![]() Установка КТП в сеть 0,4КВ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Установка КТП в сеть 0,4КВ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23484 ![]() |
Знающие, просветите, пожалуйста, в вопросе: имеется сеть 0,4КВ 3ф+0. Организация, ее эксплуатирующая, хочет подключить к этой сети КТП для гальванической развязки сети и одного из потребителей. Никогда не слышал ранее, что так делается. Или это не КТП должна быть, а что-то другое?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
теоретически можно, но зачем огород городить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23484 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это все равно что БелАЗом коробок спичек перевозить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Не знаю зачем. Растолкуйте, пожалуйста, что к чему. Можно и мкроскопом гвозди забивать... ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23484 ![]() |
Вопрос задан был не для комментариев типа "не майся дурью", а в надежде, что знающие о проблеме люди подскажут. Дело обстоит так, что организация, эксплуатирующая сеть 0,4КВ, выдает технические условия, в которых черным по-белому написано - поставьте нам эту байду. Давайте попробуем отойти в сторону от реплик, не несущих особенного смысла, а попробуем порассуждать, каким образом удовлетворить требования вышеозначенной организации. Может быть, существует устройство типа КТП с изолирующим трансформатором 0,4КВ/0,4КВ? Или что-то другое?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Есть такие устройства. Для мед учереждений в частности. Можно выбрать под себя. К тому же можно заказать у производителя конкретно под себя, для уличной установки и т.д.
И еще можно заказать туже КТП с разделительным трансформатором. Сообщение отредактировал Работник - 8.7.2011, 7:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23484 ![]() |
Есть такие устройства. Для мед учереждений в частности. Можно выбрать под себя. К тому же можно заказать у производителя конкретно под себя, для уличной установки и т.д. И еще можно заказать туже КТП с разделительным трансформатором. А не могли бы Вы развить тему про КТП с разделительным трансформатором: где об этом можно прочитать, характеристики такой КТП, внутреннее устройство,у кого заказать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поставить требуют именно КТП?
а так поиск в инете рулит - таже википедия или ещё ну а дальше поиск http://www.enzs.ru/catalog/1/1.html кстати подобное было на форуме -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23484 ![]() |
поставить требуют именно КТП? а так поиск в инете рулит - таже википедия или ещё ну а дальше поиск http://www.enzs.ru/catalog/1/1.html кстати подобное было на форуме Спасибо Вам, конечно, за ссылку на википедию и на место на форуме, разъясняющие что такое гальваничесая развязка и как работает разделительный трансформатор. Версия для медицины мне тоже не подойдет. Меня интересует КТП, мощность63КВА. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Бонусс, ЁКЛМН и другие нехорошие слова, а у заказчика то спросить слабо, зачем ему этот огород? Когда будет понятно, для чего ему это, тогда только народ здесь и сможет квалифицированно тебе помочь
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Боннус, действительно непонятно. Процитируйте дословно техническое условие. Гальваническую развязку с чем хочет получить заказчик, с первой секцией шин ТСН1, со второй секцией шин ТСН2 или с обоими сразу?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 16:35 |
|
![]() |