Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Что такое нагрузка и с чем ее едят? , От каких параметров она зависит?

foforum
сообщение 24.6.2011, 19:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



Здравствуйте.
Нагрузка - полезная работа совершаемая одним из элементов эл. цепи. Эл прибором. Ну примерно так.

Но у меня вопрос, от чего она зависит.

1. Пример.
Лампочка 100 в - длина вольфрамовой нити и сечение, но почему в лампу устремляется только 100в?
Раньше я думал что ток в розетке как бы под давлением, но тут мне кто-то подсказал что 220в Х 10А это просто пропускная способность домашней розетки. Тогда почему лампочка берет 100в из сети ведь пропускная способность сети больше.

2. Когда-то давно выпускались электрозажигалки работающие от сети. Потом их вытеснили одноразовые, но ладно, вопрос в том какая у них нагрузка?
Чтобы была искра нужно пробить расстояние примерно 1-2мм это примерно 2-4кВ для воздуха. Но об амперах там ничего не говорится, т.е. опять же не ясно как этот прибор выбирает ток из сети.

3. А если вделать понижающий транс. и один из проводов от выходящий из него подключить к куску железа а другой к держателю электрода получится эл. сварочный аппарат. Но тут опять же есть дуга, а напряжения для пробоя воздуха недостаточно, а сила тока большая и мощьность явно не меньше 1кВт.

Пожалуйста объясните.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 24.6.2011, 20:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Сколько вы можете поднять кирпичей ? 5-7 к примеру, это максилально что вы можете поднять без повреждений, но ведь можете и поднять 1 и 2, а можете поднять и 20 штук но возникнут проблемы со здоровьем. Примерно так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 24.6.2011, 21:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(foforum @ 24.6.2011, 19:33) *
Лампочка 100 в - длина вольфрамовой нити и сечение, но почему в лампу устремляется только 100в?
[...] Тогда почему лампочка берет 100в из сети ведь пропускная способность сети больше.


Не влезая в дебри переменки, Ватт = Вольт х Ампер. Ампер = Вольт / Ом. Параметр "ОМ" задаётся производителем лампочки в виде длины и сечения вольфрамовой нити.

Или, велосипед "Дружок" с четырёхлетним водителем катится по взлётно-посадочной полосе международного аэропорта. Полоса расчитана на порядок большие скорости и массы, но это не означает, что "Дружок" должен набрать скорость и массу взлетающего "Боинга"


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 25.6.2011, 10:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



А как тогда объяснить эл. разряд при низком напряжении явно не достаточном для пробоя воздуха, пункты 2 и 3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.6.2011, 11:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(foforum @ 25.6.2011, 10:48) *
А как тогда объяснить эл. разряд при низком напряжении явно не достаточном для пробоя воздуха, пункты 2 и 3.

Основано на явлении самоиндукции - это когда сначала накапливается магнитная энергия, которая в один момент превращается в электрическую
Кстати, "такую" искру можно получить не только от 220, но и от батарейки


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 25.6.2011, 11:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Зажигалка для газовой плиты. Там как раз повышающий транс стоит.

http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp125.shtml
http://kravitnik.narod.ru/lighter/lighter4-1.html
А про электросварку другая тема. Там на выходе транса допустим напряжение 12 вольт. Сварщик касается электродом детали, на которую предварительно закреплен минусовой зажим. Получается почти короткое замыкание, транс рассчитан на работу в таком режиме. Точка соприкосновения электрода нагревается как сволочь и около нее образуется маленькое ионизированное облачко, примерно такое как в радиолампах после подачи питания 5 вольт на нить подогревателя катода. Затем сварщик медленно отрывает электрод, а ток продолжает идти по ионизированному облачку, так как электроны, которые там летают образуют проводящую среду. Если отодвинуть электрод подальше, облачко срывается и ток прекращает идти.

Цитата(foforum @ 24.6.2011, 20:33) *
Лампочка 100 в - длина вольфрамовой нити и сечение, но почему в лампу устремляется только 100в?
Раньше я думал что ток в розетке как бы под давлением, но тут мне кто-то подсказал что 220в Х 10А это просто пропускная способность домашней розетки. Тогда почему лампочка берет 100в из сети ведь пропускная способность сети больше.

Вы упорно не хотите поверить в то, что нагрузка (мощность), она не проходит по проводам. Мощность она выделяется на каждом потребителе. Резистор мощность преобразует в тепло, двигатель - в энергию вращения, лампочка - в свет.Представьте себе огромную трубу водоснабжения города. Проходит эта труба вдоль главной улицы и ответвления идут ко всем домам. Мощность труба может выдать огромную, несколько кубометров в секунду. Сечение и напор позволяют. И вот кто-то предусмотрительно вварил в эту трубу маленький кранчик, что бы можно было рабочим руки помыть и воды попить. Кранчик маленький и пропускная способность его маленькая, несмотря на то что вварен он в городскую трубу. И через кранчик тот поток воды пойдет маленький, сечение его внутреннее не позволит пропустить через себя все на что способна городская труба водоснабжения.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 25.6.2011, 11:57


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.6.2011, 12:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Viktor2004 @ 25.6.2011, 11:53) *
Зажигалка для газовой плиты. Там как раз повышающий транс стоит.

А имел ввиду (выше) - типа того что на изображении
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 25.6.2011, 15:59
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Лампочка 100 в - длина вольфрамовой нити и сечение, но почему в лампу устремляется только 100в?
[...] Тогда почему лампочка берет 100в из сети ведь пропускная способность сети больше.

Не всегда лампа мощностью 100 ватт потребляет именно столько, зависит от напряжения при завышенном напряжение будет потреблять больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 25.6.2011, 17:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Viktor2004 @ 25.6.2011, 15:53) *
примерно такое как в радиолампах после подачи питания 5 вольт на нить подогревателя катода.

6.3 V если точнее icon_rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.6.2011, 17:11


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 25.6.2011, 21:45
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(foforum @ 24.6.2011, 20:33) *
...1. Пример.
Лампочка 100 в - длина вольфрамовой нити и сечение, но почему в лампу устремляется только 100в?
Раньше я думал что ток в розетке как бы под давлением, но тут мне кто-то подсказал что 220в Х 10А это просто пропускная способность домашней розетки. Тогда почему лампочка берет 100в из сети ведь пропускная способность сети больше...

Явно, что основы электротехники в ВУЗе или среднем специальном учебном заведении Вы не изучали. Так что давайте вспомним школьный курс электротехники (физику-то хоть проходили? Что не изучали, сомнений нет).
Для начала. Не 100 в (Вольт, то есть), а 100 Вт (Ватт). Вольт - единица напряжения. Ватт - единица мощности. Есть еще ампер (А) - единица тока и Ом - единица сопротивления. Связаны следующими отношениями. 1А=1В/1Ом. 1Вт=1Вх1А=1Вх1В/1Ом (вольт в квадрате деленный на ом). Мощность, потребляемая лампочкой, зависит от двух факторов: внешний-приложенное напряжение, внутренний - собственное сопротивление лампочки. При сопротивлении лампочки 484 Ом и приложенном напряжении 220 В она будет потреблять ровно 100 Вт. Но если напряжение повысится до 240 В (близко к предельно допустимому), лампочка будет потреблять почти 120 Вт. В принципе, можно, но недолго. А при снижении напряжения до 180 В (это в нашей жизни более реально) будет потреблять всего 67 Вт. Светить будет долго-долго, но тускло-тускло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 25.6.2011, 22:08
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Лампочка не линейное сопротивление brake.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.6.2011, 22:10


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 25.6.2011, 23:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Мастер Джу @ 25.6.2011, 23:08) *
Лампочка не линейное сопротивление brake.gif

