Какие автоматы ставить?

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 24.6.2011, 7:12
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

Поменял в квартире проводку и встал вопрос какие автоматы поставить, вот описание: Однокомнатная кваритира: Гр.1: На ней сидят только духовка и вар.панель Гр.2: Свет во всей квартире, ну тут я думаю хватит 16А автомата Гр.3 Розетки под телевизор и т.д. тут тоже вроде хватит 16А Гр.4. Стиралка(макс. 2500Вт), пасудомойка(макс. 2500Вт), холодильник(800Вт)+теплый пол(600Вт) Гр.5 Чайник+миксир+микроволновка

Щиток будет в квартире, подскажите какой автомат поставить в щитке на лестничной площадке и для данных групп и хватит ли кабеля 3х2,5 для группы №4 ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Asc1f_*
сообщение 24.6.2011, 7:24
Сообщение #2





Гости






Для 4 группы однозначно сечения 2,5 маловато( если все вместе включать) обычно на это сечение не более 25 а(5500Вт). Кабелем какого сечения будет подключен щит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.6.2011, 7:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



2.5 - нормально для четвертой группы. у вас ведь не будут часами работать эти все приблуды?))
а какой номинал вводного автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2011, 8:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.6.2011, 8:12) *
Поменял в квартире проводку и встал вопрос какие автоматы поставить...

Для начала озвучьте сечение кабелей всех групповых линий, тогда можно говорить об автоматах и возможностях линии по подключаемой нагрузке.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.6.2011, 11:49
Сообщение #5





Гости






Очень понятно и подробно расписали icon_biggrin.gif

Во-первых, группу №4 можно разбить на 2 автомата, зачем в один всё пихать? Если этот выбьет, то у вас половина техники обесточится. Значит вам надо не 5, а 6 групп.

Во-вторых, автомат перед счётчиком имеет право устанавливать только сбытовая компания и только на основании договора, где указан ваш ампераж. Да и вообще по правилам вводный автомат должен быть опломбирован, чтобы ни у кого небыло возможности тырить электричество.

В третьих, мы не можем посоветовать вам автоматы/кабеля, не зная при этом токов короткого замыкания. Вы нам скажите какой у вас автомат стоит перед счётчиком, и какие расстояния от щита до последней розетки.

Что касается кабеля, то 3х2,5 можно использовать только между монтажной коробкой и выключателем (хотя туда обычно идёт 3х1,5); а вот в розеточных цепях только 3G2,5 и никаких 3х2,5.

Но вы нам ещё не дали токи короткого замыкания, так что про поводу 2,5 мы вам ничего не можем сказать, подходит ли он или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2011, 12:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 12:49) *
Что касается кабеля, то 3х2,5 можно использовать только между монтажной коробкой и выключателем (хотя туда обычно идёт 3х1,5); а вот в розеточных цепях только 3G2,5 и никаких 3х2,5.

А это о чём сейчас было?... icon_eek.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 24.6.2011, 12:19
Сообщение #7





Гости






Гр.1: 3х6; Гр.2: 3х1,5; Гр.3: 3х2,5; Гр.4: 3х2,5; Гр.5: 3х2,5; Группу 4 разбить уже нельзя. Вводной автомат думаю менять, исходя из этих сечений и нагрузок, что посоветуете поставить на ввод и на группы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2011, 12:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Если варочная и духовка зависимые, то АВ до 40А
2. 10А
3-5 16А

Автомат в ЩЭ оставить тот, который стоит. Если номинал АВ электроплиты больше, чем АВ в ЩЭ, то первый уменьшить.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 24.6.2011, 12:31
Сообщение #9





Гости






А вводной автомат какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
man_
сообщение 24.6.2011, 12:37
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.6.2011
Из: Ставрополь
Пользователь №: 23277



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 12:49) *
Очень понятно и подробно расписали icon_biggrin.gif

Во-первых, группу №4 можно разбить на 2 автомата, зачем в один всё пихать? Если этот выбьет, то у вас половина техники обесточится. Значит вам надо не 5, а 6 групп.

Во-вторых, автомат перед счётчиком имеет право устанавливать только сбытовая компания и только на основании договора, где указан ваш ампераж. Да и вообще по правилам вводный автомат должен быть опломбирован, чтобы ни у кого небыло возможности тырить электричество.

В третьих, мы не можем посоветовать вам автоматы/кабеля, не зная при этом токов короткого замыкания. Вы нам скажите какой у вас автомат стоит перед счётчиком, и какие расстояния от щита до последней розетки.

Что касается кабеля, то 3х2,5 можно использовать только между монтажной коробкой и выключателем (хотя туда обычно идёт 3х1,5); а вот в розеточных цепях только 3G2,5 и никаких 3х2,5.

Но вы нам ещё не дали токи короткого замыкания, так что про поводу 2,5 мы вам ничего не можем сказать, подходит ли он или нет.

Это просто пипец...зачем разбивать???? Если дом сдан можно ставить хоть 63 А на вводе....и если счетчик стоит на лестничной площадке то перед счетчиком вообще может стоять пакетник, который вообще без пломбы..А последний пункт шокировал...И в конце концов какие токи КЗ в квартире при таких длинах ставьте автоматы ВА 47-29 с характеристикой С ну или В

Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.6.2011, 13:19) *
Гр.1: 3х6; Гр.2: 3х1,5; Гр.3: 3х2,5; Гр.4: 3х2,5; Гр.5: 3х2,5; Группу 4 разбить уже нельзя. Вводной автомат думаю менять, исходя из этих сечений и нагрузок, что посоветуете поставить на ввод и на группы?

На розетки ставьте 25 А желательно узо на освещение 16 А обычные автоматы, толко там где комп будет узо не желательно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2011, 13:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
На розетки ставьте 25 А желательно узо на освещение.....
Желательно не ставить АВ 25А на бытовые розетки (10/16А), а планирование на свет 3,5 кВт (16А), абсолютно не понятно... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
man_
сообщение 24.6.2011, 13:26
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.6.2011
Из: Ставрополь
Пользователь №: 23277



Цитата(savelij® @ 24.6.2011, 14:13) *
Желательно не ставить АВ 25А на бытовые розетки (10/16А), а планирование на свет 3,5 кВт (16А), абсолютно не понятно... icon_wink.gif

Уважаемый вы не знаете какая нагрузка будет подключена на эти розетки и какое количество, а что будет если поставить 25 А? 3х2,5 вполне держит около 30 А да и причем тут номинальный ток зажимов на самой фурнитуре?
А 10 А для света во всей квартире маловато, т.к. опять неизвестно сколько светильников и опять же 10 А и 16 А сильно не отличаются, а на токи кз сработают...
А вот задающему вопрос я бы посоветовал поставить УЗО (автоматический диф. выключатель) как дополнительную защиту сети ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005)

Сообщение отредактировал man_ - 24.6.2011, 13:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.6.2011, 13:27
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 12:49) *
3G2,5

не знаю, как у вас, а у нас 3G - только интернет))

ТС, ставить вводной автомат большего номинала без разрешения сбытовой компании низзя..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
man_
сообщение 24.6.2011, 13:33
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.6.2011
Из: Ставрополь
Пользователь №: 23277



Цитата(belok5 @ 24.6.2011, 14:27) *
не знаю, как у вас, а у нас 3G - только интернет))

ТС, ставить вводной автомат большего номинала без разрешения сбытовой компании низзя..

можно....

