![]() Испытание ОПН-110 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытание ОПН-110 |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.4.2011 Из: Южный Урал Пользователь №: 22267 ![]() |
СПАСИБО!!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, схему измерения (с приборами и материалами) для измерения тока проводимости ОПН по первичной цепи (под испытательным напряжением). Заранее спасибо! -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, схему измерения (с приборами и материалами) для измерения тока проводимости ОПН по первичной цепи (под испытательным напряжением). ОПН ставишь на изолятор подаёш напряжение на верх ОПН низ ОПН заземляещь через микроамперметр с пределом измерения 2-3млА |
![]() |
|
Гость_Гость_shapiton_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Спасибо! И все-таки меня интересует по-первичной цепи, не снимая ОПН. Имеется в виду под рабочим напряжением???? найди в инете СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Раздел'7' "Методы контроля состояния вентильных разрядникрв, ограничителей перенапряжений, трубчатых разрядников" |
![]() |
|
Гость_Гость_Shapiton_*_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Нет, не под рабочим! Под испытательным!!! Вышеупомянутый микроамперметр ставится в цепь подачи классификационного напряжения. Только я не знаю какой и чем его защитить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Вышеупомянутый микроамперметр ставится в цепь подачи классификационного напряжения. Только я не знаю какой и чем его защитить. обычный микроамперметр до 3 млА переменного тока (или постоянного тока через выпрямитель и резисторы) - только от земли его надо изолировать на полное испытательное напряжение |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Есть установки со встроеным цифровым ма .
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Спасибо, будем делать!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Измерял токи утечки Питерских ОПН-110 на 50кВ и приводил по формуле-эксперимент не удался...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Измерял токи утечки Питерских ОПН-110 на 50кВ и приводил по формуле-эксперимент не удался... А детали? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Подскажите тип микроамперметра для переменного тока которым можно мерить ток проводимости ОПН, или клещи токоизмерительные с отзывом о работе. А то подать напругу есть чем а мерить ток нема чем.
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Подскажите тип микроамперметра для переменного тока которым можно мерить ток проводимости ОПН, или клещи токоизмерительные с отзывом о работе. А то подать напругу есть чем а мерить ток нема чем. проще купить прибор постоянного тока (на 1 млА) и собрать через выпрямитель, |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Ну как вариант приобрести мультиметр, не так уж и дорого.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Мультиметр уйдет в АУТ, обычный МА но со шкалой 1000мка и на изоляторе ,тока он может тоже уйти в аут при броске тока нуно подавать ну оооочень медленно с нуля-ноля.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну, многомудрые мужи, тестером или клещами высоковольтные испытания не делаются.
Загляните, к примеру, сюда. http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/opn.htm http://velto.ru/OPN.htm От себя могу сказать, что ввиду сильной нелинейности вольтамперной характеристики ОПН испытания напряжением ниже классификационного не имеют смысла. Сообщение отредактировал Roman D - 17.2.2012, 19:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Мультиметр уйдет в АУТ, обычный МА но со шкалой 1000мка и на изоляторе ,тока он может тоже уйти в аут при броске тока нуно подавать ну оооочень медленно с нуля-ноля. Счего ему в аут уходить? и зачем на изоляторы ставить? Подключать в разрыв заземления ОПН и никаких проблемм. Неоднократно проводил такие замеры. Предварительно ОПН мегаомметром прокрутить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Постоянно пользуемся мультиметрами, проблем не было.
И на изолятор зачем ставить, он в эксплуатации уже на изоляторе, если только на складе мерить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 17:46 |
|
![]() |