эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное

savelij®
сообщение 29.6.2011, 16:08
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(mishok @ 29.6.2011, 14:43) *
а смысл? на вводе стоит выключатель. и все розеточные группы включены через свои УЗО

При системе ТТ должна быть обеспечена двухступенчатая диф. защита. В этом и смысл.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.6.2011, 9:43
Сообщение #22





Гости






Чего-то вчера весь день не получалось ответить, нажимал на "отправить", а меня уносило на заглавную страницу сайта вместо публикации сообщения.

Так, в чём у вас проблема? Вам надо TN-C-S (TN-C до главного щита и TN-S после главного щита), а вы сделали Т-Т. То есть, у вас в щите не объединены ноль и земля. То есть в случае аварии у вас ничего не сработает и не произойдёт защитного отключения, т.к. в качестве РЕ-проводника у вас выступает почва, а сопротивление используемой в качестве РЕ почвы слишком велико для срабатывания автоматов.

Чего вам надо сделать, так это сделать приходящий с подстанции PEN непрерывным (снять с вводного автомата, на вводном автомате может быть только 3 фаза, PEN строго запрещено отключать) и объединить вместе ноль, землю, PEN и уходящий на заземляющие электроды провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.6.2011, 9:44
Сообщение #23





Гости






Вот у вас чего должно получиться:

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishok
сообщение 30.6.2011, 11:40
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 23047



Дмитрия, теперь стало понятней. Спасибо
Можеет объяснить, почему Вы думаете, что мне надо TN-C-S, а не ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.6.2011, 14:20
Сообщение #25





Гости






При ТТ у вас сопротивление почвы от дома до подстанции может быть 100Ω или вовсе 10 кΩ. При пробое фазного потенциала на корпус, в цепи образуется ток 2А или меньше, что никак не выбьет 10-амперный автомат. То есть, утечка есть, но ничего не сигнализирует об этом. И счётчик будет наматывать вам лишние киловатты, но вы не будете понимать причину таких зверских цифр на циферблате счётчика.

При ТТ можно поставить УЗО на входе, но тогда одна неисправность и у вас весь дом обесточится.

Можно поставить на вход селективное УЗО и на группы обычные УЗО, но это сильно ударит по бюджету.

А так при TN-C-S вам необходимо будет только цепи розеток пропустить через УЗО и всё. Если где-то есть утечка, то ток короткого замыкания при TN системах будет достаточным, чтобы выбить автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 30.6.2011, 14:45
Сообщение #26





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 30.6.2011, 14:20) *
При ТТ у вас сопротивление почвы от дома до подстанции может быть 100Ω или вовсе 10 кΩ. При пробое фазного потенциала на корпус, в цепи образуется ток 2А или меньше, что никак не выбьет 10-амперный автомат. То есть, утечка есть, но ничего не сигнализирует об этом. И счётчик будет наматывать вам лишние киловатты, но вы не будете понимать причину таких зверских цифр на циферблате счётчика.

При ТТ можно поставить УЗО на входе, но тогда одна неисправность и у вас весь дом обесточится.

Можно поставить на вход селективное УЗО и на группы обычные УЗО, но это сильно ударит по бюджету.

А так при TN-C-S вам необходимо будет только цепи розеток пропустить через УЗО и всё. Если где-то есть утечка, то ток короткого замыкания при TN системах будет достаточным, чтобы выбить автомат.

Дмитрий, система TN-C-S не совсем хороша, особенно если происходит обрыв PEN на участке от ТП до потребителя. Ущерб от этого явления может быть гораздо гораздо выше, чем установка УЗО, пусть даже и селективных (хотя необходимости этого в частном жилом доме не вижу).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishok
сообщение 1.7.2011, 11:44
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 23047



Дмитрий, я так понял, вот такая перемычка между PE (желтый) и N (синий) должна уж точно уровнять рабочий ноль от трансформатора (синий) с защитным нулем заземления:

Хотя со слов элекстрика смысла в этом нет, тк трансформатор стоит в 70 м от контура заземления, т.е. существенной разницы между этими двумя "нулями" быть не должно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 1.7.2011, 12:02
Сообщение #28