Дом видно старый раз проводку переделывали тех условия на дом раньше не выдавали как таковые, где четко прописано сколько кВт куплено-заявленно, поэтому вводной автомат если нуже большего номинала ставить не возбраняется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.6.2011, 13:36
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



проводку переделывали в квартире. и никто не сказал, что сети до квартиры переделаны. вот поэтому автомат и служит, помимо прочего, аппаратом ограничения мощности.
я уж не говорю, что за него отвечает сбытовая, которая большой штраф выписывает за такие дела
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2011, 13:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(man_ @ 24.6.2011, 14:26) *
... 3х2,5 вполне держит около 30 А да и причем тут номинальный ток зажимов на самой фурнитуре?
Для кабеля 3*2,5 допустимый ток 25-27А, а автоматик на 25А не должен сработать при токе до 28А и может держать некоторое время (до часа) ток в 36А (всё в соответствии с ГОСТ)
А фурнитура (точнее механизмы) убиваются на раз с помощью тройников... icon_wink.gif
Цитата
А 10 А для света во всей квартире маловато, т.к. опять неизвестно сколько светильников
Ну ну... icon_wink.gif
Цитата
вот описание: Однокомнатная кваритира:


Цитата(man_ @ 24.6.2011, 14:33) *
Дом видно старый раз проводку переделывали тех условия на дом раньше не выдавали как таковые, где четко прописано сколько кВт куплено-заявленно, ...

На то и существует договор с Энергосбытом...
Если договор не получен на руки, это не говорит о том, что можно самостоятельно "модернизировать" этажный щит.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.6.2011, 13:55
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.6.2011, 12:19) *
Гр.1: 3х6; Гр.2: 3х1,5; Гр.3: 3х2,5; Гр.4: 3х2,5; Гр.5: 3х2,5; Группу 4 разбить уже нельзя. Вводной автомат думаю менять, исходя из этих сечений и нагрузок, что посоветуете поставить на ввод и на группы?


Ещё раз повторюсь - вводный автомат имеет право трогать только ваша сбытовая компания и никто больше. Сколько ампер у вас в договоре указано, такой автомат и можно ставить на вход, не больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.6.2011, 14:03
Сообщение #18





Гости






Цитата(man_ @ 24.6.2011, 12:37) *
Это просто пипец...зачем разбивать???? Если дом сдан можно ставить хоть 63 А на вводе....и если счетчик стоит на лестничной площадке то перед счетчиком вообще может стоять пакетник, который вообще без пломбы..А последний пункт шокировал...И в конце концов какие токи КЗ в квартире при таких длинах ставьте автоматы ВА 47-29 с характеристикой С ну или В

На вводе можно ставить не больше чем сбытовая компания в договоре указала. Это раз. Да и самовольно менять вводный автомат как противозаконно, так и опасно. Это два. И без токов КЗ мы ничего не сможем сказать относительно сечений, только наобум подогнать.

Цитата
На розетки ставьте 25 А желательно узо на освещение 16 А обычные автоматы, толко там где комп будет узо не желательно

В жизни никогда не поставлю 25А на розетки.

Цитата(belok5 @ 24.6.2011, 13:27) *
не знаю, как у вас, а у нас 3G - только интернет))

Чем отличается кабель 5x2.5 от 5G2.5?

Цитата
ТС, ставить вводной автомат большего номинала без разрешения сбытовой компании низзя..

+1
никаких самовольных действий над вводным автоматом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.6.2011, 14:16
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 15:03) *
Чем отличается кабель 5x2.5 от 5G2.5?

я не знаю, что есть 5G2.5, у нас такого обозначения нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
man_
сообщение 24.6.2011, 14:18
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.6.2011
Из: Ставрополь
Пользователь №: 23277



Цитата(savelij® @ 24.6.2011, 14:36) *
Для кабеля 3*2,5 допустимый ток 25-27А, а автоматик на 25А не должен сработать при токе до 28А и может держать некоторое время (до часа) ток в 36А (всё в соответствии с ГОСТ)
А фурнитура (точнее механизмы) убиваются на раз с помощью тройников... icon_wink.gif
Ну ну... icon_wink.gif

Посмотрите ПУЭ допустимый ток для однофазного кабеля (конечно если им сделали проводку), а вы проверьте автоматик на 25 А будет ли он держать ток больше? причем тут тройники?

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2011, 14:55) *
Ещё раз повторюсь - вводный автомат имеет право трогать только ваша сбытовая компания и никто больше. Сколько ампер у вас в договоре указано, такой автомат и можно ставить на вход, не больше.

Да где этот договор? его вообще может не быть так же как и вводного автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения