эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное |
29.6.2011, 16:08
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
а смысл? на вводе стоит выключатель. и все розеточные группы включены через свои УЗО При системе ТТ должна быть обеспечена двухступенчатая диф. защита. В этом и смысл. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
30.6.2011, 9:43
Сообщение
#22
|
Гости |
Чего-то вчера весь день не получалось ответить, нажимал на "отправить", а меня уносило на заглавную страницу сайта вместо публикации сообщения.
Так, в чём у вас проблема? Вам надо TN-C-S (TN-C до главного щита и TN-S после главного щита), а вы сделали Т-Т. То есть, у вас в щите не объединены ноль и земля. То есть в случае аварии у вас ничего не сработает и не произойдёт защитного отключения, т.к. в качестве РЕ-проводника у вас выступает почва, а сопротивление используемой в качестве РЕ почвы слишком велико для срабатывания автоматов. Чего вам надо сделать, так это сделать приходящий с подстанции PEN непрерывным (снять с вводного автомата, на вводном автомате может быть только 3 фаза, PEN строго запрещено отключать) и объединить вместе ноль, землю, PEN и уходящий на заземляющие электроды провод. |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
30.6.2011, 9:44
Сообщение
#23
|
Гости |
Вот у вас чего должно получиться:
|
|
|
30.6.2011, 11:40
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 23047 |
Дмитрия, теперь стало понятней. Спасибо
Можеет объяснить, почему Вы думаете, что мне надо TN-C-S, а не ТТ? |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
30.6.2011, 14:20
Сообщение
#25
|
Гости |
При ТТ у вас сопротивление почвы от дома до подстанции может быть 100Ω или вовсе 10 кΩ. При пробое фазного потенциала на корпус, в цепи образуется ток 2А или меньше, что никак не выбьет 10-амперный автомат. То есть, утечка есть, но ничего не сигнализирует об этом. И счётчик будет наматывать вам лишние киловатты, но вы не будете понимать причину таких зверских цифр на циферблате счётчика.
При ТТ можно поставить УЗО на входе, но тогда одна неисправность и у вас весь дом обесточится. Можно поставить на вход селективное УЗО и на группы обычные УЗО, но это сильно ударит по бюджету. А так при TN-C-S вам необходимо будет только цепи розеток пропустить через УЗО и всё. Если где-то есть утечка, то ток короткого замыкания при TN системах будет достаточным, чтобы выбить автомат. |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
30.6.2011, 14:45
Сообщение
#26
|
Гости |
При ТТ у вас сопротивление почвы от дома до подстанции может быть 100Ω или вовсе 10 кΩ. При пробое фазного потенциала на корпус, в цепи образуется ток 2А или меньше, что никак не выбьет 10-амперный автомат. То есть, утечка есть, но ничего не сигнализирует об этом. И счётчик будет наматывать вам лишние киловатты, но вы не будете понимать причину таких зверских цифр на циферблате счётчика. При ТТ можно поставить УЗО на входе, но тогда одна неисправность и у вас весь дом обесточится. Можно поставить на вход селективное УЗО и на группы обычные УЗО, но это сильно ударит по бюджету. А так при TN-C-S вам необходимо будет только цепи розеток пропустить через УЗО и всё. Если где-то есть утечка, то ток короткого замыкания при TN системах будет достаточным, чтобы выбить автомат. Дмитрий, система TN-C-S не совсем хороша, особенно если происходит обрыв PEN на участке от ТП до потребителя. Ущерб от этого явления может быть гораздо гораздо выше, чем установка УЗО, пусть даже и селективных (хотя необходимости этого в частном жилом доме не вижу). |
|
|
1.7.2011, 11:44
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 23047 |
Дмитрий, я так понял, вот такая перемычка между PE (желтый) и N (синий) должна уж точно уровнять рабочий ноль от трансформатора (синий) с защитным нулем заземления:
Хотя со слов элекстрика смысла в этом нет, тк трансформатор стоит в 70 м от контура заземления, т.е. существенной разницы между этими двумя "нулями" быть не должно |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1.7.2011, 12:02
Сообщение
#28
|
Гости |
У вас почему-то на чертеже одни группы пропущены только через автоматы, другие только через УЗО.
|
|
|
1.7.2011, 12:30
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата вот такая перемычка между PE (желтый) и N (синий) должна Такую перемычку делать просто нельзя.Если Вы на вводе "рвёте" нулевой проводник от ВЛ, то кроме системы заземления ТТ уже ничего не получится. Никаких перемычек. Только дифзащита на вводе и вторая ступень дифзащиты на группах, последняя у Вас имеется в нижнем ряду, но в каком то извращённом виде.. Впрочем, есть ещё вариант, о котором уже упоминалось ранее. Это сделать разделение нулевых проводников ещё на вводном автомате... почему то проигнорированное. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.7.2011, 12:41
Сообщение
#30
|
Гости |
Михаил, что то вы не то нарисовали. Если хотите "состряпать" систему TN-C-S то потрудитесь PEN проводник (в простонародье "ноль") СИПа завести на шину, которая у вас зеленым цветом (см п.1.7.135 ПУЭ). Если будете "воять" систему TT, то УЗО на вводе (п.1.7.59 ПУЭ).
А электрик чего то не разобрался в ситуации, для него, что нуль, что земля, все едино... |
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.7.2011, 12:43
Сообщение
#31
|
Гости |
Добавлю. При системе ТТ обязательно ликвидируйте перемычку между РЕ и N шиной
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1.7.2011, 12:58
Сообщение
#32
|
Гости |
Что у него в условиях дано? Т-Т или TN-C-S?
Меня вот смущает, почему нижние цепи защищены только УЗО без автоматов. |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.7.2011, 13:07
Сообщение
#33
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1.7.2011, 13:19
Сообщение
#34
|
Гости |
|
|
|
1.7.2011, 13:43
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А вот перемычка между нулём и землёй должна быть обязательна. При ТТ никакой перемычки быть не должно! Уговорите автора перейти на TN-C-S и спокойно поставим перемычку... и все будут жить долго и счастливо, а то переливаем из пустого в порожнее уже в который раз... А потом уже спокойненько подскажем автору про защиту групповых линий. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1.7.2011, 13:46
Сообщение
#36
|
Гости |
При ТТ никакой перемычки быть не должно! Уговорите автора перейти на TN-C-S и спокойно поставим перемычку... и все будут жить долго и счастливо, а то переливаем из пустого в порожнее уже в который раз... А потом уже спокойненько подскажем автору про защиту групповых линий. Про TN-C-S я уже всё сказал, а ТТ вообще не для жилого фонда предназначается. |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.7.2011, 13:48
Сообщение
#37
|
Гости |
Меня только ваши советы по поводу ТТ сильно злят. А про непрерывность PEN я уже упомянал, на что автор просто-напросто плюнул. А вот перемычка между нулём и землёй должна быть обязательна. Дмитрий, вы бы не злились, а посмотрели бы отличие системы ТТ от ТN-C-S. Начните с определений п.1.7.3 ПУЭ. |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.7.2011, 13:49
Сообщение
#38
|
Гости |
|
|
|
1.7.2011, 14:20
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 23047 |
А потом уже спокойненько подскажем автору про защиту групповых линий. Это ошибка на рисунке. Фактически вместо УЗО стоят диф.автоматы. Приношу извинения, что внес такую сумятицу А про непрерывность PEN я уже упомянал, на что автор просто-напросто плюнул. Автор не плюнул, он не понял что имеется в виду. Нельзя разрывать рабочий ноль автоматами на входе и выходе счетчика? У меня получилась вот такая картинка после работы над ошибками. У вас почему-то на чертеже одни группы пропущены только через автоматы, другие только через УЗО. Группы освещения подключены через автоматы Группы розеточные подключены через диф. автоматы (кторые по ошибке на схеме обозначил как УЗО) |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
1.7.2011, 14:34
Сообщение
#40
|
Гости |
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
На рисунке это не наблюдается |
|
|