Какие автоматы ставить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какие автоматы ставить? |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
24.6.2011, 7:12
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
Поменял в квартире проводку и встал вопрос какие автоматы поставить, вот описание: Однокомнатная кваритира: Гр.1: На ней сидят только духовка и вар.панель Гр.2: Свет во всей квартире, ну тут я думаю хватит 16А автомата Гр.3 Розетки под телевизор и т.д. тут тоже вроде хватит 16А Гр.4. Стиралка(макс. 2500Вт), пасудомойка(макс. 2500Вт), холодильник(800Вт)+теплый пол(600Вт) Гр.5 Чайник+миксир+микроволновка Щиток будет в квартире, подскажите какой автомат поставить в щитке на лестничной площадке и для данных групп и хватит ли кабеля 3х2,5 для группы №4 ??? |
|
|
|
Гость_Asc1f_* |
24.6.2011, 7:24
Сообщение
#2
|
Гости |
Для 4 группы однозначно сечения 2,5 маловато( если все вместе включать) обычно на это сечение не более 25 а(5500Вт). Кабелем какого сечения будет подключен щит?
|
|
|
24.6.2011, 7:34
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
2.5 - нормально для четвертой группы. у вас ведь не будут часами работать эти все приблуды?))
а какой номинал вводного автомата? |
|
|
24.6.2011, 8:30
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Поменял в квартире проводку и встал вопрос какие автоматы поставить... Для начала озвучьте сечение кабелей всех групповых линий, тогда можно говорить об автоматах и возможностях линии по подключаемой нагрузке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
24.6.2011, 11:49
Сообщение
#5
|
Гости |
Очень понятно и подробно расписали
Во-первых, группу №4 можно разбить на 2 автомата, зачем в один всё пихать? Если этот выбьет, то у вас половина техники обесточится. Значит вам надо не 5, а 6 групп. Во-вторых, автомат перед счётчиком имеет право устанавливать только сбытовая компания и только на основании договора, где указан ваш ампераж. Да и вообще по правилам вводный автомат должен быть опломбирован, чтобы ни у кого небыло возможности тырить электричество. В третьих, мы не можем посоветовать вам автоматы/кабеля, не зная при этом токов короткого замыкания. Вы нам скажите какой у вас автомат стоит перед счётчиком, и какие расстояния от щита до последней розетки. Что касается кабеля, то 3х2,5 можно использовать только между монтажной коробкой и выключателем (хотя туда обычно идёт 3х1,5); а вот в розеточных цепях только 3G2,5 и никаких 3х2,5. Но вы нам ещё не дали токи короткого замыкания, так что про поводу 2,5 мы вам ничего не можем сказать, подходит ли он или нет. |
|
|
24.6.2011, 12:03
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Что касается кабеля, то 3х2,5 можно использовать только между монтажной коробкой и выключателем (хотя туда обычно идёт 3х1,5); а вот в розеточных цепях только 3G2,5 и никаких 3х2,5. А это о чём сейчас было?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
24.6.2011, 12:19
Сообщение
#7
|
Гости |
Гр.1: 3х6; Гр.2: 3х1,5; Гр.3: 3х2,5; Гр.4: 3х2,5; Гр.5: 3х2,5; Группу 4 разбить уже нельзя. Вводной автомат думаю менять, исходя из этих сечений и нагрузок, что посоветуете поставить на ввод и на группы?
|
|
|
|
24.6.2011, 12:29
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Если варочная и духовка зависимые, то АВ до 40А
2. 10А 3-5 16А Автомат в ЩЭ оставить тот, который стоит. Если номинал АВ электроплиты больше, чем АВ в ЩЭ, то первый уменьшить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
24.6.2011, 12:31
Сообщение
#9
|
Гости |
А вводной автомат какой?
|
|
|
24.6.2011, 12:37
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.6.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 23277 |
Очень понятно и подробно расписали Во-первых, группу №4 можно разбить на 2 автомата, зачем в один всё пихать? Если этот выбьет, то у вас половина техники обесточится. Значит вам надо не 5, а 6 групп. Во-вторых, автомат перед счётчиком имеет право устанавливать только сбытовая компания и только на основании договора, где указан ваш ампераж. Да и вообще по правилам вводный автомат должен быть опломбирован, чтобы ни у кого небыло возможности тырить электричество. В третьих, мы не можем посоветовать вам автоматы/кабеля, не зная при этом токов короткого замыкания. Вы нам скажите какой у вас автомат стоит перед счётчиком, и какие расстояния от щита до последней розетки. Что касается кабеля, то 3х2,5 можно использовать только между монтажной коробкой и выключателем (хотя туда обычно идёт 3х1,5); а вот в розеточных цепях только 3G2,5 и никаких 3х2,5. Но вы нам ещё не дали токи короткого замыкания, так что про поводу 2,5 мы вам ничего не можем сказать, подходит ли он или нет. Это просто пипец...зачем разбивать???? Если дом сдан можно ставить хоть 63 А на вводе....и если счетчик стоит на лестничной площадке то перед счетчиком вообще может стоять пакетник, который вообще без пломбы..А последний пункт шокировал...И в конце концов какие токи КЗ в квартире при таких длинах ставьте автоматы ВА 47-29 с характеристикой С ну или В Гр.1: 3х6; Гр.2: 3х1,5; Гр.3: 3х2,5; Гр.4: 3х2,5; Гр.5: 3х2,5; Группу 4 разбить уже нельзя. Вводной автомат думаю менять, исходя из этих сечений и нагрузок, что посоветуете поставить на ввод и на группы? На розетки ставьте 25 А желательно узо на освещение 16 А обычные автоматы, толко там где комп будет узо не желательно |
|
|
|
24.6.2011, 13:13
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата На розетки ставьте 25 А желательно узо на освещение..... Желательно не ставить АВ 25А на бытовые розетки (10/16А), а планирование на свет 3,5 кВт (16А), абсолютно не понятно...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.6.2011, 13:26
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.6.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 23277 |
Желательно не ставить АВ 25А на бытовые розетки (10/16А), а планирование на свет 3,5 кВт (16А), абсолютно не понятно... Уважаемый вы не знаете какая нагрузка будет подключена на эти розетки и какое количество, а что будет если поставить 25 А? 3х2,5 вполне держит около 30 А да и причем тут номинальный ток зажимов на самой фурнитуре? А 10 А для света во всей квартире маловато, т.к. опять неизвестно сколько светильников и опять же 10 А и 16 А сильно не отличаются, а на токи кз сработают... А вот задающему вопрос я бы посоветовал поставить УЗО (автоматический диф. выключатель) как дополнительную защиту сети ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Сообщение отредактировал man_ - 24.6.2011, 13:29 |
|
|
24.6.2011, 13:27
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
24.6.2011, 13:33
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.6.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 23277 |
не знаю, как у вас, а у нас 3G - только интернет)) ТС, ставить вводной автомат большего номинала без разрешения сбытовой компании низзя.. можно.... Дом видно старый раз проводку переделывали тех условия на дом раньше не выдавали как таковые, где четко прописано сколько кВт куплено-заявленно, поэтому вводной автомат если нуже большего номинала ставить не возбраняется |
|
|
24.6.2011, 13:36
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
проводку переделывали в квартире. и никто не сказал, что сети до квартиры переделаны. вот поэтому автомат и служит, помимо прочего, аппаратом ограничения мощности.
я уж не говорю, что за него отвечает сбытовая, которая большой штраф выписывает за такие дела |
|
|
24.6.2011, 13:39
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... 3х2,5 вполне держит около 30 А да и причем тут номинальный ток зажимов на самой фурнитуре? Для кабеля 3*2,5 допустимый ток 25-27А, а автоматик на 25А не должен сработать при токе до 28А и может держать некоторое время (до часа) ток в 36А (всё в соответствии с ГОСТ)А фурнитура (точнее механизмы) убиваются на раз с помощью тройников... Цитата А 10 А для света во всей квартире маловато, т.к. опять неизвестно сколько светильников Ну ну... Цитата вот описание: Однокомнатная кваритира: Дом видно старый раз проводку переделывали тех условия на дом раньше не выдавали как таковые, где четко прописано сколько кВт куплено-заявленно, ... На то и существует договор с Энергосбытом... Если договор не получен на руки, это не говорит о том, что можно самостоятельно "модернизировать" этажный щит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
24.6.2011, 13:55
Сообщение
#17
|
Гости |
Гр.1: 3х6; Гр.2: 3х1,5; Гр.3: 3х2,5; Гр.4: 3х2,5; Гр.5: 3х2,5; Группу 4 разбить уже нельзя. Вводной автомат думаю менять, исходя из этих сечений и нагрузок, что посоветуете поставить на ввод и на группы? Ещё раз повторюсь - вводный автомат имеет право трогать только ваша сбытовая компания и никто больше. Сколько ампер у вас в договоре указано, такой автомат и можно ставить на вход, не больше. |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
24.6.2011, 14:03
Сообщение
#18
|
Гости |
Это просто пипец...зачем разбивать???? Если дом сдан можно ставить хоть 63 А на вводе....и если счетчик стоит на лестничной площадке то перед счетчиком вообще может стоять пакетник, который вообще без пломбы..А последний пункт шокировал...И в конце концов какие токи КЗ в квартире при таких длинах ставьте автоматы ВА 47-29 с характеристикой С ну или В На вводе можно ставить не больше чем сбытовая компания в договоре указала. Это раз. Да и самовольно менять вводный автомат как противозаконно, так и опасно. Это два. И без токов КЗ мы ничего не сможем сказать относительно сечений, только наобум подогнать. Цитата На розетки ставьте 25 А желательно узо на освещение 16 А обычные автоматы, толко там где комп будет узо не желательно В жизни никогда не поставлю 25А на розетки. не знаю, как у вас, а у нас 3G - только интернет)) Чем отличается кабель 5x2.5 от 5G2.5? Цитата ТС, ставить вводной автомат большего номинала без разрешения сбытовой компании низзя.. +1 никаких самовольных действий над вводным автоматом. |
|
|
24.6.2011, 14:16
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
24.6.2011, 14:18
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.6.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 23277 |
Для кабеля 3*2,5 допустимый ток 25-27А, а автоматик на 25А не должен сработать при токе до 28А и может держать некоторое время (до часа) ток в 36А (всё в соответствии с ГОСТ) А фурнитура (точнее механизмы) убиваются на раз с помощью тройников... Ну ну... Посмотрите ПУЭ допустимый ток для однофазного кабеля (конечно если им сделали проводку), а вы проверьте автоматик на 25 А будет ли он держать ток больше? причем тут тройники? Ещё раз повторюсь - вводный автомат имеет право трогать только ваша сбытовая компания и никто больше. Сколько ампер у вас в договоре указано, такой автомат и можно ставить на вход, не больше. Да где этот договор? его вообще может не быть так же как и вводного автомата. |
|
|