Какое сечения кабеля нужно для нагрузки 32квт? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какое сечения кабеля нужно для нагрузки 32квт? |
17.3.2011, 20:23
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 22045 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно расчитать потерю напряжения в кабеле ВБбШв 3*35+1*16, 350 метров, нагрузка 50 кВт, 0,4 кВ., Полазил по интернету, везде пишут по разному и ответ соответственно разный. Как правильно считать?? Заранее спасибо
|
|
|
|
17.3.2011, 23:25
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22886 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.3.2011, 16:11
Сообщение
#23
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно расчитать потерю напряжения в кабеле ВБбШв 3*35+1*16, 350 метров, нагрузка 50 кВт, 0,4 кВ., Полазил по интернету, везде пишут по разному и ответ соответственно разный. Как правильно считать?? Заранее спасибо http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html в режиме "Расчет потерь и максимальных параметров линии" Там же и расчетные формулы. Сообщение отредактировал Взводатор - 25.3.2011, 16:12 |
|
|
30.3.2011, 9:33
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20680 |
Эй народ, а почему скин эффект никто не учитывает?
|
|
|
|
30.3.2011, 12:37
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
|
|
|
6.4.2011, 12:41
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20680 |
sanykrimea,
Понимаете, толщина скин-слоя, это толщина на которой ток уменьшается в е раз, но при больших длинах проводников становится существенным и более маленькое изменение тока что я и предлагаю учитывать, а толщина скин слоя у меди на 50 Гц что-то около 8 мм. |
|
|
6.4.2011, 13:09
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если быть более точным, то более 9 мм... Вы правы! Пора учитывать скин-эффект, но где-то с 200 мм²...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
6.4.2011, 13:52
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Эй народ, а почему скин эффект никто не учитывает? Вы случайно не депутат госдумы? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
6.4.2011, 14:01
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20680 |
RomanNV,
А вы случайно не Эдуард Лимонов? |
|
|
6.4.2011, 14:09
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Понятно.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
30.6.2011, 8:29
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Странно как то программа считает, двигатель дымососа 160 кВт, длина 300м. Кабеля хватит на 150кв.мм., а он мне пишет 240кв.мм. Кстати для расчета кабеля нормативом максимум можно сколько брать падение напряжения???? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
|
|
|
30.6.2011, 9:09
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23340 |
на 220В медный кабель сечением 50мм, алюминий 70мм.
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
30.6.2011, 9:32
Сообщение
#33
|
Гости |
Странно как то программа считает, двигатель дымососа 160 кВт, длина 300м. Кабеля хватит на 150кв.мм., а он мне пишет 240кв.мм. Кстати для расчета кабеля нормативом максимум можно сколько брать падение напряжения???? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ Программа считает исходя из того, что сопротивление транса 0,23Ω |
|
|
30.6.2011, 9:37
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
Падение напряжения:
ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания Приложение Е (справочное) Определение значения падения напряжения ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения Цитата 5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение |
|
|
30.6.2011, 10:52
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
ну не знаю, сколько я не мерил клещами дымососов, вентиляторов, насосов ну не один не выходил на номинал на шильдике, обычно все работают на 30-40% меньше. Т.е. если 160кВт движка должна есть около 270-300А, то на данных агрегатах реальный ток будет около 180-240А. Я вот проверяя проектировщиков задумался, а на хрена они берут так кабели. Ну составило падение 3,7%, но ведь это не смертельно, взял следующий кабель по табличке если так боишься(можно сослаться на запас и уменьшение потерь), но на два то зачем
Падение напряжения: ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания Приложение Е (справочное) Определение значения падения напряжения ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения А в первом ГОСТе пишут про 4е процента, я когда проектировщиком был везде считал тоже по 4е процента! |
|
|
30.6.2011, 11:12
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Вы случайно не депутат госдумы? Он ПиДогог ( и ...пианист...). Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.6.2011, 11:13 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
30.6.2011, 11:51
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
|
|
|
30.6.2011, 20:29
Сообщение
#38
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
|
|
|
1.7.2011, 0:03
Сообщение
#39
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Странно как то программа считает, двигатель дымососа 160 кВт, длина 300м. Кабеля хватит на 150кв.мм., а он мне пишет 240кв.мм. Кстати для расчета кабеля нормативом максимум можно сколько брать падение напряжения???? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ Не описаны остальные критерии - дайте скриншот. 240мм2 при такой нагрузке программа может дать только в одном случае - N-жильный кабель в земле по ГОСТ 16442-80, Таблица 23. Для кабеля 150мм2 нельзя подобрать автомат защиты. Результатом может быть 185мм2 - запас 27%, а при 30% - 240мм2. |
|
|
1.7.2011, 0:08
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.6.2011 Пользователь №: 23385 |
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html Теми таблицами вообще не рекомендую пользоваться, т.к. неизвестно на какое расстояние они прочитаны и какое сопротивление трансформатора там бралось. прошу 1000чу извинений не могу разобраться в сайте как общаться куда писать и задавать вопросы |
|
|