Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Какое сечения кабеля нужно для нагрузки 32квт?

Евгений 1984
сообщение 17.3.2011, 20:23
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 22045



Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно расчитать потерю напряжения в кабеле ВБбШв 3*35+1*16, 350 метров, нагрузка 50 кВт, 0,4 кВ., Полазил по интернету, везде пишут по разному и ответ соответственно разный. Как правильно считать?? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2011, 23:25
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22881
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Программа Электрик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 25.3.2011, 16:11
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(Евгений 1984 @ 17.3.2011, 19:23) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно расчитать потерю напряжения в кабеле ВБбШв 3*35+1*16, 350 метров, нагрузка 50 кВт, 0,4 кВ., Полазил по интернету, везде пишут по разному и ответ соответственно разный. Как правильно считать?? Заранее спасибо


http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html в режиме "Расчет потерь и максимальных параметров линии"
Там же и расчетные формулы.



Сообщение отредактировал Взводатор - 25.3.2011, 16:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 30.3.2011, 9:33
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



Эй народ, а почему скин эффект никто не учитывает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 30.3.2011, 12:37
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(n00b @ 30.3.2011, 8:33) *
Эй народ, а почему скин эффект никто не учитывает?

Ну так покажите нам толщину скин-слоя на частоте 50 Гц и напряжении до 1000 В - будем учитывать icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 6.4.2011, 12:41
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



sanykrimea,
Понимаете, толщина скин-слоя, это толщина на которой ток уменьшается в е раз, но при больших длинах проводников становится существенным и более маленькое изменение тока что я и предлагаю учитывать, а толщина скин слоя у меди на 50 Гц что-то около 8 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.4.2011, 13:09
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если быть более точным, то более 9 мм... Вы правы! Пора учитывать скин-эффект, но где-то с 200 мм²... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 6.4.2011, 13:52
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(n00b @ 30.3.2011, 12:33) *
Эй народ, а почему скин эффект никто не учитывает?

Вы случайно не депутат госдумы?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
n00b
сообщение 6.4.2011, 14:01
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20680



RomanNV,
А вы случайно не Эдуард Лимонов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 6.4.2011, 14:09
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Понятно.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.6.2011, 8:29
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Странно как то программа считает, двигатель дымососа 160 кВт, длина 300м. Кабеля хватит на 150кв.мм., а он мне пишет 240кв.мм. Кстати для расчета кабеля нормативом максимум можно сколько брать падение напряжения???? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220В
сообщение 30.6.2011, 9:09
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 23340



на 220В медный кабель сечением 50мм, алюминий 70мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.6.2011, 9:32
Сообщение #33





Гости






Цитата(scasi @ 30.6.2011, 8:29) *
Странно как то программа считает, двигатель дымососа 160 кВт, длина 300м. Кабеля хватит на 150кв.мм., а он мне пишет 240кв.мм. Кстати для расчета кабеля нормативом максимум можно сколько брать падение напряжения???? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/


Программа считает исходя из того, что сопротивление транса 0,23Ω
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 30.6.2011, 9:37
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Падение напряжения:

ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
Приложение Е (справочное) Определение значения падения напряжения

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
Цитата
5.2 Отклонение напряжения

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.6.2011, 10:52
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



ну не знаю, сколько я не мерил клещами дымососов, вентиляторов, насосов ну не один не выходил на номинал на шильдике, обычно все работают на 30-40% меньше. Т.е. если 160кВт движка должна есть около 270-300А, то на данных агрегатах реальный ток будет около 180-240А. Я вот проверяя проектировщиков задумался, а на хрена они берут так кабели. Ну составило падение 3,7%, но ведь это не смертельно, взял следующий кабель по табличке если так боишься(можно сослаться на запас и уменьшение потерь), но на два то зачем icon_smile.gif


Цитата(sanykrimea @ 30.6.2011, 13:37) *
Падение напряжения:

ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
Приложение Е (справочное) Определение значения падения напряжения

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

А в первом ГОСТе пишут про 4е процента, я когда проектировщиком был везде считал тоже по 4е процента!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 30.6.2011, 11:12
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(RomanNV @ 6.4.2011, 18:52) *
Вы случайно не депутат госдумы?

Он ПиДогог ( и ...пианист...).

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.6.2011, 11:13


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 30.6.2011, 11:51
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



Цитата(scasi @ 30.6.2011, 10:52) *
А в первом ГОСТе пишут про 4е процента, я когда проектировщиком был везде считал тоже по 4е процента!

Во втором, вероятно, дополнительно учли допустимое падение напряжения на соединениях (шины, ответвления, ВРУ).

Сообщение отредактировал sanykrimea - 30.6.2011, 11:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tnttnttnt
сообщение 30.6.2011, 20:29
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 4.1.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931



Цитата(Мастер Джу @ 9.11.2010, 13:30) *
Мне надо передать при 0.4 Кв 400Квт на расстояние 70км как рассчитать сечение кабеля?
P.S.Cos F=0.8

есть еще понятие такое глубокий ввод так что передовайте 0,66 а там понизите до о,4 если останется что понижать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 1.7.2011, 0:03
Сообщение #39


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(scasi @ 30.6.2011, 7:29) *
Странно как то программа считает, двигатель дымососа 160 кВт, длина 300м. Кабеля хватит на 150кв.мм., а он мне пишет 240кв.мм. Кстати для расчета кабеля нормативом максимум можно сколько брать падение напряжения???? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/

Не описаны остальные критерии - дайте скриншот.
240мм2 при такой нагрузке программа может дать только в одном случае - N-жильный кабель в земле по ГОСТ 16442-80, Таблица 23. Для кабеля 150мм2 нельзя подобрать автомат защиты. Результатом может быть 185мм2 - запас 27%, а при 30% - 240мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
денисс
сообщение 1.7.2011, 0:08
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.6.2011
Пользователь №: 23385



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.11.2010, 14:37) *
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html

Теми таблицами вообще не рекомендую пользоваться, т.к. неизвестно на какое расстояние они прочитаны и какое сопротивление трансформатора там бралось.

прошу 1000чу извинений не могу разобраться в сайте как общаться куда писать и задавать вопросы icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 5:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены