Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Какую и как защиту поставить?

kazah
сообщение 3.7.2011, 19:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 23418



Доброго времени суток!
Сначала немного предистории... Знакомый как и я, живущий в частном секторе, поставил в домовой щиток вот такое реле http://energolider.com.ua/good_show/365.html и на этом успокоился... Но доблесный ПЭС не дремлет, после очередного циклона и как следствие массового обрыва проводов эти красавцы чего-то не туда прикрутили и знакомому вместо привычных фаза/ноль в щиток зашло фаза/фаза. Вышеназванная релюшка на такое хамство никак не отриагировала и позволила спалить 90% бытовой техники в доме!
Вопрос вот в чём...
У меня эл.счётчик вынесен на фронтон дома и в коробке с ним стоит автомат Moeller C25 но только на фазе! Поскольку коробка опломбирована-защиту буду ставить в доме. Решение в такой ситуации я вижу только одно: необходимо каким-то образом обеспечить разрыв фазы и ноля с последующим автоматическим включением оных. Я понимаю, что ноль разрывать не разрешается, но глядя на "счастливого" знакомого... Позволит-ли вот эта http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-1-15.html или эта http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html штучка в подобной ситуации обрубить и фазу и ноль? Если мысль верна, то как реализовать её практически (добавить контактор или ещё чего)? Или я не прав и такой вариант не подойдёт? Буду благодарен за Ваши предложения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.7.2011, 20:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Раз уж заинтересовались продукцией ЗАО Меандр, почему бы не посмотреть в сторону УЗМ51?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazah
сообщение 3.7.2011, 20:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 23418



Цитата(savelij® @ 3.7.2011, 19:13) *
Раз уж заинтересовались продукцией ЗАО Меандр, почему бы не посмотреть в сторону УЗМ51?


Вы совершенно правы! И сразу-же возникают два вопроса:
1) Домовой щиток укомплектован автоматами Moeller, есть ли аналог УЗМ51 у Moeller?
2) Я так понимаю, что в контакторе нет необходимости? (знакомый электрик их очень любит и настоятельно рекомендует...).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.7.2011, 20:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Не искал аналогов. а в этом есть необходимость?
2. Контактор не нужен (на сайте производителя выложена вся секретная информация... icon_wink.gif)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazah
сообщение 3.7.2011, 21:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 23418



Необходимости конечно нет, просто не хотелось-бы нарушать мюллеровскую идилию:)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 3.7.2011, 22:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Самый надёжный способ от перенапряжений - это варисторы, они же ОПН, напряжение пробоя 275 вольт, ток от 10 до 20кА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmiey
сообщение 3.7.2011, 23:16
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 11.5.2011
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777



Цитата(kazah @ 3.7.2011, 19:37) *
Вышеназванная релюшка на такое хамство никак не отриагировала и позволила спалить 90% бытовой техники в доме!

ЗУБР не сработал????
Не может быть!!!!
Значит неправильно подключил !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazah
сообщение 4.7.2011, 16:32
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 23418



Цитата(zmiey @ 3.7.2011, 22:16) *
ЗУБР не сработал????
Не может быть!!!!
Значит неправильно подключил !!!

То-же самое мне сказал знакомый электрик, но посмотрев подключение-списал на заводской брак... Но вот не хочется на себе проверять как ОТК на заводе работает!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazah
сообщение 14.7.2011, 20:52
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 23418



Решил поставить реле "Барьер" и магнитный пускатель для одновременного отключения и фазы и нуля...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 10:04