я думаю ТСу эти подробности не нужны icon_wink.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 26.6.2011, 8:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Вы представте труба с водой скорость течения это вольты, диаметр трубы это сила тока, а работа это сколько с вашей трубы вытекет воды за час.Ваша розетка пусть будет трубой например 16 сантиметров и течение там 220 сантиметров в секунду. А лампочку Вы подсоеденили там трубка диаметром 2мм вот хотя давление (напряжение) и уровняется но через эту трубочку за час на 100 ватт воды и вытекет больше не успеет, хотя подсоеденили вы ее к мощному источнику. Искра на зажигалке там большое напряжение и маленькая сила тока(давление хорошее но трубочка тоненькая) вот вода и летит черти куда, но камень весом в тонну не сдвинет.А сварка течение вроде и не большое но диаметр трубы 200 метров вот камушек с тонну весом она и смоет(или метал расплавит). Когда по тонкой трубке пытаются прокачать слишком большой объем воды трубочка лопается не выдерживает, примерно так и с проводами они плавятся значит надо взять толше провода или поставить трубу большего диаметра.Все это конечно условно и примерно, для наглядности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_антон_*_*
сообщение 26.6.2011, 8:34
Сообщение #14





Гости






есть разрешение на единовременную макс. нагрузку-650 квт надо "запитать" строй площадку на растоянии 800м какое количество кабеля al 4х240мм надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.6.2011, 9:29
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



650 кВт разрешили забрать без ТУ и проекта? icon_wink.gif
Питание от 0,4 кВ, 6 кВ, 10кВ?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.6.2011, 12:03
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думается 0,4, но как сказал предыдущий оратор ТУ и проект


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 15:49
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_антон_* @ 26.6.2011, 12:34) *
есть разрешение на единовременную макс. нагрузку-650 квт надо "запитать" строй площадку на растоянии 800м какое количество кабеля al 4х240мм надо?

ХЗ,как прокладывать будете напрямую или через мАскву? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 15:49


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 27.6.2011, 7:53
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



3200 метров алюминия сечением 185 мм2.
Возможно можно и меньше, зависит от того что, сколько и в какое время там будет крутиться/светиться/нагреваться.
Возможно и больше и большего сечения, все зависит см ранее.

PS Я бы поставил КТПН, гемора меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tnttnttnt
сообщение 30.6.2011, 20:11
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 4.1.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931



Цитата(foforum @ 24.6.2011, 20:33) *
Здравствуйте.
Нагрузка - полезная работа совершаемая одним из элементов эл. цепи. Эл прибором. Ну примерно так.

Но у меня вопрос, от чего она зависит.

1. Пример.
Лампочка 100 в - длина вольфрамовой нити и сечение, но почему в лампу устремляется только 100в?
Раньше я думал что ток в розетке как бы под давлением, но тут мне кто-то подсказал что 220в Х 10А это просто пропускная способность домашней розетки. Тогда почему лампочка берет 100в из сети ведь пропускная способность сети больше.

2. Когда-то давно выпускались электрозажигалки работающие от сети. Потом их вытеснили одноразовые, но ладно, вопрос в том какая у них нагрузка?
Чтобы была искра нужно пробить расстояние примерно 1-2мм это примерно 2-4кВ для воздуха. Но об амперах там ничего не говорится, т.е. опять же не ясно как этот прибор выбирает ток из сети.

3. А если вделать понижающий транс. и один из проводов от выходящий из него подключить к куску железа а другой к держателю электрода получится эл. сварочный аппарат. Но тут опять же есть дуга, а напряжения для пробоя воздуха недостаточно, а сила тока большая и мощьность явно не меньше 1кВт.

Пожалуйста объясните.

1)грубо,чем меньше сопротивление тем больше будет нагрузка. уменьши сопротивление спирали и нагрузка вырастет по известному закону.
2)не забивайте голову.
3)НА ветку самодельные сварочные аппараты.

Сообщение отредактировал tnttnttnt - 30.6.2011, 20:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
foforum
сообщение 7.7.2011, 16:02
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 23015



tnttnttnt,

Спасибо.

по пункту 2. Я собственно хотел сделать такую зажигалку, а то одна китайкая на батарейке уже лежит трупиком.

Т.е. если я правильно понял ваш пост, чтобы получить маленькую нагрузку нужно ставить резисторы с большим сопротивлением.

Тут я нашел расчет гасящего резистора. http://prostosxema.ru/gasrezist.htm

Одна проблема, я же не знаю каким должен быть ток у искры, или тут я сам его задаю?

Цитата
R = Uпад / I = (Uист - Uнагр) / I = (12 - 9) / 0,3 = 10 Ом ,