Гости






У вас почему-то на чертеже одни группы пропущены только через автоматы, другие только через УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.7.2011, 12:30
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
вот такая перемычка между PE (желтый) и N (синий) должна
Такую перемычку делать просто нельзя.
Если Вы на вводе "рвёте" нулевой проводник от ВЛ, то кроме системы заземления ТТ уже ничего не получится. Никаких перемычек. Только дифзащита на вводе и вторая ступень дифзащиты на группах, последняя у Вас имеется в нижнем ряду, но в каком то извращённом виде..
Впрочем, есть ещё вариант, о котором уже упоминалось ранее. Это сделать разделение нулевых проводников ещё на вводном автомате... почему то проигнорированное.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 1.7.2011, 12:41
Сообщение #30





Гости






Михаил, что то вы не то нарисовали. Если хотите "состряпать" систему TN-C-S то потрудитесь PEN проводник (в простонародье "ноль") СИПа завести на шину, которая у вас зеленым цветом (см п.1.7.135 ПУЭ). Если будете "воять" систему TT, то УЗО на вводе (п.1.7.59 ПУЭ).
А электрик чего то не разобрался в ситуации, для него, что нуль, что земля, все едино...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 1.7.2011, 12:43
Сообщение #31





Гости






Добавлю. При системе ТТ обязательно ликвидируйте перемычку между РЕ и N шиной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 1.7.2011, 12:58
Сообщение #32





Гости






Что у него в условиях дано? Т-Т или TN-C-S?

Меня вот смущает, почему нижние цепи защищены только УЗО без автоматов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 1.7.2011, 13:07
Сообщение #33





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 12:58) *
Меня вот смущает, почему нижние цепи защищены только УЗО без автоматов.

А другое, что же не смущает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 1.7.2011, 13:19
Сообщение #34





Гости






Цитата(Гость_Андрей_* @ 1.7.2011, 13:07) *
А другое, что же не смущает?


Меня только ваши советы по поводу ТТ сильно злят. А про непрерывность PEN я уже упомянал, на что автор просто-напросто плюнул. А вот перемычка между нулём и землёй должна быть обязательна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.7.2011, 13:43
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 14:19) *
А вот перемычка между нулём и землёй должна быть обязательна.

При ТТ никакой перемычки быть не должно!
Уговорите автора перейти на TN-C-S и спокойно поставим перемычку... и все будут жить долго и счастливо, а то переливаем из пустого в порожнее уже в который раз...
А потом уже спокойненько подскажем автору про защиту групповых линий. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 1.7.2011, 13:46
Сообщение #36





Гости






Цитата(savelij® @ 1.7.2011, 13:43) *
При ТТ никакой перемычки быть не должно!
Уговорите автора перейти на TN-C-S и спокойно поставим перемычку... и все будут жить долго и счастливо, а то переливаем из пустого в порожнее уже в который раз...
А потом уже спокойненько подскажем автору про защиту групповых линий. icon_wink.gif

Про TN-C-S я уже всё сказал, а ТТ вообще не для жилого фонда предназначается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 1.7.2011, 13:48
Сообщение #37





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 13:19) *
Меня только ваши советы по поводу ТТ сильно злят. А про непрерывность PEN я уже упомянал, на что автор просто-напросто плюнул. А вот перемычка между нулём и землёй должна быть обязательна.

Дмитрий, вы бы не злились, а посмотрели бы отличие системы ТТ от ТN-C-S. Начните с определений п.1.7.3 ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 1.7.2011, 13:49
Сообщение #38





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 13:46) *
Про TN-C-S я уже всё сказал, а ТТ вообще не для жилого фонда предназначается.

А где сказано, что система ТТ запрещена для индивидуального жилого дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishok
сообщение 1.7.2011, 14:20
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 23047



Цитата(savelij® @ 1.7.2011, 13:43) *
А потом уже спокойненько подскажем автору про защиту групповых линий. icon_wink.gif


Это ошибка на рисунке. Фактически вместо УЗО стоят диф.автоматы.
Приношу извинения, что внес такую сумятицу

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 13:19) *
А про непрерывность PEN я уже упомянал, на что автор просто-напросто плюнул.

Автор не плюнул, он не понял что имеется в виду.
Нельзя разрывать рабочий ноль автоматами на входе и выходе счетчика?
У меня получилась вот такая картинка после работы над ошибками.



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 12:02) *
У вас почему-то на чертеже одни группы пропущены только через автоматы, другие только через УЗО.


Группы освещения подключены через автоматы
Группы розеточные подключены через диф. автоматы (кторые по ошибке на схеме обозначил как УЗО)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 1.7.2011, 14:34
Сообщение #40





Гости






1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

На рисунке это не наблюдается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения