепи (при отсутствии аппарата на вводе щитка)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.6.2011, 11:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а если у меня еще группы отходящих линий? или под питающей сетью подразумевается как входящее, так и исходящее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.6.2011, 11:48
Сообщение #8





Гости






На вводе щитка, это про вводной аппарат или аппарат на отходящую линию в данном контексте тоже считать вводным в щиток для кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2011, 12:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну прочтите указанные ГОСТы хотябы...
Можете входящие и уходящие кабели монтировать прямо на клеммы автоматов, рубильников, переключателей..., либо смонтировать в щитах переходные клеммы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.6.2011, 12:41
Сообщение #10





Гости






И всё таки: Если у нас старый распределительный шкаф, в котором нет специальных шин (контактных зажимов) для N и PE, в этот шкаф устанавливается выключатель для питания оборудования, как подключать отходящий кабель, фазный проводник кабеля на выключатель, а проводники кабеля N и PE непосредственно на корпус или надо чтоб кабель подключался к промежуточным клеммам, а затем выполнить разводку (фаза на выключатель, а N и PE на корпус) или не имеет значения, и так и так верно. У нас система TN-C, силовой кабель от трансформатора приходит на вводной выключатель, а затем шлейфом выполнена разводка по отходящим выключателям, а проводник соединенный с нейтралью трансформатора садится на корпус шкафа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2011, 13:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ещё раз повторить предыдущий пост?
С какого раза утверждение становится понятным? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 25.6.2011, 12:35
Сообщение #12





Гости






Огромное спасибо за ответ savelij®.
Теперь все понятно.
Вернуться в начало страницы